Ich werde das Testo 405i Messgerät nehmen, dazu einen riesen Trichter mit einen 50er oder besser 70 rohr in dem das messgerät eingebohrt wird. Das wird dann auf den Durchmesser parametriert und sollte dann den richtigen Volumenstrom anzeigen. Messfehler wirds sicher geben aber denke für eine Armateuereinmessung wirds reichen, weil der Messfehler bei jeden Ventil ist. Geschosse kann ich bei mir einzeln über Volumenstromregler einstellen. So weiss ich dass es zb nur 100m3 ingesamt sein können. |
||
|
||
Danke für deine Antwort... ja, die Genauigkeit passt gut...habs mir auch gerade bestellt. Jetzt schaue ich noch wegen dem Trichter...vermutlich wirds eine Polokal- Lösung =) |
||
|
||
Jap denke auch die Polokalrohrlösung wird die billigste sein. Das testo 415 set zum messen schaut auch net anders aus aber es muss aus Gold sein |
||
|
||
|
||
@uzi: danke für den Tipp |
||
|
||
bitte ich hoff das funktioniert. ist das billigste gescheite Aneometer! Ich weiss aber nicht wies bei Abluft ist! Ob man da auf da andren Seite des Rohres auch einen Trichter braucht zwecks Verwirbelungen und Anströmung! Aber Verwirbelungen sollten nach einen halben Meter oder Meter sich beruhigt haben! |
||
|
||
Bitte schreib, wennst mit deinen Messungen fertig bist, einen Leitdaden mit ein paar Bildern. |
||
|
||
Ich wollte auch, dass unsere KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ordentlich eingestellt wird, weil der Installateur gemeint hatte, wenn man alle Ventile geöffnet lässt und einschaltet, ist diese automatisch, auf wundersame Weise korrekt eingestellt... Habe dann beim Hersteller angerufen und erklärt, dass ich das nicht in Ordnung finde - er hat dann gemeint, dass ich das dem Installateur nochmal sagen soll, damit er (der Hersteller) von Ihm beaufragt wird, dann ist es kostenlos. Jedenfalls waren wir dann 2 Wochen später nochmal zu 3. auf der Baustelle und haben alle Auslässe gemeinsam mit dem Hersteller neu + korrekt eingestellt + war kostenlos. Daher: Mal beim Hersteller deiner KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] anrufen (war bei mir Pluggit) und wg. Einmessung nachfragen. Nachtrag: ok, habe gelesen dass du dir schon ein Messgerät gekauft hast - bitte um Info, obs damit gut funktionert hat :) |
||
|
||
Hallo FRECH, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wohnraumlüftung- Wie kann man es selbst einmessen(genaues Anemometer)? |
||
|
||
Ich hab mir eins kauft. Hab aber derzeit noch so viele andre dinge am haus und Garten zu tun und ein baby auch noch dazu dass das einregeln prio 100 hat und nix 1 :)... Wie ihr wissts, ist des Waf so was nicht wichtig. Sobald luft bläst, funktionierts Also bei mir dauerds noch |