|
|
||
@leitwolf Angenommen 21 Grad Innentemperatur, bis zu welcher Außentemperatur bleibt die eingeblasene Luft gleich/niedriger als 21 Grad ? |
||
|
||
Das Vorheizregister ist meistens Bestandteil der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], auf das kann man dann nicht verzichten...man kann es so konfigurieren, dass es nicht/kaum aktiv wird. Das kommt auf die Nutzung an. Z.b. untertags sind die unbenutzen Räume (zb. Schlafzimmer, Kinderzimmer, Gästezimmer) mit sehr geringen CO2 Gehalt (400-500 ppm), dafür aber im Büro höher (durch Homeoffice) und die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] regel dann entsprechend die Stufen rauf und runter. Wenn alle vorm Fernseher im großen, offenen Wohnzimmer sitzen, läuft die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] auf niedrigster Stufe oder ist aus. Und wenn eine Freundin bei meiner Tochter übernachtet, dann regelt die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sehr rasch hoch auf die höchste Stufe, weil da sehr bald zb. 1300 ppm erreicht wird. Jop, siehe oben. Mein Ansatz war, dass ich immer ordentliche Luftqualität haben wollte in den Räumen, die genutzt werden. Würde wahrscheinlich auch mit einem zentralen Sensor in der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Abluft funktionieren, aber eben zeitversetzt und nicht so genau, vor allem wenn das Haus größer ist mit mehreren Räumen wie bei uns (ca. 300 m2). |
||
|
||
AT AT [Außentemperatur] die modernen Geräte kann man konfigurieren, wahlweise mit/ohne VHR, wahlweise mit/ohne Bypass, wahlweise mit Standard-/Enthalpiewärmetauscher, etc. Wiesi87 schrieb: Gesamt im heurigen Winter hat die Zuheizung ca. 35kWh verbraucht. Damit war das Vorheizgerät im gesamten Winter ca. 35 Stunden aktiv. Die Frage ist, ob beim Betrieb mit Enthalpietauscher auf das Vorheizregister verzichtet werden kann? Moderne Geräte haben modulierende Vorheizregister. Daher kann man vom Verbrauch nicht auf die Betriebsstunden schließen. Bei üblichen Abluftfeuchten von <45% an sehr kalten Tagen kann man davon ausgehen, dass ein Einfrieren des Wärmetauschers sehr lange dauert und es lange <-10°C haben muss. Nur in sehr kalten Klimaten ist das VHR notwendig. 1 |
bis zu ca. 20,5°C||
|
||
Also soweit ich sehen konnte, hat meine Vaillant VAR260E eine fixe Temperatur eingestellt für das Vorheizregister. Ab -5 Grad war es ohne Enthalpietauscher aktiv, nun aktiviert es sich bei -10 Grad Aussenluft. |
||
|
||
Natürlich kann der Wärmetauscher nicht zu 100% aktiv sein und die eingeblasene Luft komplett auf Innentemperatur abkühlen. Aber der Wärmeeintrag ist sehr gering. Ich habe zum Beispiel im Sommer bei einer RT RT [Raumtemperatur] von 23 Grad und AT AT [Außentemperatur] von 32 Grad ca. 24 Grad Einblastemperatur. Das lässt sich mit einem EWT verbessern, aber beispielsweise unter 23 Grad kommt man nur wenn der EWT unter RT RT [Raumtemperatur] abkühlen würde. Der Wärmeeintrag ist davon so gering, dass bei uns die Kühlung wenn niemand zu Hause ist, die Lüftung aber auf niedriger Stufe läuft, gar nicht anspringt. Kurz Terassentür aufmachen wirkt sich da stärker aus. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]