Heute früh habe ich schnell das komplette EG aufgemacht.
WPWP [Wärmepumpe] rennt nun 15h, VL 30°, RL 27°. Sole ein bei 3,5°. Aktuell ist der Heizstab erst ab -18° AT freigegeben, wenns wahr ist :) Er hängt aber an einer eigenen Sicherung, kein Thema also den abzuschalten. Werde das weiter beobachten (grad heut Abend dann), aber ich denke wenn der Sole ein noch weiter fällt, schalt ich Sicherheitshalber den Heizstab ein. Klingt nach einem plausiblen Plan? |
||
|
||
WPWP [Wärmepumpe] ausheizen mit TB - Hallo @thotem, das klingt sehr euphorisch – aber bei aller Freude solltest Du ein paar Grundsätze schon beachten.
Erstens gibt es – in der Regel – für das Ausheizen des Estrichs genaue Vorgaben (die sagt Dir der Estrichleger) und zweitens dürfen die Erdsonden mit dem Ausheizen (es entsteht da ja ein übergrosser Energiebedarf) nicht überlasten werden. Die Energie um die Sonden muss auch noch bis Ende Winter zum Heizen reichen und es könnte - wenn das Erdreich um die Erdsonden stark einfriert – nachteilig für die Funktion der Erdsonden sein. In diesem Sinne HDE |
||
|
||
Das ist auch so abgesegnet worden Das weiß ich ja alles, eben deswegen will ich den Heizstab einschalten. Da du ja genau das gleiche geschrieben hast wie ich, wiegt mich das ja schonmal ein bisschen in Sicherheit :) Werde mich am Nachmittag dann nochmal beschäftigen, denke aber zusätzlich zum Heizstab, werde ich auch den Vorlauf zurückschrauben. Soviel brauchen wir ja erstmal garnicht bis die Burg mal halbwegs auf Temperatur ist. Tante Edith sagt mir grad: Estrich wurde am 16.November gelegt, zur Info. |
||
|
||
|
||
WPWP [Wärmepumpe] ausheizen mit TB - Dann wird ja alles schon passen.
Nachstehend trotzdem ein Beispiel zum Thema! Kannst das ja mal durchlesen und mit Deinem Vorgehen abgleichen. http://www.suissetec.ch/library/downloads/merkblaetter_tba/heizung/fussbodenheizung_estrich/deutsch/MB_Fussbodenheizungen_Estrich_Aufheizprotokoll_d_120109_3.pdf oder http://www.mortimor.de/downloads/Aufheizprotokoll_konventionell.pdf Gruss HDE |
||
|
||
Danke für die Links, die bestätigen meine Vermutung, dass 30° VL wohl etwas zu hoch ist. Werde ich dann heute gleich umstellen. Ausheizen in dem Sinn wie beschrieben (Klassisches Ausheizen, Start 25° bis 55° rauf und abheizen) werden wir nicht machen. Eben wegen der Sole ein der Bohrung und weil wir noch fast 2 Monate Zeit haben, bis die Bodenleger kommen. Da würde es imho eben reichen bis nächste Woche einen VL VL [Vorlauf] von 25° zu halten und dann schrittweise rauf auf 30-35°. Mal sehen, ob sich die Sole wieder ein bissl fängt bis dahin, sonst kommt halt der Heizstab dran derweilen. Details inkl. WMZ heut Abend bzw morgen |
||
|
||
in richards thread steht's eh beschrieben.
ausheizen bis 55° ist unsinn und nur für eine fbh, die tatsächlich bis 55° vorlauftemperatur heizt. wenn max 35° VL verwendet wird, reicht ausheizen mit 35°. wird halt länger dauern. oder man heizt gar nicht aus und tut das haus nur lüften. dann ist der estrich auch trocken. irgendwann.. ;) ausheizbeginn im winter mit wp? achso mit bohrungen, dann ist jahreszeit fast egal. schauen wir mal, bin gespannt... solltest du die sonden "leergesaugt" haben, musst zeitweise dann halt nur mit heizstab weitermachen. für ww und bisschen heizen wird's wahrscheinlich eh reichen.. |
||
|
||
Ich hätte den Thread gesucht, aber aus unerfindlichen Gründen finde ich den nicht mehr ^^ Hab zwar gedacht ich hab mir vieles gemerkt, aber dem ist nicht so :( Man(n) wird halt alt
Joa eh klar, ich glaub meine schafft das netmal *g*, aber eben eh egal da wir Zeit haben. Lüften tu ich schon ein Monat, vieles ist eh schon draussen aber nun sollts ordentlich dahin gehen. Den drop von 8° Sole ein auf 3,5° schulde ich mal dem "ausgefrorenem" Rohbau. Wird sich sicher erfangen wenn sie mal vernünftig läuft. Nu rennt sie ja seit ca 20h durch (wird sicher noch ne Weile laufen). Derzeit auf "Auto" (lt. Aussenfühler und Heizstab ab -18°). Wärs hierbei vielleicht intelligenter, den Heizstab schon früher freizugeben => auf Manuell zu gehen und eine Kombi erreichen aus TB heizen 2h => Heizstab 2h oder so? Na mal sehen, ich les mir noch ein paar Quellen durch :) |
||
|
||
Du solltest deine sonden nicht kaputt machen.
Ich kenne mich zwar nicht aus, aber ins minusgrade würde ich mit den sonden nicht gehen. Wenn die gefrieren, werden sie kaputt und wirkungslos. Pass lieber auf!! Beim erdkollektor oberflächennah ist es egal, weil die erde dort zu eisblock wird und danach zur erde. Die sonde ist eine art betonstift, der beim vereisen brechen kann. Das wars dann.. |
||
|
||
Na das hab ich ja garnet vor. Unter 2° mag ich net gehen. Die Sonden sind mit Betonit gemacht, brechen tut da so schnell nix.
Hab heute OG aufgedreht (5/10) und hatte testweise den Heizstab aufgedreht. Aber entweder ich kapier das falsch oder der rennt einfach nicht...Durchlauf zeigt er 960l an (sonst so 1400). Laufzeit geht auch hoch aber Wärmemenge nicht. Auch im Verteiler im Haus rührt sich nix. Äusserst merkwürdig. Werd ich am Mo eruiren. Ansonsten hab ich erstmal Betriebszeiten eingestellt mit 3x2h Pause/24h. Die Bohrung erholt sich in einer Stunde von 2° Eingang auf knapp 10. |
||
|
||
Ja, die sonden haben so tief immer genügend nachschub an wärme.
Trotzdem, ich würde dir empfehlen mit sole-aus nicht in den gefrierbereich zu gehen. Fallst du genügend pausen einprogrammierst, wirds passsen. |
||
|
||
Joa eben, grad bei unserer 30m Wassersäule :) Muss auch nochmal den Verteiler draußen aufmachen und nachschauen ob eh beide Bohrungen aufgedreht sind...da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher wie das im Sommer eingestellt wurde. Ins negative gehen wäre echt net so fein, aber da ichs eh 3x am Tag kontrolliere und 2 Pausen in der Nacht habe, sollte das nicht vorkommen....hoffe ich :) |
||
|
||
Die Sonden sollten das ausheizen schon schaffen. Das ist richtig gemacht ja auch kaum eine höhere Belastung als der Heizbetrieb.
Da wird ja immer 'höchstzulässige' mit 'höchster benötigter' Vl-Temperatur verwechselt. 50* ist völliger Unsinn. Du solltest nicht mehr als 5K pro Tag steigern und den Estrich dort thermisch abholen wo er liegt. Ich würde den Heizstab nicht unnötig reinnehmen. Bis -3* Sole-Aus ist das kein Thema. Du hast ja ein Temperaturdelta Sole/Rohr und Rohr/Sonde. Deine Spreizung ist klein, aber beim ausheizen stört das noch nicht... |
||
|
||
Sehr gut, beruhigt mich etwas. Danke!
Ja mit der Spreizung, verschiebung und Hysterese beschäftige ich mich schon aber einstellen werde ich das erst wenn der Estrich trocken ist. Dazu wirds hier sicher einige Fragen geben :) |
||
|
||
Aloha,
Kleines Update: es wird wärmer. 24° VL, 22 RL RL [Rücklauf]. Sole ein stabil bei 1° Vl, -1 Rl und das trotz mittlerweile 130h (mehr oder weniger) Dauerbetrieb. Für den Heizstab muss der Techniker nochmal kommen, keinen Plan was da falsch rennt...aber solangs so geht, bin ich zufrieden. |
||
|
||
Wie schauts mit den pausen aus, erholt sich die tb auf 10° rl?
Du schreibst dauerbetrieb.. Machst du überhaupt pausen, wie zuvor geschrieben? |
||
|
||
Mea culpa, da hab ich was gelernt aber nicht erzählt:
Meine eingestellten "Pausen" bezogen sich lediglich auf absenken der Heizung, ein Abschalten war nicht dabei. Hab das erst nach einem Tag gecheckt, dass die WPWP [Wärmepumpe] da nicht abschaltet sondern nur absenkt. Ich denke richtig takten wird und kann die erst, wenn die Burg trocken ist und der RL RL [Rücklauf] Soll auch wirklich erreicht wird. In jedem Fall beobachte ich das aufs genaueste (2mal am Tag inkl Lüften) damit da alles läuft. In diesem Sinne: frohe Weihnachten, braves Christkind und viel gutes Essen |
||
|
||
Aloha
Seit Weihnachten unverändert bei VL VL [Vorlauf] 27° und RL RL [Rücklauf] 23. Sole stabil bei 1°/-1. Liegt das am nicht vorhandenen Abgleich, dass es nicht wärmer wird oder erwarte ich zuviel? :) Unf da ich keinen Thread starten will: der Hydrm Abgleich gehört meines Wissens in jedem Fall zum Gewerk des Installateurs oder? Dabk dyarne könnt ich ihn auch selber machen aber lieber klarerweise wenns ein Profi macht (Berechnungen gibt es). Jeden Tag entdecke ich nun weitere stellen im Haus die heller sind und stetig trockener werden, die Kälte im Moment kommt auch wie gerufen. Wäre es hilfreich, wenn man die Spreizung gleich etwas höher stellt? Bzw wurde das sicher schonmal irgendwo behandelt wieviel furt meine Kreise und meine Situation gut wäre. Genauso der Abgleich? Oder kann der warten bis zum Normalbetrieb? |
||
|
||
Kann die WPWP [Wärmepumpe] modulieren? Ansonsten wird sie entweder nicht auf die gewünschte VL VL [Vorlauf]/RL Temperatur kommen, oder wenn doch einfach abschalten. |
||
|
||
Ist nicht modulierend.
Mal sehen ob der Installateur morgen da ist, dann soll er mal den Abgleich machen. Langsam aber doch verschwinden die nassen Flecken und die Burg wird trockener. Das das auch immer solange dauern muss... ;) Wetter hilft grade kräftig mit, das Lüften bringt extrem viel Feuchtigkeit raus. |
||
|
||
Ich hab ebenfalls eine Novelan WPWP [Wärmepumpe]. Wie willst Du die Werte über BUS auslesen? Hab bislang keine Literatur dazu gefunden. Es gibt von Novelan eine App, die ist aber eher schrottig. |
||
|
||
Datenlogger speichert auf USB. Entweder mit Netzwerkfestplatte oder usb-to-ethernet wirds schon funzen. Angeblich redet die auch java, mal sehen was ich damit rausbekomme. Aber das kommt erst vieeeel spater :) erstmal Heizung ordentlich einstellen. Hast du auch eine WS? |