wozu der ganze Schmus?! alles raus, WP rein und gut Wozu willst du künstlich Komplexität einbauen, wo noch keine Vorhanden ist?! Entlademischer ist ein brauchbarer Kompromiss wo große Puffer, Holzheizungen und/oder Solar-Einbindungen vorhanden sind. Nicht wo man die Dinge erst einbauen muss. Also: erstmal klein Anfangen: wie sieht die aktuelle Wärmesenke aus?! FBH?! Was für Durchflüsse werden akutell gefahren? usw. |
||
|
||
Senke = Heizkörper und FBH FBH [Fußbodenheizung] im Gang EG und OG. Die FBH FBH [Fußbodenheizung] war bisher nicht in Betrieb (lange Geschichte) und soll ohne Mischer in den Rücklauf gehängt werden, so der Plan. In 3-4 Jahren dann noch Umbau mit FBH FBH [Fußbodenheizung] im Rest des Hauses. Durchflüsse sind nicht bekannt. Wie könnte ich das einfach ermitteln? Derzeit sind es 2 Heizkreise (EG und OG) plus die toten Kreise der Bestands-FBH. |
||
|
||
Bleib bei der 8er. Rechnen mag zwar knapp ausgehen, die Realität sieht anders aus. Keine Angst davor, du verbessert dein Haus eben stetig weiter, Um dir die Angst zu nehmen du hast dann noch den Heizstab in der WP WP [Wärmepumpe], den du nicht brauchen wirst. Verkauf den Holzkessel |
||
|
||
|
||
Ja, hoffentlich 😀 Ich bin wirklich gespannt, welchen anlagennutzungsgrad die ölheizung im Rückblick gehabt haben wird. Es gibt ja einige berichte hier und im HTD-forum, wo wo der reale hwb mit wp dann nur noch 60% vom Ölverbrauch war. |
||
|
||
Ja klar, meist überdimensioniert und die meiste Energie verpufft im wahrsten Sinne. |