« Heizung, Lüftung, Klima  |

WP Podest

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  Lalo
  •   Bronze-Award
28.2. - 1.3.2024
25 Antworten | 9 Autoren 25
2
27
Hallo, kann ich das Podest für die WP WP [Wärmepumpe] auch so ausführen:
Schüttung (Styroporbeton) überall rein, dann Podest abschalen und Fertigbeton reingeben?
Oder muss auch die Schicht unter dem Estrich entkoppelt sein?

Danke, Lalo

_aktuell/20240228127193.jpg

  •  Melmar
  •   Bronze-Award
28.2.2024  (#1)
Wofür ein Podest? Was willst denn Entkoppeln?

Hab den selben Aufbau wie du. Bodenbelag sind Fliesen. Meine Pumpe steht direkt auf dem Fußbodenaufbau. Mir wäre nie in den Sinn gekommen, der Pumpe ein Podest zu gönnen😆

lG

1
  •  Lalo
  •   Bronze-Award
28.2.2024  (#2)

zitat..
Melmar schrieb:

Wofür ein Podest? Was willst denn Entkoppeln?

Ich möchte mit der WP WP [Wärmepumpe] ausheizen und evt. Schallübertragungen vermeiden. 


1
  •  Akani
28.2.2024  (#3)
Dann einfach ein Podest machen, entweder Bodengleich oder wenn gewünscht raus stehen lassen.
Hat den Vorteil du kannst es im Rohbau schon herstellen, Dämmung drunter.
Kannst vorher fliesen, draufstellen fertig anschließen. Bei Zementestrich hast dann nen Monat Zeit die auf zu bauen bevors ausheizen los geht, hab ich auch so gemacht

1


  •  Lalo
  •   Bronze-Award
28.2.2024  (#4)

zitat..
Akani schrieb:

Dann einfach ein Podest machen, entweder Bodengleich oder wenn gewünscht raus stehen lassen.
Hat den Vorteil du kannst es im Rohbau schon herstellen, Dämmung drunter.
Kannst vorher fliesen, draufstellen fertig anschließen. Bei Zementestrich hast dann nen Monat Zeit die auf zu bauen bevors ausheizen los geht, hab ich auch so gemacht

Die Frage war, ob ich die Schüttung (Styroporbeton) überall rein, dann Podest abschalen und Fertigbeton reingeben kann?
Oder muss auch die Schicht unter dem Estrich entkoppelt sein?
 


1
  •  Akani
28.2.2024  (#5)
Hab vorher ne feste Dämmung drunter gemacht

1
  •  Lalo
  •   Bronze-Award
28.2.2024  (#6)

zitat..
Akani schrieb:

Glaubst du, die Schüttung trägt die Last der WP WP [Wärmepumpe]


1
  •  Melmar
  •   Bronze-Award
28.2.2024  (#7)
Ich wiederhole mich: bei mir Schüttung, Estrich, Fliesen.
Darauf steht meine WP WP [Wärmepumpe] und auch mein 860 Liter Schichtenspeicher. Der Speicher wiegt mit der FriWa-Station und mit den restlichen Anbauteilen sicher über 900 kg. Der Boden hält, und hält und wird auch weiterhin problemlos halten.

Schalung auf die Bodenplatte, und wie Akani schrieb, Dämmplatte drunter und mit Fertigbeton auffüllen auf die richtige Höhe. Fliesen drauf, WP drauf und fertig.

1
  •  Aquila
  •   Bronze-Award
28.2.2024  (#8)
Hallo, ich habe ein 1,2 x 1,2 m Podest gebaut direkt auf Rohbeton bzw. Flämmpappe geschalt und Fertigbeton hineingegossen (Dreikantleiste nicht vergessen). Man braucht aber relativ viel Beton … Den Beton habe ich aber 5cm über FFOK lassen und mit Flüssigkunststoff nach Trocknung gestrichen und die WP WP [Wärmepumpe] draufgestellt. Aber nicht auf die Schüttung.

1
  •  Lalo
  •   Bronze-Award
28.2.2024  (#9)

zitat..
Melmar schrieb:

Ich wiederhole mich: bei mir Schüttung, Estrich, Fliesen.

Aber es geht mir ja nicht um den normalen Aufbau, wie bei dir, sondern eben um ein Podest... 


1
  •  Lalo
  •   Bronze-Award
28.2.2024  (#10)

zitat..
Aquila schrieb:

Hallo, ich habe ein 1,2 x 1,2 m Podest gebaut direkt auf Rohbeton bzw. Flämmpappe geschalt und Fertigbeton hineingegossen (Dreikantleiste nicht vergessen). Man braucht aber relativ viel Beton … Den Beton habe ich aber 5cm über FFOK lassen und mit Flüssigkunststoff nach Trocknung gestrichen und die WP WP [Wärmepumpe] draufgestellt. Aber nicht auf die Schüttung.

Ohne Dämmung drunter?
Was ist eine Dreikantleiste und wofür ist sie? 


1
  •  Aquila
  •   Bronze-Award
29.2.2024  (#11)

zitat..
Lalo schrieb:

Ohne Dämmung drunter?
Was ist eine Dreikantleiste und wofür ist sie?

Ja, weil die Bodenplatte bei mir gedämmt ist. Falls du eine Dämmung benötigst würde ich XPS nehmen.
Dreikantleiste aus Holz für die Schalung, außer du fliest das Podest. Dann nicht notwendig.


1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
29.2.2024  (#12)

zitat..
Lalo schrieb: Aber es geht mir ja nicht um den normalen Aufbau, wie bei dir, sondern eben um ein Podest... 

Bei mir geht die Schüttung durch. Der Estrich wurde im Bereich der WP WP [Wärmepumpe] vom restlichen Raum mittels Randdämmstreifen entkoppelt (quasi eine eigene Estrichplatte unter der WP WP [Wärmepumpe]).
Beim fliesen wurde die Trennfuge elastisch verfüllt.
Funktioniert problemlos (WP mit integriertem 200l Warmwasserspeicher).


1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
29.2.2024  (#13)
Habe das Potest bei mir vor der Schüttung auf den Rohbeton gemacht und würde es auch wieder so machen.
Einfach mit Holz abschalen, zur Wand mit Randdämmstreiben oder Styroporstreifen entkoppeln und später dann das Podest mit Randdämmstreiben zum Estrich entkoppeln. Wenn du willst kannst du auch noch XPS als dämmung unter das Podest legen. Habe das Podest ein bisschen höher gemacht als den restlichen Estriche, um sicherzugehen später nicht tiefer zu sein als der Estrich.

1
  •  Paul_O
  •   Bronze-Award
29.2.2024  (#14)
Ich hab gar nichts gemacht, wir haben den Technikraum vorab gefliest und dann die S1255 zum Ausheizen installiert, Schüttung und (Fließ)estrich normal durchgezogen. Weiß nicht mehr genau, aber ich glaube wir haben einen "besseren" Fliesenkleber genommen. Vorteil: durchgehendes Fugenbild.
Falls du Bedenken hast könnte man auch Schnellestrich/Beschleuniger verwenden im Technikraum um vorzeitig Fliesen legen zu können, Möglichkeiten mit Estrichleger abklären.

2
  •  Lalo
  •   Bronze-Award
29.2.2024  (#15)

zitat..
Paul_O schrieb:

Ich hab gar nichts gemacht, wir haben den Technikraum vorab gefliest und dann die S1255 zum Ausheizen installiert, Schüttung und (Fließ)estrich normal durchgezogen. Weiß nicht mehr genau, aber ich glaube wir haben einen "besseren" Fliesenkleber genommen. Vorteil: durchgehendes Fugenbild.

Wir bekommen auch die S1255. 
Nimmst du sie wahr während des Betriebs? 
Was meinst du mit "besseren" Fliesenkleber? Was macht er "besser"? 


1
  •  Lalo
  •   Bronze-Award
29.2.2024  (#16)

zitat..
heinzi00 schrieb:

 Wenn du willst kannst du auch noch XPS als dämmung unter das Podest legen. 

Bei uns schaut es so aus:


_aktuell/20240229486983.jpg
Stelle mir hier das Dämmen mit XPS schwierig vor, deshalb würde ich es mit der Schüttung bevorzugen. 


1
  •  Lalo
  •   Bronze-Award
29.2.2024  (#17)

zitat..
BungalowImGruen schrieb:

──────..
Lalo schrieb: Aber es geht mir ja nicht um den normalen Aufbau, wie bei dir, sondern eben um ein Podest... 
───────────────

Bei mir geht die Schüttung durch. Der Estrich wurde im Bereich der WP WP [Wärmepumpe] vom restlichen Raum mittels Randdämmstreifen entkoppelt (quasi eine eigene Estrichplatte unter der WP WP [Wärmepumpe]).
Beim fliesen wurde die Trennfuge elastisch verfüllt.
Funktioniert problemlos (WP mit integriertem 200l Warmwasserspeicher).

Wie groß ist dein Podest? 


1
  •  Melmar
  •   Bronze-Award
29.2.2024  (#18)

zitat..
Lalo schrieb: deshalb würde ich es mit der Schüttung bevorzugen.

Warum? Bist du kein Bastler🤪?

Nimm Schüttung.


1
  •  Mitleser
  •   Bronze-Award
29.2.2024  (#19)
wieso machst du überhaupt ein podest? das braucht kein mensch.
 so wird es gemacht und aus:

zitat..
Paul_O schrieb: Ich hab gar nichts gemacht, wir haben den Technikraum vorab gefliest und dann die S1255 zum Ausheizen installiert, Schüttung und (Fließ)estrich normal durchgezogen. Weiß nicht mehr genau, aber ich glaube wir haben einen "besseren" Fliesenkleber genommen. Vorteil: durchgehendes Fugenbild.

 


1
  •  Lalo
  •   Bronze-Award
29.2.2024  (#20)

zitat..
Mitleser schrieb:

wieso machst du überhaupt ein podest? das braucht kein mensch.
 so wird es gemacht und aus:

──────..
Paul_O schrieb: Ich hab gar nichts gemacht, wir haben den Technikraum vorab gefliest und dann die S1255 zum Ausheizen installiert, Schüttung und (Fließ)estrich normal durchgezogen. Weiß nicht mehr genau, aber ich glaube wir haben einen "besseren" Fliesenkleber genommen. Vorteil: durchgehendes Fugenbild.
───────────────

Wie ist der Untergrund under den Fliesen im Technikraum?
Zwecks ev. Schallübertragung und weil ich mit der WP WP [Wärmepumpe] ausheizen möchte


1
  •  Lalo
  •   Bronze-Award
29.2.2024  (#21)
Was mir gerade noch einfällt:
Ich habe ja keine Ahnung, wie diese Schüttung ausschaut, aber: Schallübertragung macht sie keine, oder?
Unsere Baufirma möchte bei unserer Schüttung im Technikraum mehr Zement reingeben, damit das Podest die WP WP [Wärmepumpe] ja aushält. Jetzt frage ich mich, ob das dann nicht eben auch wie Estrich wirkt. 

1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next