Ist ein Smarthomesystem vorhanden oder wie plant du die Messergebnisse zu verwerten? |
||
|
||
Finde ich am wichtigsten, weil man damit Heizkosten aus den Stromkosten rausrechnen kann. Und auch die AZ bestimmen. Ja, da werden welche mitgeliefert. Wir haben einen oben gesetzt um grob die Zapftemp. zu haben. Die wird dann bei den Schaltern im Bad angezeigt. uzi10 hat das gemacht und auch schon Graphen hier gepostet. Aus reinem Informationsinteresse kann man es machen, wirklich nützen kann man die Daten aber nicht. Ist dabei. Ich weiß nicht wie das bei der S1155 ist, aber bei meiner F1155 wird für den Kompressor/Pumpen eine Phase genutzt und eine zweite für Steuerung. Nur der Heizstab ist dreiphasig. Könnte evt. beim Abgleich nützen. Die F1155 zeigt Wärmemenge mit Heizstab und ohne an. Das wird die S1155 sicher auch können. Aber grundsätzlich sollte die WP WP [Wärmepumpe] den ohnehin nie brauchen. Ich denke, dass den fast alle hier deaktiviert haben. |
||
|
||
Hi Nein, kein Smart Home. grob möchte ichs irgendwo (Datenbank) speichern und im Bedarfsfall visualisieren. Das wird in der Anfagsphase natürlich mehr und exzessiver sein, wenn sich das Ganze eingespielt hat, dann nur mehr für z.b. jahresvergleiche, Stichproben usw... beispielsweise Leistungsaufnahme oder temperaturenvergleiche AT AT [Außentemperatur], VL, RL, Sole usw... lg |
||
|
||
|
||
Finde nen Temperatursensor im Estrich, wenn noch möglich, am interessantesten. |
||
|
||
@chrismo Super, vielen Dank!!
RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Anfang und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Ende in der Erde... werd mas überlegen bzw. Installateur fragen. Super, das passt mir dann schon. Dass ich einen habe, ist ma schon wichtig (auch wenn deaktiviert) , falls alle Stricke reissen... Hmmm nicht leicht möglich, wenn dann am HKRV - und das wird fürcht ich net Zielführend sein, weil die Temperatur ja eh überall gleich ist und nach dem HKRV eh nur über den Durchfluß geregelt wird... lg & danke Wolfgang |
mglw interessant am||
|
||
Ja, Estrichsensor ist gut (dann kann HK-Pumpe aus bleiben). Aber im Nachhinein eben schwierig. |
||
|
||
Ein Temperatursensor bei SoleEin und SoleAus ist sicher nicht verkehrt, da nämlich die die Messwere beim Kühlen nicht passen zumindest ist das bei der F1155 so. Allgemein ist es natürlich schon interessant zu wissen wie sich das Erdreich um den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] so verhält, aber für die Steuerung bringt es halt nicht so viel. Wenn du eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] hast sind sicher auch dort Sensoren interessant. Wenn man jemand ist der gerne Analysen macht, dann ist es sicher interessant und für die Feinjustierung auch sicher sehr hilfreich, aber wie du gesagt hast wahrscheinlich eher am Anfang. Wie schon erwäht ist in Sachen Sensoren ist uzi10 dein Mann. Würde auch mehr Auch insteressant kann man ruhig mehrere anschliessen. Sehe ich auch so und bereue dass ich es nicht gleich gemacht habe, wird bei mir sicher noch kommen, aber wenn du es gleich machst ist es sicher weniger aufwand. Diese Werte bekommst du eigentlich fast alle von der WP WP [Wärmepumpe] und kannst du mittels Modbus bei der S1155 auslesen. |
||
|
||
Meine Anlage hat ziemlich das gleiche Setup, allerdings kein RGK RGK [Ringgrabenkollektor], sondern Grundwasser. Den Zweig gibt es bei dir natürlich nicht. Hier kannst du mal schauen, was alles gemessen wird und welche Zähler daraus abgeleitet werden: https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-1155pc-6-mit-grundwasser-und-heizkoerpern-in-betrieb-genommen/58348 |
||
|
||
Stromfühler sind unnötig aber modbusfähige Zähler wie die Eastron(stromzähler.eu) sind perfekt. Ich hab noch dazu am RGK RGK [Ringgrabenkollektor] 10 Fühler. Ist ein nettes Extra für Analysten wie mich. Am Sole Anfang und Ende wirst nicht so viel unterschied zu den Werten in der Maschine merken. Ausser beim kühlen, weil da zeigt die Maschine meist den falschen sole in wert an, weil der Sensor blöd platziert ist. Rest hat die Maschine zumindest die alte f Type. Estrich und Bka Sensoren hab ich auch. Auch interessant aber regeln kann man nachdem nix. Eventuell einen Notheizstab kannst du in den Greenwater einbauen, falls du die WP WP [Wärmepumpe] schonen willst oder ein Backup haben willst |
||
|
||
Vielen Dank für die antworten, das hilft ma immens! Moment amal, dachte in der Wärmepumpe is a E-Heizstab schon drin? Ist das dann als Ersatz für den Ersatz gedacht? Lg Wolfgang |
||
|
||
Ja ich weiss aber jetzt nicht ob man den einfach so per modbus aktivieren kann ohne Kompressor usw... Aber die HK Pumpe und das Umschaltventil müssen auch dazu laufen. Also wenn die Elektronik tot ist, lauft da gar nix. Aber ansonsten sollte ein händischer Notbetrieb gehen. Wenn du per PV da einfach mit einen Heizstab reinblasen möchtest, ohne den Kompressor zu strapazieren, dann ists mit einen extra Heizstab am leichtesten. Aber sonst auch nicht notwendig. |
||
|
||
...und was hast du früher mit deinem Ölkessel gemacht, wenn die Elektronik defekt war? Gabs da auch einen Hosenträger zum Gürtel? |
||
|
||
Hi Verstehe. In welchen preislichen Größenordnungen spielt sich der extra Speicherheizstab ab? [Edit] grad gefunden, Größenordnung 500 Eur Im Gaskessel aus den 80ern gabs noch keine Elektronik 😄 Kanns aber verstehen, wenn heutzutage ein Sensor von 100 spinnt, gehen Regelungen gerne mal auf Störung - Notdienst rufen. Und das meist am 24. Dezember..... Lg Wolfgang |
||
|
||
Naja billigen 1ph Heizstab wirst auch schon um 300 bekommen. |
||
|
||
Wenn ma "irgendeinen" auch reinbasteln kann, wärs zumindest a Überlegung wert, danke! Fragt sich nur, ob das Werkl dann ohne Pumpe bzw. Ansteuerung der WP WP [Wärmepumpe] auch funkt. Wie binde ich allfällige Temperatursensoren am Vernünftigsten ein? Nach bissl Recherche wäre ein Raspi am Einfachsten mit S0 Ansteuerung des Drehstrom-Sub-Zählers. Optional dann auch die KNV WP WP [Wärmepumpe]. Auf dem Raspi rennt dann ev. a Webserver und a kleine Datenbank. Sonstige Visualisierungsmöglichkeiten wie Grafana usw gibts ja dann eh genug... Lg und danke Wolfgang |
||
|
||
Was nimmst für Sensoren? Ungenaue 1wire(muss man aussortiern) oder pt1000? Pt1000 müsstest iwie einlesen und dann in eine influx loggen und dann kannst die in grafana auswerten. Und wo willst du Temp.sensoren einsetzen?. Bei mir laufen 1wire am linux server(bald ev. direkt knx). PT1000 am Pfc200, sonstige Fühler und Modbus am Knx. Und wenn dann würd ich modbus Zähler wie die sdm630 nehmen und keine s0. Bei denen kannst so gut wie nix auswerten. Nicht mal die Leistung. Und wenn du einen takt versäumst, kommt iwas raus. Ein Heizstab geht auch ohne Wp. Der hat kein Problem. Und da gibts universale für den Flansch. Müsste man schaun welchen. Oder insti fragen. |
||
|
||
So weit bin ich noch net, hätte an sowas wie DS18B20 o.ä. gedacht, auf jeden Fall an digitalen Sensor wegen der Kabellängen. Das ganze dann mit raspi verarbeitet und in DB gespeichert. Idealerweise alles am Raspi, will nicht zu viele Bastelkomponenten im System 😁 Bin aber etwas unsicher, weil die DS18B20 a Ungenauigkeit von +- 0,5grad haben. Danke für den Tip mit Modbus bzw. Sdm630 Und für heizstabtip! LgWolfgang |
||
|
||
Du kannst eh die 1wire ds18b20 nehmen. Nimmst a 10er packel davon. Schliesst alle zusammen. Vorher jeden austesten und adresse aufschreiben. Dann ins wasserbad mit alle oder in den Kühlschrank und die genauesten aussortiern. Rest weghaun oder mit Offset korrigieren. 1wire stick und modbus stick sind billig. Da kannst du dann mit einen rpi oder billigen linux server was basteln. Bitte. Mfg Andi |
||
|
||
Cool, vielen Dank!! D.h. mit dem Raspi und den ds18b20 und einem RS485-USB converter an die KNV S1155 plus Drehstromzähler sollte ich alles beinand haben fürs datensammeln und ggf. Visualisieren in Eigenregie ? Lg Wolfgang |
||
|
||
DS18B20 und keine Bastelkomponenten stehen ziemlich im Widerspruch, das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Die KNV WP WP [Wärmepumpe] haben von Haus aus schon sehr viele Meßpunkte, die m.E. vollkommen ausreichend sind. Ehrlich, welchen Mehrwert bringts dir, wennst jetzt Sensoren im RGK RGK [Ringgrabenkollektor] hast (du hast die Werte eh auch bei der WP WP [Wärmepumpe] mit Sole ein/aus)? Ich hab auch 6 zusätzliche Sensoren am Warmwasserboiler installiert...am Anfang ist´s vielleicht interessant, danach eher nicht mehr. Ich hab die WP WP [Wärmepumpe] Steuerung und den Verdichter separat an Modbus Stromzählern, um die Arbeitszahlen zu berechnen. |
||
|
||
raspi DS9490R Dongle(stabiler) RS485 Converter(muss man schaun ob alle gehen mit ftdi chip) Raspi sollte mit Festplatte laufen, am besten Samsung Pro, weil die Evo war nach einen halben Jahr auf ihren Wear Level und kaputt durchs viele loggen. die sind für sowas nicht geeignet. Oder mechanische Wd Red Platten |