« Heizung, Lüftung, Klima  |

WP und KOMBIspeicher sinnvoll mit PV nutzen

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Mark23
22.10. - 24.10.2024
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
Hallo zusammen,

habe einen Kombispeicher (Warmwasser und Heizkreiswasser in einem) und ein Frischwassermodul. Nun habe ich festgestellt, dass wenn ich Mittags Warmwasser laden lasse mit überwiegend PV Strom, dieses bis zu nächsten morgen auch wieder durch die Heizkreisanforderung zu stark abkühlt.
Somit MUSS ich quasi jeden Tag um 5 Uhr das Warmwasser durch die WPWP [Wärmepumpe] aufbereiten lassen, um am morgen nicht mit lauwarmen Wasser duschen zu dürfen. Das ist natürlich doof, weil a) keine Sonnenenergie und b) kälteste Zeit am Tag. 

Ist das mit Kombispeicher einfach so oder habe ich noch Tricks und Kniffe übersehen, um mehr PV effizient rauszuholen?

  •  ds50
  •   Gold-Award
22.10.2024  (#1)
Die Frage ist natürlich warum du überhaupt deinen Heizkreis über den Puffer fährst anstatt direkt in die Heizkreise (HK oder FBH FBH [Fußbodenheizung]?) zu fahren. Wäre um einiges effizienter für die WPWP [Wärmepumpe].

Ebenso tragen wohl auch vermutete fehlende Thermosiphone zur Auskühlung deines Speichers bei.

1
  •  Mark23
22.10.2024  (#2)
Habe FBH FBH [Fußbodenheizung]. In einem anderen Thread wurde mir der Umbau auch empfohlen.

Was ich mich noch Frage, welche Aufgabe dann der 1000 L Speicher + FriWa noch hätte. Der dann reine WW WW [Warmwasser] Speicher würde daraufhin ja komplett auf ca. 45 Grad gehalten werden (müssen) für Warmwasser, oder?
Wäre das nicht auch wieder ineffizient?

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
23.10.2024  (#3)

zitat..
Mark23 schrieb:

Habe FBH FBH [Fußbodenheizung]. In einem anderen Thread wurde mir der Umbau auch empfohlen.

Was ich mich noch Frage, welche Aufgabe dann der 1000 L Speicher + FriWa noch hätte. Der dann reine WW WW [Warmwasser] Speicher würde daraufhin ja komplett auf ca. 45 Grad gehalten werden (müssen) für Warmwasser, oder?
Wäre das nicht auch wieder ineffizient?

Direkt in die FBH FBH [Fußbodenheizung] würd ich mal fix umbauen.
Deine Frage zum Warmwasser verstehe ich nicht!?
Wie machst du es aktuell? Einmal zu Mittag auf 45 Grad laden oder?
Wenn du das als Warmwassertemp. brauchst dann musst du natürlich wieder so auf 45 Grad laden. Wenn du nun Angst um die Stillstandsverluste hast dann ist jetzt einfach dein Speicher zu groß 😉
Dafür läuft deine WPWP [Wärmepumpe] im Heizbetrieb dann effizienter 😉


1


  •  tempo85
  •   Bronze-Award
23.10.2024  (#4)

zitat..
Mark23 schrieb:

Habe FBH FBH [Fußbodenheizung]. In einem anderen Thread wurde mir der Umbau auch empfohlen.

Was ich mich noch Frage, welche Aufgabe dann der 1000 L Speicher + FriWa noch hätte. Der dann reine WW WW [Warmwasser] Speicher würde daraufhin ja komplett auf ca. 45 Grad gehalten werden (müssen) für Warmwasser, oder?
Wäre das nicht auch wieder ineffizient?

Ineffizient wäre mit der WPWP [Wärmepumpe] 45 Grad Wasser zu erzeugen und dieses auf 27 Grad runtermischen um damit die Heizung zu betreiben.

Ein kleiner Speicher hat den Vorteil das er weniger Oberfläche hat und bei gleicher Dämmstärke weniger Stillstandverluste hat.

Ein großer Speicher hat den Vorteil, dass du weniger Grad brauchst, da bei Entnahme die Temperatur langsamer sinkt. 1 Grad weniger Vorlauftemperatur nind 4% höhere Effizienz.

Aber ja es gibt auch die Herangehensweise ohne Puffer und mit Durchlauferhitzer, da hätte man keine Stillstandsverluste, unendlich Wasser, braucht aber mehr Strom.


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
23.10.2024  (#5)

zitat..
Mark23 schrieb: Was ich mich noch Frage, welche Aufgabe dann der 1000 L Speicher + FriWa noch hätte. Der dann reine WW WW [Warmwasser] Speicher würde daraufhin ja komplett auf ca. 45 Grad gehalten werden (müssen) für Warmwasser, oder?

Da müsstest du vielleicht das Datenblatt bzw. die Schnittzeichnung deines Speichers raussuchen. Schließlich muss ja nur der Bereich warm gehalten werden in dem die FriWa liegt, der Rest kann dank Schichtung ja kalt bleiben.


1
  •  Mark23
24.10.2024  (#6)
Ich habeb dieses Wunderwerk der Technik:
https://www.hoval.at/de_AT/Heiztechnik/Speicher-Trinkwassererw%C3%A4rmung/Kombispeicher-und-Schicht-Kombispeicher/Schicht-Kombispeicher/VarioVal-FLS/p/B_varioval-fls#downloads

Da alles noch sehr neu ist, möchte/muss ich diesen auch behalten und das Beste daraus machen.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Nibe/KNV S1256 Registerbedeutungen HomeAssistant