Hallo,

da es da anscheinend unterschiedliche Ansichten gibt, möchte ich diese Frage hier stellen:

Unser Pool soll über die WW WW [Warmwasser]-Wärmepumpe beheizt werden. Wo würdet ihr den Wärmetausche für den Pool installieren? Im Keller bei der Wärmepumpe oder im Technikschacht vom Pool. Wäre ca. 30m Fernwärmeleitung in beide Richtungen. Musste gerade feststellen, dass diese Leitung extrem teuer ist ca. 45 €/m. Gibt es Alternativen?

  •  vbler
11.3.2012  (#21)
könnte auch mal jemand etwas zum thema schreiben?
also wie ich den WT am besten mit der heizung verbinde oder wieviel eine solaranlage kosten würde

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
11.3.2012  (#22)
@vbler - dass du hier nicht besonders viele hilfreiche Antworten kriegst, Könnte daran liegen dass deine Idee hier auf nicht besonders viel Gegenliebe stößt. Die Seite heißt nun mal "Energiesparhaus", hier trieben sich Leute rum die zumindest über Energiesparen nachdenken oder denen es (so wie mir) wichtig ist. Einen Pool mit einer WP WP [Wärmepumpe] zu beheizen konterkariert diesen Gedanken nun mal ziemlich...


1
  •  heinzi
  •   Gold-Award
11.3.2012  (#23)
antwort zum thema! - ich würde eher mit dem schwimmbadwasser in den keller fahren und den Wärmetauscher im keller installieren. bei der schwimmbadwasserleitung hast du weniger wärmeverlust. diese leitung ist auch billiger. den wärmetauscher hast du im keller auch besser im blickfeld.zudem besteht die gefahr. besonders bei so einer frostperiode wie heuer dass dir der wärmetauscher primärseitig im schacht einfriert und zerstört wird. die heizungsleitungen kannst du ja nicht wirklich gut ablassen über den winter.

den pool mit der wärmepumpe zu beheizen sehe ich nicht so tragisch! es dient ja nur um die badesaison früher zu beginnen und später damit aufzuhören. es ist sicher energiesparender den pool ein bischen mit der WP WP [Wärmepumpe] zu beheizen und zu hause urlaub zu machen, als zu viert eine karibik flugreise zu tätigen.


1
  •  vbler
11.3.2012  (#24)
@benji: wenn ihr schon so auf energie sparen aus seit, warum macht dann niemand einen vorschlag für eine solaranlage. oder liegt die leistung soweit hinter der wp, dass ihr sie gar nicht erwähnt?

1
  •  vbler
11.3.2012  (#25)
@heinzi. vielen dank. endlich 1 konstruktiver beitrag

ich habe es auch nicht tragisch gesehen bis ich das angebot der fernwärmeleitung gesehen haben...
wenn diverse berechnungen im internet stimmen, müsste die temperatur mit etwas über 300€ konstant gehalten werden können

1
  •  johro
  •   Gold-Award
11.3.2012  (#26)
hallo - ich schau immer da, dort gibt es auch ein gutes Forum, und die preise bei dem OnlineShop sind auch gut:
http://www.pooldoktor.at/

einfach auf das Feld heizung klicken und da findest du alles,

ich persönlich würde nicht über die vorhandene WP WP [Wärmepumpe] gehen, sondern separat über Solar gehen, in dem Link wird es unter PoolRipp beschrieben.

lg
johannes

1
  •  humi
11.3.2012  (#27)

zitat..
also wann, würde ich ihn mit solar heizen


da will jemand teuer den sünd teuren pool heizen und jammert dann um 1350€ rum.

eine solar schätze ich ca. bei 3000€

wenn du deine heizung ordentlich dimensionierst wird sie um einiges kleiner werden und dann ist die solar auch schon herin. ökologischer ist es außerdem.

1
  •  johro
  •   Gold-Award
11.3.2012  (#28)
hallo - uch, ich mein damit natürlich keine Solaranlage sondern sowas:

http://www.pooldoktor.at/heizung_solaranlage_rippenrohr.htm

und nach unten scrollen,
um 1000.- bis 1500.- kriegt man schon ein ordentliches Set.

lg
joannes

1
  •  vbler
11.3.2012  (#29)
@humi: wie kannst du eigentlich sagen, dass die wärmepumpe zu groß ist wenn du gar nicht weißt was ich heizen will?

hab mir gerade nochmal den energieausweis herausgesucht, da steht folgendes: Heizwärmebedarf: 9.740 kWh/a
oder hat das nichts damit zu tun?
heizen möchte ich 175m2 EG+OG und ca. 70m2 im keller

evtl. hat die wp gar nicht ganz 11kW
da stehen 2 unterschiedliche werte:

Heizleistung W10/W35 (EN 255): 10,3 kW
Heizleistung W10/W50 (EN 255): 8,8 kW

1
  •  humi
11.3.2012  (#30)
warum ich das sagen kann? ganz einfach, weil ich glaube bzw. vermutet habe, dass du kein Geschäftshaus mit 500m² baust sondern ein Einfamilienhaus.
Wie schauts mit der EKZ aus?
Da gibts dann im Forum hier ausgezeichnete rechner die sagen dir dann ob sie überdimensiuniert ist oder nicht.
vom bauchgefühl her, würde ich sagen 8,8kw ist ausreichend.

1
  •  vbler
11.3.2012  (#31)
hat meine jetzt 8,8 oder 10,3
EKZ steht einmal: 39,85 kWh/m²a und einmal 43,48 kWh/m²a da soll sich einer auskennen...

Heizleistung W10/W35 (EN 255): 10,3 kW
Heizleistung W10/W50 (EN 255): 8,8 kW

1
  •  johro
  •   Gold-Award
11.3.2012  (#32)
hallo - mach dir keine sorgen, ein Heizbedarf von 10.000 kw ist bei der Größe und deiner EKZ (eine ist die Ref. und eine ist auf deinen Wohnort bezogen, steht aber sicher im Kleingedruckten.)
wahrscheinlich hat deine WP WP [Wärmepumpe] eh nur 7kw oder 8kw (das kann man so mit deinen Angaben nicht genau sagen, der Typ und HErsteller wäre hilfreich)
ich habe auch einen ähnlichen HWB und eine 9kw WP WP [Wärmepumpe] eingebaut, vielleicht hats eine 8kw WP WP [Wärmepumpe] auch getan, aber deswegen habe ich keinen Nachteil.

lg
johannes



1
  •  humi
11.3.2012  (#33)
und trotzdem würde ich versuchen mit der EKZ noch herunter zu kommen.
Wenn der Keller beheizt wird, gehört er auch wie der Wohnraum gedämmt.
XPS unter die Kellerplatte wird auch was bringen.
Wie wird der Dachboden gedämmt?
Aus welchem Material wird das Haus generell und wie wird es gedämmt?

1
  •  vbler
11.3.2012  (#34)
50er ziegel, keller wurde mit 12 cm gedämmt
für dachboden steht 30cm im energieausweis. mit was, weiß ich noch nicht. sind gerade erst mit dem EG fertig geworden

wärmepumpe: hautec HCW-EC-32

1
  •  g-punkt
11.3.2012  (#35)
WT in die Nähe der WP WP [Wärmepumpe] - Hallo,
wir heizen unseren Pool auf Empfehlung ebenfalls mit der Wärmepumpe (14kW). Der Wärmetauscher sollte in der Nähe der WP WP [Wärmepumpe] platziert werden. Auf Wassereintritt und Wassermenge ist zu achten, beides darf am Kondensator nicht zu tief sein.
Würde jedenfalls das Handbuch der Wärmepumpe beachten.
Bin davon überzeugt die richtige Wahl getroffen zu haben. Wir gehen baden wann wir wollen und nicht wenn es die Sonne zu läst.

1
  •  humi
11.3.2012  (#36)
gut, da wär also noch was drin das du mit der EKZ bzw. Heizwärmebedarf runter kommst.
Dämmung unter der Bodenplatte und die 12cm z.B.: auf 18cm erhöhen.


1
  •  johro
  •   Gold-Award
11.3.2012  (#37)
hallo -

zitat..
Dämmung unter der Bodenplatte und die 12cm z.B.: auf 18cm erhöhen.

Hallo? er hat bereits des EG fertig? was ist hier blos los? da fragt jemand nach Warmwasser fürs Pool und bekommt die volle dröhnung bezüglich Wärmepumpen Auslegung und Bodenplattendämmung. -kopfschüttel-

@g-Punkt ..ist ein witziger Name ;)

habt ihr eine Wasser-WP? wieviel kw gehen da drauf für die Heizung des Pools? wie groß ist euer Pool?

lg
johannes

1
  •  vbler
11.3.2012  (#38)
@g-punkt: welche leitung habt ihr vom pool zum wärmetauscher?

1
  •  humi
12.3.2012  (#39)
gut das hab ich falsch verstanden, dachte er ist noch bei der planung.
ein johro regt sich auf und postet selbst ein bild von seinem pool wo kein mensch weiß für was!
das thema heizung hat sich halt aus dem thread heraus ergeben und mit dem posten seiner werte is scheinbar für vbler nicht so uninteressant.

zitat..
g-Punkt ..ist ein witziger Name ;)


auch das hat sehrviel mit dem thema zu tun!

1
  •  g-punkt
13.3.2012  (#40)
Leitung - Wir haben herkömmliche 50mm Poolschläuche ohne Isolierung verwendet. Der Wärmetauscher sitzt neben der Filteranlage, zum Pool sind es ca.8m.


1
  •  g-punkt
13.3.2012  (#41)
@johro - Wir haben eine Luft-Wasser-WP mit Inverterverdichter, bei +20°C Außentemperatur und +25°C VL VL [Vorlauf]-Temperatur bringt das Gerät ca. 23kW bei LZ=5,2. Den Pool-WT haben wir auf 40kW ausgelegt. Die Poolgröße ist 7x3m. Die Poolnachheizung wird händisch aktiviert (nur wenn wir baden wollen und 2-3°C fehlen).

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.