WW Wärmepumpe aber Stromkosten zu hoch!

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 
  •  dvp
27.11.2013 - 31.3.2014
23 Antworten 23
23
Hallo,

Hat jemand eine Idee warum ich Stromverbrauch von ca. 7 EUR/Tag habe?

Daten (s. auch Anlage!!!):

Wasser-Wasser Wärmepumpe: ~10Kw, Innen/Aussentemperatur geregelt auf ca. 23 Grad
Wasserspiegel bei 7-8m, Unterwasserpumpe Wilo 3~400 (Model 407c oder ähnliches)

Niedrigenergiehaus gebaut September 2012 bis Sep 2013, Estrich ausgeheizt Mitte 2013, geheizt seit Oktober 2013 auf 23 Grad Raumtemperatur
HWB-ref = 21 kWh/m2a, HWB 6.816 kWh/a, Brutto-Grundfläche 323,73 m², beheiztes Brutto-Volumen 1.113,3 m³, Kompaktheit (A/V) 0,58 1/m
90m2/Stockwerk, Raumhöhe 2,7m in EG+OG, 2,5 in KG
FBH in EG+OG (eingeschaltet alle Zimmer), +Keller mit FBH FBH [Fußbodenheizung] aber nicht eingeschaltet

Nur 1 Stromzähler, andere el. Geräte: neuer A++ Side-by-side Kühlschrank von Samsung, Waschmaschine, LED Beleuchtung + ein paar Stromsparende Glühbirnen, TV, PC etc.

Wohnraumlüftung in EG, OG und KG, mit Erdwärmetauscher (schaltet sich aber noch nicht ein, weil noch nicht zu kalt)

Aufzeichnung der Daten der Wärmepumpe:
https://docs.google.com/file/d/0B-HBolOczQBjRmxTVmliVjNqOGM/edit?pli=1

Falls weitere Daten benötigt - sagt bitte Bescheid.

Vielen Dank im Voraus für eure Ideen!!

  •  dvp
30.3.2014  (#21)
Drehstromzähler - Ich habe den folgende gefunden:

http://www.amazon.de/Stromz%C3%A4hler-DRT428BC-Drehstromz%C3%A4hler-Energiemessger%C3%A4t-Wattanzeige/dp/B006J3A8MC/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21

ich hoffe, er wird funktionieren ...

1
  •  gloitom
  •   Gold-Award
31.3.2014  (#22)

zitat..
dvp schrieb: das war aber händisch gemacht

Ob händisch, oder mit dem Computer spielt erstmal keine Rolle, wenn es ordentlich gemacht wurde.

Drehstromzähler wird funktionieren und muss nicht vom Netzbetreiber installiert werden, da reicht der Elektriker.

1
  •  dyarne
31.3.2014  (#23)

zitat..
dvp schrieb: Wie viel würde die Montage kosten, hoffentlich nicht allzu viel...

ergänzend zu gloitom, kleinigkeit, 3 drähte umklemmen, 3 drähte zusätzlich - fertig, lapalie

zitat..
dvp schrieb: aber der Elektriker überzeugte mich, es zahle sich nicht mehr aus...

meistens wird das stimmen, bei uns in oö ist die zählergebühr niedrig, da zahlt es sich meist aus. aber die zukunft werden eher flexible tageszeitvariable tarife sein bei denen der preis stark variiert und die smarte steuerung die wp dann einschaltet wenns gerade billig ist (überschußstrom)...

zitat..
dvp schrieb: Nach allen Erlebnissen in den letzten 6 Monate würde ich aber keine WW WW [Warmwasser]-WPWP [Wärmepumpe] mehr nehmen...

es liegt ja nicht an der technik; ww-wp ist die variante der erdwärme mit dem höchsten potential, aber auch diejenige die am sensibelsten auszulegen ist: wenn die wp ums doppelte überdimensioniert ist wird auch die brunnenpumpe entsprechend überdimensioniert und mit der steht und fällt die effizienz des systems.

deine brunnenpumpe hat mehr als 25% der leistungsaufnahme deiner wp! das heißt ein cop von 5 wird schon auf 3,x zerhackt.
zusätzlich läuft die wp weniger effizient weil sie viel zuviel volumenstrom braucht (pumpenstrom steigt exponentiell zum volumenstrom),
zusätzlich mit zu großer hysterese laufen muß oder taktet,
zusätzlich den brunnen an seine kapazitätsgrenze bringt (die überdimensionierte pumpe dann hydraulisch drosseln treibt mir die tränen in die augen)
dabei hättest du so gute voraussetzungen für die ww-wp-lösung gehabt mit der niedrigen brunnentiefe. da hätte man sogar eine saugheberlösung wählen können die ein zwanzigstel deines brunnenstromes benötigt (umwälzpumpe statt brunnenpumpe) - es gibt renommierte wp-installateure die nur solche ww-lösungen bauen.

deftiges überdimensionieren ist bei wp's einfach ein mehrfacher schuß ins knie - am schlimmsten bei ww-wp's.

es ist halt traurig, du hast so ein effizientes haus gebaut und dann scheiterts an der richtigen gerätedimensionierung ... ;-(

kannst du die betriebsstunden auslesen?

für die zukunft wäre gut wenn du regelmäßig (zumindest monatlich) werte notierst wie
verbrauchte kwh (elektrisch)
gelieferte kwh (thermisch)
betriebsstunden heizung
betriebsstunden ww
schaltzyklen

und zusätzlich im betrieb gelegentlich gegen taktende typische werte für brunnenwasser-temp vl/rl, sole-temp vl/rl, heizkreis-temp vl/rl...

dann kann man die situation umfassend beurteilen und schauen wo optimierungen nötig/möglich sind.

prinzipiell spiegelt die gelieferte wärmemenge (kwh thermisch) den bedarf des hauses und eurer gewohnheiten wieder, dazu die verbrauchte energie (kwh elektrisch) die effizienz der wp. hausstrom gehört davon meßtechnisch entkoppelt weil eine ganz andere baustelle ... emoji

zitat..
dvp schrieb: Vielleicht wollte der Installateur auf der sicheren Seite sein...

aber sicher nicht auf der effizienten ... ;-(