Obwohl die Schüttung (Lehm) an dieser Stelle sehr ordentlich verdichtet wurde, haben sich nach ca 3 Monate Schlitze an der XPS-Dämmung gebildet (siehe Foto). Ist das bedenklich?


http://i27.tinypic.com/ixvxae.jpgBildquelle: http://i27.tinypic.com/ixvxae.jpg

  •  Baxter
  •   Gold-Award
26.7.2010  (#1)
basierend - auf diese Bilder und als Laie würde ich sagen JA. Das sind doch gut und gerne 5cm oder mehr?!



1
  •  altenberg
26.7.2010  (#2)
Maßnahme? - Wieder alles ausgraben? (Fugen sind ca. 2cm) - oder reicht abdämmen mit Schaum. Die betreffenden Stellen werden dann noch verputzt und mit Dainageschotter auf das Niveau der Lichtschächte aufgefüllt.

1
  •  Baxter
  •   Gold-Award
26.7.2010  (#3)
das problem - sehe ich eher an den stellen die du nicht siehst. der spalt ist sehr gleichmäßig, da dürften weiter unten platten, durch die setzungen des lehms, verrutscht sein.
mir würde das keine ruhen lassen und würde neu aufgraben lassen.

wie wurden die platten eigentlich befestigt? bitumen?

lg
Bax

1


  •  altenberg
26.7.2010  (#4)
ich war selber auf der Baustelle - wie die Platten geklebt wurden (womit kann ich aber nicht sagen), da wurde wirklich sehr sorgfältig gearbeitet, deshalb wundert es mich umso mehr, dass da was nachgegeben hat.

Wenn wir jetzt aufgraben würden, die Platten neu verlegen, dann hab ich die Befürchtung, dass es eh nix bringt, weil man eh nicht sorgfältiger arbeiten kann. Oder gibts es beim Anpicken der Platten irgendwelche Tricks, damit die Platten nicht rutschen?

1
  •  siegfried
  •   Silber-Award
26.7.2010  (#5)
du - könntest die platten dübeln.

1
  •  Claud
  •   Silber-Award
26.7.2010  (#6)
Dübeln wär eine schlechte Idee ... zuerst Bitumen streichen und dann ein Loch durch bohren ? .. nix gut !

Im jetztigen Stadium würde ich den Spalt ausschäumen (des Bauherrn bester Freund - PU Schaum).
Die Geschichte ist unter dem Erdniveau und somit auch keine Gefahr das du mal einen sichtbaren Riss in der Fassade bekommst.

1
  •  dandjo
  •   Gold-Award
26.7.2010  (#7)
Das Problem - ist weniger der sichtbare Riss als Wasser > Frost > Krach.

1
  •  Baxter
  •   Gold-Award
26.7.2010  (#8)
optisch - wäre ein Riss sicher egal. den maulwurf würde es nicht stören. aber wofür ist eine dämmung da? richtig, zum dämmen.
das machen verrutschte platte unterm erdreich relativ schlecht. dafür geld bezahlen....

1
  •  DM Massivbau
  •   Bronze-Award
26.7.2010  (#9)
Hohlkehle - In Ihrem Fall ist in dem Anschlussbereich Wand-Bodenplatte eine Hohlkehle ausgeführt. Als die XPS-Platten geklebt wurden, wurde die XPS-Platte nicht der Hohlkehle entsprechend zurecht geschnitten. Dadurch liegt das XPS nicht direkt auf der Bodenplatte an. Durch den starken Regen hat sich der Lehmboden verdichtet und die XPS-Platten um ein paar cm gesenkt. Es kann sein das es sich im Laufe des Jahres um noch ein paar cm senkt bis die XPS-Platte nicht auf der Bodenplatte aufliegt. Deswegen würde ich nicht alles ausgraben. Ein PU-Schaum würde da schon reichen.
Mit freundlichen Grüßen

2
  •  Baxter
  •   Gold-Award
26.7.2010  (#10)
@DM - kann sein, muss aber nicht.

sicher sein kann man nur durch aufgraben.

wenn schaum, dann brunnenschaum!!

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.