Ich bräuchte bitte die Hilfe des Forums, bin ein absoluter Laie:
Ich hatte einen Wassereintritt beim Stiegenaufgang, deshalb nahm ich die Dämmung der Außenwand herunter (Problem war bei Fundament/Mauer und ist behoben).

Dabei stellte ich aber fest, dass die Zwischenräume der Ziegel nicht verspachtelt sind (siehe Bild; das neu verspachtelte ist von mir). Dahinter scheint das betoniert zu sein, genau sieht man das nicht.

Ist das normal so oder ist das ein massiver Baufehler??


http://i53.tinypic.com/msgi35.jpgBildquelle: http://i53.tinypic.com/msgi35.jpg

  •  DM Massivbau
  •   Bronze-Award
14.9.2010  (#1)
Bei so einer Wand kommts nicht aufs spachteln an sondern überall wo so eine Wand mit der Erde in Berührung kommt muss geflämmt werden. Aber bei Ihrer Wand ist das nicht der einzige Fehler. Fuge auf Fuge darf nie sein.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
15.9.2010  (#2)
Ich versteh nicht ganz, wie´s da zu einem Wassereintritt kommen kann, der Stiegenaufgang ist ja nicht unter der Erde.

Das Spachteln ist egal, dicht wird das Haus durch den VWS bzw. den Putz.

Die Styroplatten sind auch nicht richtig geklebt, mein Maurer hat mir zumindest erklärt, dass man zusätzlich rund um die Platte einen Steg Klebespachtel geben muss, neben den paar Punkten.

1
  •  joski
  •   Silber-Award
15.9.2010  (#3)
Baufehler - auf grund des Fotos kann nicht von einem Baufehler gesprochen werden. Dass das MWK tw. Fuge auf Fuge ist - ok. Ich vermute die Wand wurde verlängert.
Aber die Wand könnte auch aus Holz sein. Die Angaben sind nicht aussagekräftig.

1


  •  DM Massivbau
  •   Bronze-Award
15.9.2010  (#4)
Stiegenaufgang ist ja nicht unter der Erde - Ich hatte vermutet dass die Außenstiege im KG in Frage ist und dass gerade diese Wand Kontakt mit der Erde hat.
Sollte das die Außenwand vom Haus bzw. vom KG sein dann sind 5cm Dämmung zu wenig. Diese Wand wurde sicherlich nachträglich gemacht und für die Leute die sie erstellt haben war sie von keiner großen Bedeutung und deswegen wurde die Wand schlampig ausgeführt. Zusätzlich wurde diese Wand von außen mit Erde zugeschüttet worauf sich die Erde nach einiger Zeit verdichtete und jetzt das Wasser das nicht schnell genug abfließen kann direkt in die Wand kommt. Durch dieses Wasser bekam die Fassade Flecken das den Bauherrn störte und daraufhin entfernte er die Fassade und die Dämmung. Das sind aber nur meine Vermutungen. Herr tirola kann sagen ob ich falsch liege oder Recht habe. Diese Vermutungen habe ich wegen dem von tirola hinzugefügten Bild.

2
  •  ENB
  •   Gold-Award
15.9.2010  (#5)
@joski -
Wieso könnte deiner Meinung nach die Wand auch aus Holz sein?

1
  •  tirola
16.9.2010  (#6)
Danke - Danke für die Beiträge.
@joski: Aus Holz ist sie nicht

@ DM Massivbau: Eine verdammt gute Analyse!

das führt auch zum @gdfde: Der Anschluss Wand/Fundament war undicht. Da ist intelligenterweise eine breite Platte (50 cm) mit Hang zur Wand vorbetoniert, auf der sich das Wasser sammelt. Offenbar durch Risse trat es ein.



1
  •  ghost030878
16.9.2010  (#7)
hallo - fuge auf fuge sollte nicht sein
das mit dem kleben ist schon richtig nicht punkte sonder rund herum am rand auftragen aber im keller ist das auch so in ordnung

da gebe ich dm massivbau vollkommen recht die erde hat sich verdichtet da hätte ein rollschotter reingehört und eine drainage

also ich würde hier keinen grossen baumangel erkennen der sich lohnt mit der baufirma zu streiten
ausser es wurde an den stellen nicht geflämmt oder mit bitumen verspachtelt wo es notwendig ist
wenn du mit erde hinterfüllt hast hast du sicher an der falschen stelle gespart habe solche fälle schon sehr oft gesehen da damit die drainage auch hinfällig wird

wenn du den keller nicht grossartig bewohnen willst sind die 5cm auch in ordnung

1
  •  DM Massivbau
  •   Bronze-Award
16.9.2010  (#8)
@ tirola und @ ghost - Danke für die Ehrlichkeit.

PS: ich war mir nicht sicher ob es 3 oder 5cm Dämmung sind. Aus der heutigen Sicht würde ich sagen 3cm. Im Fall das Sie an dieser Stelle eine neue Fassade machen empfehle ich Ihnen für den Stiegenaufgang 3cm XPS-Platte.

LG

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.