planziegel!!!
da brauchst "nur" die erste reihe ansetzen und der rest läuft dann wie am schnürrl... |
||
|
||
ok!
aber wie sieht es mit den kosten aus gegenüber Standart- und Planziegel? |
||
|
||
das was der planziegel teurer ist, brauchst mit einem "normalen" länger... |
||
|
||
|
||
25er Planziegel - jederzeit wieder. Alle Innenwände im UG sind mit Planziegeln gemacht.
Im OG haben wir Red-Bloc Wände (Fertigwände aus Planziegeln), das war an einem Tag aufgestellt. Auch kein Problem beim Blower Door Test. Der Mehrpreis von Standard- auf Plan rechnet sich wohl für die meisten (Weil Zeit bei Fremdfinanzierung eine Rolle spielt). Wieviel Red Bloc mehr kostet und ob das sich rechnet, kann ich nicht sagen, weil den Aufpreis bei uns die Baufirma übernommen hat. Es gibt da natürlich auch den Vorteil, dass alle Schlitze für Elektro schon vorhanden sind. Und ob in 10,20,30 Jahren die Eckverbindungen der Fertigwände immer noch ausreichend dicht sein werden... wer weiß... |
||
|
||
Hallo ritchie23, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können. | ||
|
||
50er Planziegel |
||
|
||
50er Eder Trionic.
Geht schnell, massiv, leicht zu bearbeiten und mit der Ziegelschneidmaschine ohne zu zerbrechen. Nicht ein einziger kaputter Ziegel auf den gelieferten Paletten und weil der Ziegel nur 8 km von der Baustelle produziert wird (regionalität!) Lg |
||
|
||
25er Objektmauerstein, Hersteller relativ egal (der einzige bei uns "heimische" Produzent lässt die Steinchen aus dem Ausland anliefern), konventionell gemauert!
ng bautech |
||
|
||
Wieder mit 38er ziegel - Ocp |
||
|
||
50er Eder - Planzigel da räumst die Paletten so schnell leer - keine Chance im Vergleich zum Standardrigel bzgl. der Arbeitszeit.
Wenn Plan dann Deckelmörtel nehmen (verchliesst den Ziegel vollflächig) keinen Dünnbett oder Schaum da werden nur zwei "Würschte" aufgetragen zum kleben |
||
|
||
billigster 25er- - standard-ziegel. der aufpreis für das planziegel-system (dünnbettmörtel, spezialsteine, etc.) ist teurer als standardziegel mit selbst gemischten kalk-zement-sand-mörtel. der zeitvorteil relativiert sich, da die erste reihe sehr aufwändig ist. bzgl. u-wert wirkt sich der unterschied nicht mal im hunderstel-bereich aus, wenn du zb 20cm dämmung nimmst (siehe u-wert-rechner hier).
aber noch wichtiger ist jenen ziegel zu nehmen, mit dem deine maurer-partie arbeiten kann. |
||
|
||
25er Planziegel - Brenner S1
es wärmedämmtechnisch "so gu" dass du nachher mit normaler Dämmstärke zu einer sehr guten Wand kommst. |
||
|
||
Wir hatten die gegenteilige Philosophie... (schwerer anstelle leichter Ziegel) Wir nahmen einen "schweren" 30cm Ziegel (Wienerberger Porotherm Plan mit 273 kg / m2 Wandfläche) mit viel Speichermasse. Gedämmt wird mit 16cm EPS - Dalmatiner. |
||
|
||
... ich würde 50er Ziegel nehmen... Hab 38 Porotherm verbaut und mit meiner WPWP [Wärmepumpe] heizt das haus locker ohne E-Stab bisher (Innenputz drauf - Dämmung außen fehlt noch).. Wenn ich die Mehrkosten für die Außenfassade bedenke, würd ich auf jeden fall zu 50ern greifen.. Von Planziegeln halte ich persönlich nicht so viel, der Zeitvorteil bringt mir nichts, da ich selbst gemauert, und keinen Zeitdruck habe... |
||
|
||
teslason -
Du bist aber ein schlechter rechner!!! der 50er ist um ein vielfaches teurer und nebenbei verliert man gegenüber 25er+VWS noch ca. 4-6m2 je Stockwerk an verbauten Raum!! |
||
|
||
Hi !
Eindeutig Vollziegel... ...kombiniert mit irgendeiner Öko-Dämmung! Die Luftlöcher im modernen Ziegelmaterial sind für mich heutzutage irgendwie "sinnbefreit"... Da werden Ideen aus den 60igern bis heute herumgeschleppt... Einziges Problem: Der "Durchschnitts-Häuslbauer" in Ö hat keine Kohle für "echt" massives Bauen... Nur so als Denkanstoss... So long, viel Spaß beim Ziegeln, lg Martin |
||
|
||
Ich hab mich jetzt nicht mit den Preisen der 50er vertaut gemacht, aber wenn ich mir die Dämmstoffpreise anschau, müssten die schon einen sehr exponentiellen Preisanstieg haben... Für mich ist halt auch störend, das ich einen sehr aufwändigen zwischenarbeitsgang (Platten aufbringen) habe, den ich mir beim normalen verputzen gespart hätte, zumal ich vor der Wärmedämmung sowieso die Spalten zwischen den Ziegeln zumachen werde(nicht üblich aber ich habs mir halt eingebildet) ... wieso sollte ich weniger platz haben? jetzt komm ich auch auf 48cm Mauerdicke, dann wär ich halt um die differenz raus gerückt, das innenmaß bleibt gleich... |
||
|
||
@ teslason:
Was glaubtst du dir finanziell oder zeitmäßig zu ersparen wenn du anstatt es Vollwärmeschutzes eine normale Putzfassade machst??? Anstatt die Fassadenplatten zu kleben, wird eine spezieller Leichtmörtel auf den Ziegel aufgespritz. Da sind kostentechnisch fast keine unterschiede. Arbeitstechnisch auch nicht. Beides Systeme musst du spachteln und netzen. Nur hast du beim 50er zeigel die höheren Anschaffungskosten und weniger speicherwirksame masse. Ein exponentioneller Preisanstieg bei Fassadendämmungen wäre mir neu. Du hast aber noch einen nachteil beim Putzsystem: Die längeren wartezeiten zwischen den Arbeitsgängen. |
||
|
||
ich mit kalksandstein: hardcoreziegel, reduced to the max auf wandbildner und masse ... |
))
||
|
||
.25er + VWS (hier ist es ziemlich egal ob planziegel oder normal) oder 50er-Planziegel.
beide der oben genannten Systeme haben Vor- und Nachteile, welche hier schon zig mal besprochen wurden. Was wer nimmt, muss jeder für sich selber entscheiden. beim 50er ist der Planziegel aber ein Muss finde ich, da er deutlich besser dämmt. Von den Kosten her kommt am Ende nicht viel Unterschied heraus. man erspart sich 2 Helfer, da kein Mörtel zum anrichten und transportieren ist und den Mörtel spart man sich auch. Der Kleber ist beim Ziegel nämlich dabei und das Kleberanrichten kann ein "Zuroahrer" ganz leicht nebenbei. Ich hab nen 50er-Planziegel genommen, da mir die Vorteile des 50ers wichtiger waren. was ich anders machen würde, wären die Rolllädenkästen. Hier hab ich die Tritscheler RS-5000 genommen, hier würde ich aber beim nächsten mal die hier empfohlene Misch-Variante mit Zwischendämmung nehmen, da die RS-5000 thermische Schwachstellen haben, und, as mich vor allem stört, ziemlich schalldurchlässig sind, da eben direkt über dem Fenster nur ein paar cm Substanz bis nach außen sind. |
||
|
||
Welcher Rolladenkasten (Misch-Variante) wäre das dann? |