Meiner Meinung nach ist die (auch nachträgliche) "Trennung des Netzes" immer nur eine Notlösung. Zum anderen Sachverhalt kann ich nix sagen. |
||
|
||
Was soll eine "Sockelplatte" sein? Aufbau ist normalerweise: 2,5cm Grundputz leicht oder 4cm Thermoputz 0,2cm Klebespachtel 2mm Reiber Am Sockel wird eine Dichtschlämme bis 5cm über FOK gezogen und fertig. Damit zieht der Grundputz/spachtel/Reiber kein Wasser. |
||
|
||
2cm XPS Platte ca. 30cm über Niveau. Wird dann nur gespachtelt darauf den Edelputz. Die Firma würde das Netz nicht bis unten einspachteln sondern Abstand zum Boden lassen. Dichtschlämme kommen sowieso |
||
|
||
|
||
Puhh. Mach das ja nicht. Dadurch bekommst du aufgrund der unterschiedlichen Untergründe (Temperaturunterschiede) schöne Farbunterschiede in die Fassade. Gibt hier im Forum einige schöne Beispiele wo der Sockelbereich, Stürze, eingepackte Betonsäulen schöne Flecken/Farbunterschiede auf der Fassade erzeugen. Warum nicht ganz klassisch 10cm unter FOK Grundputzen/Spachteln/Reiben/Dichtschlämmen? Wird in unserer Gegend (50iger Ziegelland OÖ) seitjeher so gemacht und gibt nie Probleme damit. |
||
|
||
Weil das laut Firma A (nach Norm) nicht gemacht werden darf.. Beim 50er Ziegel sind ja die ersten beiden Reihen aus 38er+ 14cm xps. D.h. auch hier hast xps beim Sockel. |
||
|
||
Also sind alle Fassaden bei uns nicht nach Norm :D Bei uns sind die ersten beiden Scharen auch 38er Ziegel + 12cm XPS + 3cm Putzfassade. Das ist richtig - aber du hast zumindest 3cm Putz zwischen XPS und Reiber. Such dir die Fotos von Spachtel/Reiber direkt auf XPS aus dem Forum. Sieht beschissen aus. Edit: Guckst du hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-fassade-dunkle-stellen/42437 Monolithisch + fleckerlteppich aus XPS welcher nur gespachtelt werden = fleckige Fassade |
||
|
||
Vor solch einem Ergebnis habe ich auch Angst. Wir haben zwar nicht monolithisch gebaut jedoch haben wir im EG betonierte Überlager die auch noch ausgedämmt gehören. Dort kommt es auch schon zu einem Material Mix. |
||
|
||
Daher - überall mit mindestens 2,5cm Grundputz drüber putzen lassen. Entschärft das Problem schon sehr. 1 |
||
|
||
Heute war nochmals eine Firma da. Ich habe den Vertreter zwar mit meinen Bedenken/fragen gelöchert aber sie machen es nicht ohne Sockelplatten. Eines Sache passt mir auch nicht ganz bei der ich nicht weiß ob das normal ist. Lt. dieser Firma wird zuerst der Grundputz aufgebracht und dann die Überlager ausgedämmt. D.h. bei der Dämmung der Überlager isr erst wieder nur Spachtelmasse darüber. Jetzt weiß ich noch weniger wem ich nehmen soll. |
||
|
||
Ich wette, diese Überdammung nur mit Spachtelmasse drüber ist ein Garant für ein algenvolles Leben. Da hacke ich mir vorher die Hand ab, bevor ich sowas zulasse... |
||
|
||
Hängt es nicht eher von der Endbeschichtung ab ob Algen wachsen? Meine Entscheidung steht jetzt wahrscheinlich schon fest. Wird die teurere Firma werden die es auch so macht wie ich es will und nicht auf ihrem Standpunkt verharrt. Sockelplatte ja/nein muss ich jetzt noch entscheiden. |
||
|
||
https://www.energiesparhaus.at/forum-fassaden-algen-im-daemm-bereich/69235_1 Vor allem die Beiträge von Sauberer_M... |
||
|
||
Danke für den Link. Bekräftigt mich noch mehr jetzt die richtige Firma gewählt zu haben. Zu gewissen Teil arbeitet man aber trotzdem gegen die Vorschrift des Herstellers. Im Datenblatt vom Baumit Grundputz steht explizit dass dieser nicht für den Sockelbereich verwendbar ist. Laut der anderen Firma wird keine Reklamation durchgehen wenn wir keine Sockelplatten machen. Vielleicht mache ich noch eine Zwischenlösung und nur 10cm über Niveau. Da würde ein späterer Farbunterschied auch nicht so tragisch sein. |
||
|
||
@Bube Habe heute nochmals nachgesehen. Muss meine Antwort oben korrigieren. Bei uns wurde der Sockelbereich mit Baumit Sockelputz (ist ein Kalk-Zementputz) geputzt. Rest mit Grundputz leicht von Baumit. |
||
|
||
Ja danke werde ich auch noch absprechen. Habe es zwar heute erwähnt aber der Vertreter meinte dass es von Baumit nur den Grundputz leicht gibt 🙄🤬 |
||
|
||
Bei uns wars der ausm roten Sackl: https://baumit.at/produkte/aussenputze/sockelputz-fur-aussen/baumit-sockelputz |
||
|
||
Im sockelbereich unbedingt sockelputz und dichtschlämme ist sehr wichtig |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]