« Heizung, Lüftung, Klima  |

Zirkulationsleitung auf ein Neues

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  geatschi
29.5. - 5.6.2024
8 Antworten | 2 Autoren 8
8
Vorab hier gleich mal...ich wollte eigentlich an bestehende Themen anknüpften, doch die meisten sind bereits geschlossen und daher hier auf ein Neues.

Kurz zur Vergangenheit...Installateur auf Empfehlung hier vom Forum; bei den Angebotsgesprächen mehrmals das Thema Zirkulationsleitung angesprochen und von mir abgelehnt. 
Verbaut wird eine 1255 mit Greenwater. 
Heute wurden die WW WW [Warmwasser] und KW Leitungen ohne mein Beisein gelegt und ich bin aktuell etwas sprachlos. 

Hier ein Bild der aktuellen Verlegung inkl. Zirkulationsleitung (orange):


_aktuell/2024052990139.jpg

Dass die Küche (im Bezug auf die WW WW [Warmwasser]-Leitungslänge) nicht optimal liegt (Leitungslänge direkt ~12m) ist und war mir/uns von Anfang an klar. Dennoch bin ich davon ausgegangen, dass zB das Bad direkt über den HWR angefahren wird.
Gesamtleitungslänge bis zur Dusche liegt aktuell bei rund 20-22m (exkl. Zirkulationsleitung).

Habt ihr eventuell Vorschläge, wie ich die Leitungsführung hier noch optimieren kann, sodass ich mir die Zirkulationsleitung spare?
In einem Thread habe ich gelesen, dass man die Zirkulationsleitung mit der WW WW [Warmwasser] Leitung verbinden soll, sodass eine Art Ringleitung entsteht. Dann würde ich vom Ende der WW WW [Warmwasser]-Leitung im Bad direkt durch den HWR an den "Anfang" der WW WW [Warmwasser]-Leitung gehen. -> hier sehe ich das Thema, dass man dies dann ja mit Doppelwandscheiben löst. Dies ist bei mir nicht mehr möglich, da bereits alles verputzt wurde. 

Ich würde mich über Tipps freuen.
Danke

  •  Akani
30.5.2024  (#1)
So wie du selbst geschrieben hast.
Leitungen über HWR direkt ins Bad.
Den 2. Strang über Gäste-Wc zur Küche, da wäre dann auch der Leitungsquerschnit geringer( 16er) sollte da rüber Richtung Küche gesamt ausreichen.
Ich würde ihm rausreisen lassen wenn du das schriftlich hast

1
  •  geatschi
30.5.2024  (#2)
Danke für die Rückmeldung.

zitat..
Akani schrieb: Den 2. Strang über Gäste-Wc zur Küche

Würdest du dann keinen Ring machen, sondern 2 getrennte Stränge?

Die Durchmesser kann ich heute mal nachmessen. Was ich sagen kann ist, dass die "Hauptleitung" dicker ist, als die Stiche und die geplante Zirkulationsleitung.


1
  •  Akani
30.5.2024  (#3)
Ja weil ich es ohne Zirkulation machen würde. Und ich gerne mal immer ma weiß nie was kommt die Sanitärsachen separat sperren kann. Nur als Beispiel bei Umbau, reperatur oder dergleichen

1


  •  geatschi
5.6.2024  (#4)
Installateur war soeben da und er wirds so anpassen, dass ich 2 "Stränge" habe.
Einmal direkt ins Bad und einmal direkt in die Küche.

Zur Küche sinds dennoch knapp 15m; Hier muss ich dann mal schaun, ob das "unkomfortabel" wird. Durchmesser sind 25x2,5 bzw. 16x2. Das wären dann ca. 4 Liter Leitungsvolumen.

1
  •  Akani
5.6.2024  (#5)
Ins Bad Reich definitiv 20er. Da sind keine großen Verbraucher! Was will der versorgen? Fünf Duschen wie im Schwimmbad?
16er Richtung Küche und das kleine WC mitnehmen

1
  •  geatschi
5.6.2024  (#6)
Frei nach dem Motto: "mach ma immer so" sind die Durchmesser gewählt.

Ich werd das morgen nochmals ansprechen. 

zitat..
Akani schrieb: Ins Bad Reich definitiv 20er.

Meinst du 20x2 -> also 16mm Innendurchmesser oder?


1
  •  Akani
5.6.2024  (#7)

zitat..
geatschi schrieb: Meinst du 20x2 -> also 16mm Innendurchmesser oder?

Ja richtig. Hab ich bei uns auch gemacht. Da kannst locker im Bad einer Duschen einer Wanne voll machen und Küche geht damit auch problemlos noch. Alles auf einmal lassen.
Versorgungslücke 4,0 bar


1
  •  geatschi
5.6.2024  (#8)
dann werd ich den Installateur das morgen nochmals sagen. 


Danke für die Tipps...


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Drexel und Weiss x2