Hallo Spartacus, auch wenn du das so vermutlich nicht hören willst - ich muss dir davon nachdrücklich abraten. Wie du selbst erkannt hast würde die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] die Abgase wieder ansaugen. Normalerweise sollte man die Ansaugung "Luftbrunnen" durch die Erde verlegen um einen Vorteil durch die Vorwärmung zu haben. Um die Begrifflichkeiten richtigzustellen - du sprichst von der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Frischluft. Innen hat man im Sommer immer Kondenswasser welches abgeleitet werden muss. |
||
|
||
gäbe es dabei auch irgendeinen Vorteil? wie kommst du auf sowas? |
||
|
||
Stell dir vor es ist Hochsommer, auf deinem Flachdach hast du wahrscheinlich ne schwarze EPDM Folie oder Blech oder Schotter oder was auch immer - es wird aber sehr wahrscheinlich ganz schön warm da oben und du saugst relativ bodennah die richtig heiße Luft ins Haus. Bei mir is die Zuluft nordseitig in der Fassade. eben aus dem Grund und weil ich JEDE Art von Dachdurchdringung vermieden hab. |
||
|
||
|
||
Die Abluft würde sich sicher gut dort machen. Denke aber wenn sich ein anderer Ort findet (z.B. Eine Wand) ist das vermutlich günstiger und auch weniger problematisch hinsichtlich Undichtigkeiten. Gerade bei Flachdächern ist das ein wichtiger Punkt. |
||
|
||
Wir haben die Zuluft am Flachdach des Nebengebäudes und haben damit überhaupt keine Probleme. Dazusagen muss man allerdings, daß der Rauchfang bei uns auf dem Hauptgebäude sitzt, also eine Geschosshöhe + Dach höher und in etwa 10m entfernt ist. Bei uns gibt es da kein Problem mit Geruchsbelästigung wenn unser Kamin befeuert wird. Wenn die Durchführung ordentlich gemacht wird sollte es auch keinerlei Dach-Dichtheitsprobleme geben. |
||
|
||
Also die Pauschalaussage wie von Spartacus kann man so nicht stehen lassen. Das ist immer individuell zu entscheiden. Man müsste die örtlichen Gegebenheiten kennen und den Standort des Lüftungsgerätes. Und Erdvorwärmungen bringen keinen Vorteil bei der Zulufttemperatur. Das ist ein noch weitverbreiteter Mythos. Durch Erdvorwärmung wird die Wärmerückgewinnung stark reduziert, da die Kondensationswärme wegfällt. Die Zulufttemperatur bleibt immer ungefähr auf gleichem Niveau, ob mit oder ohne Vorwärmung. |
||
|
||
Hallo, leitwolf du hast vollkommen recht Ich wiederhole das seit einigen Jahren. Das wollen leider nur wenige hören. |