« Heizung, Lüftung, Klima  |

Zuluftrohr KWL im Lichtschacht?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  fachidiot
6.8. - 17.12.2010
5 Antworten 5
5
Hallo!

Könnt ihr mir sagen, ob das Zuluftrohr einer Lüftungsanlage mit WRG in einem Lichtschacht positioniert werden kann wenn die Anlage im Keller steht? Oder muss das Rohr „überirdisch“
enden zwecks ausreichender Frischluftzufuhr für 180 qm?

Mein Sanitärbetrieb plant bisher folgendes:

Abluftrohr direkt neben Mauerdurchbruch in Lichtschacht 1, Zuluftrohr nach Mauerdurchbruch in ca. 5 m entfernten Lichtschacht 2, hierdurch soll auch noch ein bißchen Vorwärmung im Sinne eines Erdwärmetauschers erreicht werden! Bei nur 5 Metern?

Danke!

  •  altenberg
6.8.2010  (#1)
wir haben die Zuluft - im Lichtschacht, Erfahrungswerte gibts leider noch keine, da wir erst in der erweiterten Rohbauphase sind. Abluft auch ca. 5m entfernt ums Hauseck.

1
  •  dandjo
  •   Gold-Award
6.8.2010  (#2)
@fachidiot - Wurde hier schon öfters diskutiert.
Der große Nachteil der Ansaugung unter Niveau (z.B. Lichtschacht) ist der erhöhte Schmutz- und Staubanteil, was wiederum zu höheren Betriebskosten führt (Filtertausch).
Vielleicht ist bei euch auch Radon ein Thema, das sammelt sich wunderbar in Lichtschächten.
Ich habe die Ansaugung an der Fassade auf 2m Höhe. Würde ich nochmals bauen, würde ich die Ansaugung über Dach machen.

1
  •  schniposa
12.12.2010  (#3)
Abluft nicht im Lichtschacht - Ich hatte meine Abluft auch im Lichtschacht, was ich aber nach dem ersten Winter geändert habe: nun führt ein 200er KB2000-Rohr noch drei Meter weiter hinaus in den Garten. Grund: die verbleibende Luftfeuchtigkeit in der Abluft führte im Winter zu einer vereisten Wand überhalb des Lichtschachtes. Permanente Feuchtigkeit an der Wand kann nicht gesund für den Putz sein (ich fürchte da auch Algen und Schimmel).



1


  •  zentrallüftung
17.12.2010  (#4)
@schniposa - Wir haben auch die Abluft im Lichtschacht ohne einer vereisten Wand. Außerdem kenne ich andere Häuser die die Abluft auch im Lichtschacht haben. Vielleicht liegt es da auch am Lüftungsgerät.
Ist es ein Gerät mit Feuchtigkeitsrückgewinnung?

1
  •  dandjo
  •   Gold-Award
17.12.2010  (#5)
Abluft Lichtschacht - Auch wir haben das so und keinerlei Probleme mit Feuchtigkeit im Lichtschacht.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Pelletofen-Probleme