hab zwei 230V Raffstore am selben KNX Relais. Mir ist nun aufgefallen, dass der langsamere der Beiden nicht ganz hoch fährt. Genau gesagt wird er sogar langsamer.
Ich wäre eigentlich davon ausgegangen, dass beim schnelleren einfach der Endschalter abschaltet. Aber nach meiner Recherche entsteht da iwie eine Rückspannung welche den langsameren Motor beeinflusst!?
Geht es um einen Band- oder einen Seitenaufzug? Bei letzterem wäre es möglich, dass der langsamere einfach strenger geht und die Schiene etwas (geeignete!) Schmierung braucht. Auch bei ersterem würde ich prüfen, ob irgendwo etwas für zusätzlichen mechanischen Widerstand sorgt.
Nein, soll man nicht machen. Wie du bei dir siehst, beeinflussen sich die beiden Elektromotoren gegenseitig. Du brauchst entweder ein Trennrelais dazwischen, oder musst jeden Motor extra an einen Kanal anschließen.