ich seh nix- schreib mal was das sein soll |
||
|
||
(Abgesehen vom link ins Nichts) Diesen Aufbau finde ich äußerst hinterfragenswert bzw. bedenklich. - Lattung und Konterlattung doppelt ... wozu? - Lattung über der ersten/unteren Konterlattung wozu? (Nageldichtbänder unter der Konterlattung nicht vergessen). - Untersicht direkt (ohne Montageebene) auf der Dampfsperre ... hast du gar keine Beleuchtung im Bereich der Untersicht? (Leerrohre) - die „Bitubahn“ sollte eine diffusionsoffene Unterdeckbahn (Unterdach) sein. - Blecheindeckung bei dieser Dachneigung finde ich grenzwertig (Querfälze bei Dachdurchdringungen wie z.B Kamin etc. und generell Durchdringungen können bzw. werden problematisch werden). Evt. mal über das Dichtdach Contur nachdenken. Scheinst den Jackpot beim Planer erwischt zu haben :( |
||
|
||
sorry: http://bit.ly/38wlJHe Zwischensparrendämmung von A.l.p.o.r |
||
|
||
|
||
Yeap. Dachdecker/Zimmerer auch. Und hat schon alles neu geplant es kommt eine Lattung zw. Damfbremse und Rigips. Es kommt Kalzip Alu Rundfalz (ab 1,5°) Gleitbügel drauf. + PV mit Kalzip Falzklemme |
||
|
||
Zur verlinkten Dämmung: Dampfbremse ist erforderlich (steht sogar ganz oben auf der Homepage). Für mich käme die verlinkte Dämmung nicht in Frage - da genügt mir unter anderem das Bild und die Beschreibung zum Ausschäumen der „evt. auftretenden Fugen“ ... würde da nur faserigen Dämmstoff verwenden (und eine Lage Dämmung zusätzlich quer dazu darunter ... bei dir höhenmäßig vermutlich schwierig). |
||
|
||
yeap, Kleingartenhaus. Mal schauen was der Zimmerer herzaubert. |
||
|
||
Mein Aufbau (von innen nach außen) in der Mansarde ist: Trockenbauplatte: 12.5mm Installationsebene: 30mm (30x50mm Fichte, dazwischen Holzwolle WLG045 und Elektrorohre) Dampfsperre: 0.2mm Spanholzplatte: 22mm Dämmebene 1: 80x50 Fichte, dazwischen Mineralwolle WLG035 Dämmebene 2: 140x100 Fichte (Sparren), dazwischen Mineralwolle WLG035 Schalung: 25mm Fichtenbretter Unterdachbahn: 0.x mm Konterlattung Dachlattung Betondachstein Alles nicht besonders aufregend, aber die Spanholzplatte ist ihr Geld lange wert. Sie verbessert die Temperaturdämpfung (sommerlicher Hitzeschutz) erheblich (Werte ubakus): Mit Platte: phi = 10h, Dämpfung=23.5 Ohne Platte und Mineralwolle statt Holzwolle. phi = 8h, Dämpfung=5.9 Nebenbei vereinfacht sie das Abkleben mit Folie erheblich! Bei gegebenen statischen Anforderungen und Dicke kann man den Holzanteil mit Stegträgern minimieren und damit eine optimale Dämmwirkung erzielen. Achja Blech normal nicht unter 7°. In den technischen Unterlagen von Kalpiz konnte ich keine Dachneigungsangaben finden. Bei 3.5° lieber gleich ein EPDM-Dach (hinterlüftet) mit 2°. |
||
|
||
doch: https://www.kalzip.com/wp-content/uploads/2019/12/Kalzip-Broschuere-Montagerichtlinien-1.pdf Seite 8-9 Die Spannholzplatte werde ich überlegen, 22mm könnte ich vllt. irgendwo hineinholen |
||
|
||
Lt. Fachkunde Klempner, Flaschner, Spengler (Europa-Lehrmittel) sind Stehfalzdächer über 3° zulässig bei besonderen Maßnahmen: * erhöhte Falze (>35mm) * strukturierte Trennlagen * Dichtband in den Falzen Im angegeben Kalzip-pdf wird bei <5° auf die Notwendigkeit der Verschweißung der Stöße (Dachlänge >6m) hingewiesen, das ist richtig viel Aufwand (ALU --> WIG-Verfahren)! Auch ein Bördelfüller ist zu verwenden ..., kein Aufwand, aber hoffentlich richtig achtsame Handwerker. Die Dachdeckung ist auf alle Fälle ambitioniert. Gibt es einen Grund kein EPDM zu verwenden? Weil: * sehr einfach * sehr haltbar * viel günstiger * deutlich sicherer Wegen Stegträger ... z.B. https://www.steico.com/int/products/i-joists/steicojoist/overview/ |
||
|
||
Wer nimmt denn 4 x Lattung, 1 x Schalung und als Sparren 24 x 14 cm??? Kostenbewußt und technisch orientiert scheint der/die nicht zu sein Statt Blech besser EPDM auf Dreischichtplatte verklebt bzw. auf 25 % Dämmung auf der Platte verklebt. Dann kannst du auch ein Gründach installieren. Alternativ wenn Traufe Richtung Westen mit entsprechend großer Hinterlüftungsebene. Darunter eine diffusionsoffene Unterdachplatte ggf zusätzlich mit Unterspannbahn WGs geringem Gefälle. Sparren 28x 10 oder Stegträger, zB Steico Joist, dazwischen Zellulosedämmung, raumseitig feuchtevariable Dampfbremse Andreas Teich |