Das wisst ihr sicher: habe zb. haus mit 45kwh/jahr/m², 140 nutzfläche mit 2 bewohnern. möchte nennleistung (kw) der wärmepumpe herausfinden. gibts da eine berechnungsformel?
imPrinzip stimmt die Überlegung. Die Heizlast deines Hauses (OHNE Warmwasser !) beträgt bei -15°C AT AT [Außentemperatur] und 20°C Innentemperatur 5,61kW, berechnet nach OIB. Jetzt steht aber im Energieausweis folgende Anmerkung:
"Für die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemäß ÖNORM M 7500 erstellt werden"
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und eine Berechnung nach PHPP durchführen lassen, da diese noch exakter ist.
bei evn-wärmepumpentarif die 2 mal 2 stunden sperren nicht vergessen!
wenn man es dann noch ein wenig wärmer haben will als 20 grad dann wird´s wohl eine mit rund 8 kW werden.
danke - für eure hinweise. die gesamte anlage soll auch solarunterstützend ausgeführt werden, d.h. primär warmwasser mittels solar, und sekundär solar als wp-unterstützung. kann man da trotzdem von den 6-8kw ausgehen?
1
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.