Flächenbezogene Heizlast (Berechnung)

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Bradbury
15.11. - 16.11.2009 1
1
Die Vorgabe für ein Niedrigenergiehaus ist, dass u.A. die Flächenbezogene Heizlast 20 W/m2 nicht überschreiten darf.
Wie ermittle ich diesen Wert auf Basis der Werte eines Energieausweises?
Zu den in der Formel:
Flächenbezogene Heizlast P1 = P(tot)/ BGF(B)
angeführten Werten bzw Variablen habe ich keine Entsprechung im Energieausweis gefunden.

  •  ing_hannel
16.11.2009  (#1)
Heizlast P(tot) = (Transmissionswärmeverluste je m³ + Lüftungsverluste je m³) * Bruttovolumen * Delta t

Du kannst die Heizlast allerdings nicht direkt aus den Energieausweisdaten rechnen, nachdem hier zwei verschiedene Ö-Normen zur Anwendung kommen = ÖN 8135 für die Heizlast und ÖN 8110 für den Energieausweis.

Bei den Transmissionswärmeverlusten werden bei der Heizlast andere Abminderungsfaktoren für erdberührte Bauteile genommen als beim Energieausweis.
Und die Lüftungsverluste werden komplett unterschiedlich berechnet.

Die verschiedenen Energieausweissoftware-Pakete können aber in der Regel beide Berechnungen auswerfen.


1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.