« Hausbau-, Sanierung  |

beladener LKW auf Fundamentplatte?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  WP2000
13.5. - 14.5.2010 1
1
Hallo,

wir haben ein relativ enges Hanggrundstück, welches nur vorne an die Straße angebunden ist. Wir wollen so breit wie möglich bauen (jeweils 3m an Grundstücksgrenze) und aufgrund der Hanglage wird der Arbeitsgraben wohl um die 3m breit werden (6m tief im Hang auf Rückseite).

Fraglich ist, wie wir den hinteren Arbeitsgraben hinterfüllen. Es besteht natürlich die Möglichkeit, schon vor Aushub hinter dem Haus Rollschotter bzw. Teile des Aushubmaterials zu lagern, sodass dies dann mit einem Bobcat eingefüllt werden kann.

Die Erdbewegungsfirma hat nun den Vorschlag gemacht, zumindest die ersten 3m folgendermaßen zu hinterfüllen: Kellerfundament fertig machen, Kellerwände schalen. Danach - wenn das Fundament ca. 2 Wochen getrocknet ist - würden sie mit Rollschotter beladenen LKWs auf die Fundamentplatte fahren (Keller = Eingangsniveau vorne) und direkt vom LKW über die Kellerwand mit dem Greifer hinterfüllen.

Besteht dabei das Risiko, dass das Kellerfundament reißt und daher die Dichtheit nicht mehr gegeben ist?

Vielen Dank für Eure Hilfe
WP2000

  •  AndiBru
  •   Gold-Award
14.5.2010  (#1)
Hialso es kommt nur auf den Beton und die Bewehrung an.

Wennst eine 30cm Fundamentplatte mit 2 Lagen Bewehrung bekommst, und es ein WU Beton ist, dann sollte im normalfall nix sein, weil Wenn du dir manche "Wohnhausbprojekte" anschaust, dann fährt dort manchmal alles mögliche herum, vom Mischwagen bis zur Betonpumpe usw.

Dein Baumeister muss die Platte nur korrekt bemessen.

lg!