6.2.2011 1
1
Hi Leute,

was haltet ihr von der Idee den Außenteil einer Split-Luftwärmepumpe im kalten Walmdach zu platzieren? Was spricht dagegen?

Vorteile:
- Witterungsgschützt.
- Geräusch wird durch das Dach gemindert.
- Im Sommer wird das durch die Sonne erwärmte Dach zur Warmwasserbereitung genutzt.

LG
dandjo

  •  2moose
  •   Gold-Award
6.2.2011  (#1)
Die eierlegende Wollmilchsau, die sich im Sommer - permanent mit Hochdruckstörung aufhängt und nach ein paar Jahren tot ist emoji Es sei dann, man schafft es die benötigten paar tausend m³/h im Dachraum auszutauschen - Luft ist und bleibt ein schlechtes Wärmeträgermedium. Der Nachbar profitiert natürlich von der Geräuschminderung - selber muss man halt das erhöhte Geräusch im Haus dulden ... irgendwas beginnt immer mitzubrummen. Die Außeneinheiten sind witterungsfest gebaut ... auch kein Vorteil.