Hi Uhu, - Daumen mal Pi errechnet sich das so:
HWB (Heizwärmebedarf) = EKZ 40 bei 160m² WF (~200m² BGF) = 8.000kWh/a Dazu rechnen wir noch etwa 30% für 22-23°C statt 20°C (jedes Grad mehr 15% Mehrverbrauch): 8.000kWh/a * 1,30 = 10.400kWh/a Für das Warmwasser werden meist zwischen 2.500 und 3.000kWh/a angenommen. Rechnen wir aber pessimistischer und nehmen die 3.000kWh/a. WWWB (Warmwasserwärmebedarf) = 3.000kWh/a Das wäre ein EEB (Endenergiebedarf) von rund 13.400kWh/a. Nun müsste man noch den Solarertrag miteinrechnen (ich empfehle hierzu http://www.solartoolbox.ch ). Der liegt in unseren Breiten für 8m² zwischen rund 25% und 40% Deckungsbeitrag (je nach Aufstellwinkel) für Heizung plus Warmwasser. Nehmen wir die goldene Mitte mit 33%. 13.400kWh/a - 13.400kWh/a * 0,33 = 8.978kWh/a Die runden 9.000kWh/a wären dann als Pellets zu bezahlen. LG dandjo |
||
|
||
Übrigens - Diese 15% pro °C sind sehr unterschiedlich, wie in einem anderen Thread festgestellt. Bei hohem solaren Ertrag und geringer Speichermasse liegt der Wert ungefähr bei 15%, bei sehr niedrigem solaren Ertrag und hoher Speichermasse (wie bei mir), liegt der Wert gar nur bei 2% pro °C. Die Werte sind aber relativ zu betrachten, da natürlich ein hoher Solarertrag trotz höherer temperaturspezifischer Auswirkungen besser für den Energiehaushalt ist.
Siehe auch: http://www.energiesparhaus.at/forum/21195 |
||
|
||
Danke Dandjo! - Für die sehr hilfreiche und vor allem gut nachvollziehbare Antwort!! |
||
|