« Hausbau-, Sanierung  |

Bewehrung - Drunterleisten notwendig?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  mpreis76
9.6. - 10.6.2012
8 Antworten 8
8
Sind bei der Bewehrung einer Fundamentplatte (25 cm Dick - 2-lagige Bewehrung mit AQ60 Eisenmatten) sogenannte Drunterleisten wirklich notwendig?

Kann man das nicht kostengünstiger mit Holzstücken oder ähnlichen machen?

  •  anho
9.6.2012  (#1)
weiß nicht, ob es mit Holz machbar ist, aber ich hätte mir bei meinen benötigten 100 Meter 25mm Drunterleisten zum Gesamtpreis von 90,- inkl. Steuer keine Gedanken gemacht, dass es mir zu teuer wird! (Terrasse+ Wohnhaus+ Garage)

Hoffe, man kann die bei uns verwendeten Leisten so halbwegs erkennen!

lg
h


2012/20120609424739.JPG



1
  •  Claud
  •   Gold-Award
9.6.2012  (#2)
Holz würde ich nicht nehmen aber günstige Beton Pflastersteine tun's auch!

1
  •  bautech
9.6.2012  (#3)
Große Steine, Betonsteine, Schalsteintrümmer... alles, aber kein Holz!

ng

bautech

1


  •  mpreis76
10.6.2012  (#4)
Alles klar - was mich aber noch interessieren würde:

Wo liegt das Problem beim Holz?

1
  •  bautech
10.6.2012  (#5)
Beim Holz hast die Gefahr... dass es von unten Feuchte zieht, und dann die Bewehrung, die direkt aufliegt, rostet...

ng

bautech

1
  •  mpreis76
10.6.2012  (#6)
Okay - ist einleuchtend. Ich denke ich werde die Drunterleisten nehmen.

Wie bereits oben beschrieben wird unsere Platte (für eine Garage) 25 cm dick. Es werden 2 Lagen AQ60 Matten verlegt - zwischen diese Lagen kommen Distanzhalter mit 16 cm.

Wie stark sollten da dann die Drunterleisten sein?

1
  •  christoph2203
10.6.2012  (#7)
3-3,5cm das ist standart abstand
in erdberürhten teilen min 4cm

1
  •  bautech
10.6.2012  (#8)
Kommt auf die Betongüte anBei einem C25/30 B2 würd ich die Standard-3-cm-Leisten empfehlen...

ng

bautech

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Reinigung nach den Fliesenlegen