Pufferspeicher - Heizung über Nacht aus?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  hiddenmaxx
30.11. - 3.12.2012
2 Antworten 2
2
Wir haben einen 500 l Wasserspeicher an unserer 8 kw Wärmepumpe.

Wassertemperatur im Speicher hat immer so ca. 40 Grad.

Jetzt habe ich im Menü einen Punkt gefunden, wo man die Warmwasseraufbereitung zeitlich sperren kann.

Macht das Sinn? Oder hat man dadurch kaltes Wasser am nächsten Tag in der Früh?

  •  wayfinder
  •   Bronze-Award
1.12.2012  (#1)
macht auf jeden fall sinn.

warum nicht so einstellen, dass immer nur vor einer warmwasserentnahme aufgeheizt wird? fast keine stillstandverluste und keine unnötigen starts der pumpe.

ich habe warmwasserbereitung nur von 05-07 uhr und von 17-19 uhr erlaubt.

1
  •  sensai
  •   Gold-Award
3.12.2012  (#2)
macht Sinn - ich habe einen 800 Liter Pufferspeicher mit Frischwassermodul.
Um 17:00 überprüft die Anlage die Temp. des Warmwassers und heizt bei
Bedarf nach. WW Temp von 35° bis 45°

Ausserhalb dieser Zeit wird das Wasser im Puffer nur auf
max 35° erwärmt (je nach Bedarf der FBH FBH [Fußbodenheizung]).

Bisher hatte ich noch kaltes Duschwasser, egal zu welcher Zeit.
Notfalls kann ich mittels Tastendruck einmalig WW WW [Warmwasser] Aufbreiten und
dann hätte ich ca 30 min. später genügend zur Verfügung.

1