|
|
||
welche EKZ hast du?
reduzier die Wassertemp. auf 42° die 49° brauchst nicht und kostet nur geld. gerade jetzt bei den etwas tieferen temperaturen tut sie sich schon sehr schwer auf 49° zu erhitzen, da läuft sie natürlich schon sehr lange damit sie die temperatur erreicht und dann soll sie noch das haus heizen. welche Vorlauftemperaturen hast du? |
||
|
||
Hallo!
Meine EKZ ist 40 (natürlich erst verputzt) Vorlauf ist monentan bei -4° Aussentemp. ca 28° |
||
|
||
ich nehme an das dein vorlauf 28° und die aussentemp -4 ist
also ich denke das die laufzeiten schon passen, die lwwp läuft ja grundsätzlich konstant dahin da sie ja sehr träge ist. ich würde wie schon gesagt die warmwasser temp. auf 42 runter setzen und event. versuchen ob nicht 22,5° im haus auch ausreichen. |
||
|
||
|
||
Bei welchen Betriebspunkt hat die Wärmepumpe die 8kW Leistung? Normalerweise wird bei LW-WP die Heizleistung bei Außentemp. +2°C angegeben. Nur die Aulegungsheizlast eines Gebäudes ist je nach Region zwischen -16 bis -12°C angegeben. Bei diesen Temp. bricht aber die Leistung einer LW-WP massiv ein. Um jetzt die WP WP [Wärmepumpe] nicht überdimensionieren zu müssen, wird irgenwo ein Bivalenzpunkt für den eingebauten Heizstab festgelegt. Kurzes Beispiel mit Hausnummern: Deine Pumpe hat bei -4°C nur mehr eine Leistung von 6kW. Dein Gebäude eine Heizlast bei -4°C von 5kW. Die langen Laufzeiten ergeben sich daraus, dass die Leistung knapp an der Heizlast liegt. |
||
|
||
@ deejay: Wir nehmen ganz gerne ein Vollbad und unsere Wanne ist ziemlich groß, wird da das WW WW [Warmwasser] nicht schon etwas knapp bei nur 42°?
Mein Ansatz wäre das ich die WW WW [Warmwasser] Erwärmung zwischen 21 Uhr und 10 Uhr Vormittgas sperre damit das WW WW [Warmwasser] nicht gerade zur kältesten Zeit aufgeheizt wird. Oder denke ich da falsch? @niceguymarty: Meine Pumpe hat glaub ich die 8 KW bei +4°, der Heizstab hat sich nur mal im Dez für 3 Stunden eingeschaltet als wir mal an die -15° hatten! |
||
|
||
also wir haben einen 400l boiler und sind 4 Personen im haushalt.
das wasser reicht locker aus. sollte mal mehr gebraucht werden, kannst ja sicherlich elektrisch etwas aufheizen. ich würds einfach mal probieren, wirst sehen, es geht sich ganz leicht aus! |
||
|
||
@luckycraft - Also grundsätzlich hören sich die Daten nicht so verkehrt an. Wir haben ähnliche Parameter und auch 8kW Heizleistung, aber seine Sole-Wärmepumpe mit Flächenkollektoren. Wir haben aber sogar EKZ 45 - also etwas schlechter als bei Euch. Wir haben aber bei der Heizung zb. nur 21° Raumtemperatur eingestellt da wir das für vollkommen ausreichend erachten Mittels der Ventile an den Heizkreisverteilern haben wir manche Räume etwas erhöht bzw. gedrosselt (im Schlafzimmer sogar nur 17° da es uns sonst zu heiß wird, Bad ca. 22,5° usw.) Rein vom Gefühl her sollten die 8kW locker ausreichen bei Dir. Im ersten Winter wirst Du noch viel Potential bei den Einstellungen finden um eine effizente Einstellung zu finden. Die Einstellungen der Inbetriebnehmerfirmen sind meist sehr auf Komfort und nicht auf Effizienz ausgelegt. Bei uns wurde zb. 22° Raumtemperatur und Heizkurve 0,3 eingestellt. Ich hab dann nach und nach versucht zu optimieren, mal mit 20° und bis runter Heizkurve 0,15. Mittlerweile hat es sich bei 0,20 Heizkurve und 21° eingependelt. Das ist für mich der beste Kompromiss aus Komfort und Energieeffizienz. Ist aber bei jedem Haus und jedem Menschen anders. Wie ist die Heizkurve eingestellt? 23° Raumtemperatur an der Heizung halte ich für etwas hoch. Warmwasser müsste auch bei 42° locker reichen für Vollbad usw. |
||
|
||
Wie hoch stellt ihr denn eure Warmwassertemperatur ein?
sind 42 Grad wirklich genug zum Baden? Danke |
||
|
||
ein Baby badest du bei 37°, mehr wie 39° wirst auch du nicht haben wollen. lass dir mal ein bad ein und meß dann die temperatur bei welcher du in die wanne steigst, dann wirst du sehen, das 42° schon ganz schön warm ist und nicht angenehm zu baden. |
||
|
||
Habe auch 42 grad und es reicht
Wenn du das wasserhahn auf heiss drehst wirst du es beim dischen nicht leicht aushalten da es zu heiss ist Habe ekz 40 und beheize 220 m also habe eine raumsolltemp bei -4von ca29 die wp heizt ca auf 31 also wie das mit 28 vl gehn soll muss mir einmal wer genau erklären Habe bei -6 at einen verbrauch von 22 kwh und ww ist auf 42 eingestellt Mfg |
||
|
||
@ghost:
die 22 kwh Strom sind eh ok, ich brauch zwischen 60 und 80 kwh pro Tag (mit Gas, je nach Badewannenlaune der Mädls). Wennst du bei deiner WP WP [Wärmepumpe] von einem COP zwischen 3 und 4 ausgehst, bist da auch gut dabei. Kommt auf die Speichergröße an. Bei 400 Liter sollts aber sicher ausreichend sein...aber einfach mal ausprobieren @lucky Ich glaub eher, dass deine WP WP [Wärmepumpe] zu groß dimensioniert wurde Was sagt die Heizlastberechnung? Die WP WP [Wärmepumpe] sollte bei Normaussentemperatur idealerweise 24 Stunden laufen. Bei den jetztigen Temperaturen (zwischen -3 und -6 Grad AT AT [Außentemperatur]) halt entsprechend weniger...aber sicher mehr als 7 Stunden ... |
||
|
||
@gdfde: Die WP WP [Wärmepumpe] läuft pro Tag ca 15Stunden inkl WW WW [Warmwasser] bei momentan ca -3° Aussentemp. , die 7 Stunden bezogen sich auf die Laufzeit pro Taktung.
Soll eine WP WP [Wärmepumpe] wirklich bei Normtemp durchlaufen!? Hört sich irgendwie nach viel Energieverbrauch an!? Das 42° zum Baden reichen ist schon klar, aber wenn ich z Bsp eine Wanne voll mache kommt ja dementsprechend kaltes Wassér nach kann da noch wer duschen im ANschluß? Boilergröße bei uns 300l( wir haben so einen Hydrauliktower da ist der fix verbaut und ich hielt es auch für ausreichend!) |
||
|
||
haben auch 42° - reicht locker!
Raumsoll: 21,5°, reicht auch leicht, haben allerdings gedämmte, d.h. keine kalten Außenwände, das ist in der Behaglichkeit schon deutlich spürbar. In der Wohnung hatten wir meist fast 24°, das wär jetzt unvorstellbar. |
||
|
||
lucky, probier es einfach mal, ich bin noch immer der meinung das es reicht.
wenn es nicht ausreicht, versuch stell einfach immer 1° dazu, bis du auf die für euch optimale temp. kommst. 49° sind auf jedenfall energies und geldverschwendung. |
||
|
||
Danke für Euer Feedback! Ich werd mich mal in 1 ° Schritten rantasten, dann merk ichs eh gleich wenns der Chefin zu kalt wird! gg |
||
|
||
einfach nicht sagen was du machst, meine hat das garnicht mitbekommen, ich glaub die weiß bis heute nicht das ich da was verändert habe |
||
|
||
@luckycraft - Klaro soll die WP WP [Wärmepumpe] bei Normtemp durchlaufen, dann wäre sie richtig dimensioniert. Wenn du jetzt Laufzeiten von 7 Stunden pro Takt hast, kommst auf 2-3 Takte pro Tag...eigentlich perfekt Dein Haus braucht eine gewisse Menge an Wärme, die zugeführt werden soll. Dabei is es egal, welches Heizgerät du hast (Gas, Pellets, WP usw.) Wenn du eine Heizlast von angenommen 8 kw bei Normaussentemperatur hast und eine WP WP [Wärmepumpe] mit 8 kw Wärmeleistung, wird sie 24 Stunden durchlaufen. Wenn du eine WP WP [Wärmepumpe] mit 1/3 mehr Leistung hättest, dann würde sie takten und entsprechend kürzere Laufzeiten haben. Der Energieverbrauch wird aber der gleiche sein (abgesehen von den Taktverlusten). 1 |
||
|
||
also, wir hatten uns für eine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] mit 600L Puffer entschieden. Wenn die Mädels jetzt im Winter sich ein Vollbad genehmigen, dann sieht's mit eingestellten 42° fad aus. Wenn die Wanne halb voll ist, dann kommt kühles Wasser (der Puffer dient quasi als Durchlauferhitzer). Brausen und Haare waschen ist mit 42° ok, für ein Vollbad habe ich jetzt aber auch auf 50° eingestellt.
Hausmaus |
||
|
||
tatsächlich? wir haben einen 300l Warmwasserspeicher, eingestellt auf 42 (dh. er heizt bis 47 und lässt dann abfallen bis 37 bis er sich wieder einschaltet). hatte noch nie ein Problem mit einem Vollbad. |
||
|
||
naja, hausmaus hat ja einen Puffer und keinen Boiler.
D.h. zusätzliche Verluste im Wärmetauscher im Boiler, sie bekommt mit 42 Grad Puffertemperatur logischerweise keine 42 Grad Warmwassertemperatur. Ist also eine eher schlechte Kombination...Puffer machen Sinn, wenn man z.b. eine Pellets/ÖlHeizung/Holzvergase hat, wo der Puffer auf Hausnummer 60 oder 70 Grad gebracht wird. Is also eine denkbar schlechte Kombination...mit den 600 Litern kann man nicht wirklich viel Wärme speichern. In Kombination mit einer WP WP [Wärmepumpe] ists eigentlich Unsinn, da man unnötige zusätzliche Speicherverluste hat und den Puffer auf höhere Temperaturen bringen muß, als es der Heizungsvorlauf erfordert. Und die Worst Case Variante ist, mit einer LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] den Puffer auf 50 Grad aufzuheizen.... Da kann kein vernünftiger COP oder jAZ rauskommen. |
||
|
||
Pufferspeicher mit LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] ist lt. meinen 3 Installateuren mit denen ich zu tun habe/hatte ein absolutes NoGo,weil wer will schon den Speicher mit der WP WP [Wärmepumpe] auf 60* aufheizen,da kannst gleich an elektrischen Durchlauferhitzer installieren!
Wir haben zu 4(2 Kleinkinder) , 42,5 * eingestellt bei unserem 300 l Boiler,und da geht sich ein Bad und 2x Duschen immer aus,wobei Badewasser auf 37* temperiert wird! Lg |