« Heizung, Lüftung, Klima  |

Betriebsstunden / Laufzeiten LWP

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  luckycraft
21.1. - 28.1.2013
32 Antworten 32
32
Hallo!

Ich habe eine Frage an die Luftwärmepumpenspezialisten hier.

Ich habe etwas bedenken , dass unsere Luftwärmepumpe zu klein dimensioniert wurde, da ich teilweise sehr lange Laufzeiten von 7 Stunde und mehr habe. Vielleicht kann ja wer auf Grund meiner Daten ein Statement abgeben:

Massivhaus 50cm Planziegel, außen noch unverputzt
Beheizte Fläche ca 190m², keine Wohnraumlüftung
Luftwärmepumpe Alpha Innotec mit 8 KW Heizleistung

Inbetriebnahme LWP LWP [Luftwärmepumpe] 14.09
Ab IB dann 14 Tage Estrichausheizprogramm
Nach dem Ausheizen bis 30.12 wurde das Haus auf ca 19°/20° beheizt ( kein WW WW [Warmwasser])
Ab 31.12 sind wir eingezogen sprich 23° Raumtemperatur und WW WW [Warmwasser] auf 49°.

Stand Wärmepumpe vom 21.01:

Betriebsstunden :1120
Takte: 520

Kann man aus den Daten schon was folgern, oder muss ich eh den nächsten Winter abwarten um was handfestes aussagen zu können?

lg

  •  Ferlin
24.1.2013  (#21)
Pufferspeicher mit LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] ist lt. meinen 3 Installateuren mit denen ich zu tun habe/hatte ein absolutes NoGo,weil wer will schon den Speicher mit der WP WP [Wärmepumpe] auf 60* aufheizen,da kannst gleich an elektrischen Durchlauferhitzer installieren!
Wir haben zu 4(2 Kleinkinder) , 42,5 * eingestellt bei unserem 300 l Boiler,und da geht sich ein Bad und 2x Duschen immer aus,wobei Badewasser auf 37* temperiert wird!
Lg

1
  •  almödi
24.1.2013  (#22)
habe auch LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit 1000 lt Puffer (mit Frischwassermodul)(für Solar-nachrüstung irgend wann mal..)
Auf welch Temperatur muss ich dann mein WW WW [Warmwasser] bringen damit ich die Verluste durch den Wärmetauscher wettmachen kann?
Denn sonst sind die 42° doch zu kalt, oder?
Diese Problematik hat mir mein Installateur vor der Montage auch verschwiegen...emoji

1
  •  deejay
24.1.2013  (#23)
1000l puffer und ne lwwp, na bravo. da hast an tollen installateur gehabt!

1
  •  hausmaus
  •   Bronze-Award
24.1.2013  (#24)
Wie allgemein bekann sein sollte, wird natürlich nicht der ganze Puffer auf 50° etc. aufgeheizt, sondern nur der obere Bereich. @Ferlin: Wir heizen den Puffer natürlich nicht auf 60° auf, sondern auf 45°. Bei -10° aussen war diese Variante aber mit Vollbad überfordert, daher hab ich auf 50° gestellt. Das ist ein Dreh am Fernbedienungskastl im Wohnzimmer.
Pauschal zu sagen, das ist ein NoGo, ohne nähere Infos - das ist für mich ein NoGo. Wir haben einen Puffer, weil sich die Ölheizung bivalent dazuschalten kann (allerdings teste ich das System mal monovalent im ersten Winter soweit es denn sinnvoll ist, und beim Vollbad war der allererste Haken - bei -10° aussen und Radiatorenheizung im Altbau von 1927).
Darüberhinaus stehen als Zusatz Solar und/oder wassergeführter Kaminofen in Gedanken an. Und wer nun jetzt meint, ein Puffer sei ein NoGo - na, ich weiß nicht... emoji
Hausmaus

1
  •  deejay
24.1.2013  (#25)
ne, ein nogo ist grundsätzlich die lwwp bei altbau und radiatoren, da braucht man über den puffer garnicht mehr zu diskutieren.

1
  •  Ferlin
24.1.2013  (#26)
Danke deejay,ausserdem hast du liebe hausmaus nie erwähnt das ihr mit öl zuheitzt!
Aber is e egal,LWWP+Altbau+Radiatoren+Pufferspeicher,ist dein Heizi jetzt Privatier?
Nichts für ungut ;)

1
  •  hausmaus
  •   Bronze-Award
25.1.2013  (#27)
Das Thema dieses Threads ist ja die Warmwassertemperatur und dazu habe ich meinen Senf dazugegeben, in der Hoffnung, daß dies manchen helfen kann. Ich hab aber nicht bedacht, daß ich da nun von der Seite ungefragt angepatzt werde.
@Ferlin: Ob wir mit Öl nun zuheizen /können/ war ja nicht die Frage, denn genau so gut könnten wir eine Solaranlage, Holzvergaser, Kaminofen etc. für den Puffer haben. Radiatoren+Altbau sind natürlich ein eigenes Thema, aber um die Vorurteile einwenig zu glätten, wir haben max. 37° Vorlauftemperatur und nicht wie manche wohl meinen, 60° oder so. Raumtemperatur 22°. Und mir ist es lieber, daß sich der Energieversorger eine goldene Nase verdient, als die Ölindustrie eine noch viel goldenere. emoji
Hausmaus

1
  •  mabu
25.1.2013  (#28)
Also gestern wurde das System LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] + MultiBuffer von 4 LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] Anbietern empfohlen ( allerdings nur mit 300l Buffer ) .. na was nun?

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
25.1.2013  (#29)
Ein 300l- b(p)uffer ist nix anderes als ein WW WW [Warmwasser]-Boiler, also nix mit pufferemoji

1
  •  mabu
25.1.2013  (#30)
aja Deutsch ist der Buffer ein Puffer :D
Mir war das "System" deswegen sympatisch auf Grund der WW WW [Warmwasser] Durchlauferhitzung - klar hier buest man an Wirkungsgrad ein...

1
  •  niceguymarty
  •   Bronze-Award
25.1.2013  (#31)
Egal ob Buffer oder Puffer, wenn eine Wärmepumpe monovalent betrieben wird, ist meiner Meinung nach ein Puffer nicht notwendig. Falls man Solaranlage oder alten Öler einbinden will, kommt man eh nicht drum rum. Damit die Wärmepumpe aber effizient laufen kann, sollte der Puffer parallel eingebunden werden, und nicht so wie einen Öler oder Feststoffkessel. Damit wird wesentlich die Effizienz verringert. Kann man auch hier nachlesen: http://www.agenda-energie-lahr.de/WP_Empfehlungen.html
Und im Zweifelsfall traue ich denen mehr Fachwissen zu als irgendwelchen Installateuren, auch wenn diese noch so große Puffer empfehlen.

1
  •  dyarne
28.1.2013  (#32)
abgesehen davon, daß ich obigen beitrag gerne dick unterstreichen/unterschreiben würde meine erfahrung mit der frischwasserstation:
wir heizen 1-mal nächtens auf 44° grad auf und sind glücklich. (bin morgendlicher heißduscher).
auf's komma sind solche grad-vergleiche natürlich obsolet, kommt zu sehr auf fühlerposition, system, leitungslänge/-dämmung, fühlertoleranzen, etc an.
aber solche systeme können schon erstaunich efffizient arbeiten...

1
 1  2 

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Haushaltstrom Verbrauch Jahr