  •  leitwolf
  •   Bronze-Award
27.2. - 1.3.2013
8 Antworten 8
8
Wir suchen für ein Forschungsprojekt KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Anlagen mit flexibler Kunststoffverrohrung, die mindestens 8 Jahre in Betrieb sind, und noch nie gereinigt wurden. Möglichst in NÖ, Wien
Falls Ihr so eine Anlage besitzt oder jemanden kennt, bitte um nähere Infomation mittels PN.

  •  MinMax
27.2.2013  (#1)
sehr interessant... wenn ich fragen darf: warum gerade die und nicht die anderen auch?

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
27.2.2013  (#2)
naja, um wahrscheinlich den unterschied zu den spirorohren zu verifizieren?

1
  •  leitwolf
  •   Bronze-Award
28.2.2013  (#3)
Es wurden bereits mehrere Anlagen mit Wickelfalzverrohrung untersucht. Es fehlen aber noch Anlagen mit flexiblen Kunststoffrohren.

1


  •  Jelly
28.2.2013  (#4)
kann da leider nicht weiter helfen, aber mich würde interessieren, ob die ergebnisse dann hier auch veröffentlicht werden.

1
  •  MinMax
28.2.2013  (#5)
und da es scheinbar Ergebnisse zu den Wickelfalzrohren gibt, könntet Ihr die Bitte hier posten? Hier sind einige dabei sich die Dinge gerade in ihre Häuser einzubauen.

1
  •  dandjo2
28.2.2013  (#6)
Erfahrungen mit Wickelfalz gibt es wie Sand am Meer. - http://www.nei-dt.de/Downloads/Fruehjahrsputz/Fruehjahrsputz.html

1
  •  leitwolf
  •   Bronze-Award
28.2.2013  (#7)
@dandjo2
der Link ist interessant, die Anlage aber nicht gerade vorbildhaft installiert und nicht ausreichend vor Staub geschützt (Staub im Wärmetauscher). Die konkreten Reinigungserfahrungen im Wohnungsbereich sind nicht gerade üppig, wie unsere Recherchen zeigen.

Grundsätzlich ist zu empfehlen, möglichst kurze Leitungswege und große Querschnitte zu wählen. Dies gilt sowohl für Abzweigverrohrung mit Wickelfalz, als auch für Sternverrohrung. Die Arbeitszeit für die Reinigung ist bei beiden Systemen etwa gleich. Jedenfalls keine Alu- oder PVC-Folienschläuche mit Drahtspirale verwenden (nicht reinigbar, nur austauschbar). Keine Selbstbohrschrauben, die in die Leitungen ragen! Keine unzugänglichen Flachkanäle!

Die Zuluftrohre bleiben lange sauber (Zuluftqualität war immer besser als Außenluft), in den Abluftrohren lagert sich Staub ab. Dieser ist aber hygienisch unbedenklich, solange er trocken bleibt und die Anlage in Betrieb ist.
Wesentlich höheren Einfluss auf die Gesundheit hat der Hausstaub in der Wohnung. Davon lagern sich größere Mengen in der Wohnung an unzugänglichen Stellen ab, bzw. wird dieser auch durch Bewegung der Personen aufgewirbelt.
Aus den Abluftrohre müssen meist schon nach 8-12 Jahren je nach Durchmesser Flusen und Grobstaub entfernt werden, da der Querschnitt verengt. Dies sollte meiner Meinung nach auch ohne Spezialfirma und kostengünstig möglich sein.



1
  •  gus-heiztechnik
1.3.2013  (#8)
Deutschland und Belgien - In Deutschland und Belgien gibt es tausende Anlagen, die bereits ihren 15. Geburtstag feiern. Erfahrungen gibt es überall, man erreicht die Menschen leider schwer. Im Zuge unseres Messprojektes konnten wir einige Anlagen begutachten. Wie Sie, Leitwolf, bereits schrieben, ist ein Staubschutz des Wärmetauschers oberstes Gebot für eine lange Sauberkeit des Wärmetauschers. Ab F5 bei Fort- und Zuluft und regelmäßigen Wechselintervallen muss der Wärmetauscher theoretisch gar nicht gereinigt werden. Abluftrohre stellen hygienisch kein Problem dar. Man kann und soll diese dennoch spätestens nach 10 Jahren grobreinigen. Folienschläuche und Schalldämpfer (wie z.B. von Sonodec) sind unserer Recherche nach unproblematisch. Mit weichen Drehbürsten kann man auch diese reinigen.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.