« Heizung, Lüftung, Klima  |

Heizkosten 2012/2013

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  johro
  •   Gold-Award
23.4. - 30.4.2013
4 Antworten 4
4
Hallo, wie auch letztes Jahr ein Betrag über die aktuellen Heizkosten. Anbei meine Daten:

Wnfl 192qm, ca. 22.5° geheizt, EKZ35, keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]
Heizung: Betrieb ziemlich genau 6 Monate, Betriebsstunden 813h,
- 1626kwh für die WPWP [Wärmepumpe]
- 162kwh für die Solepumpe
- 270kwh für die FBH FBH [Fußbodenheizung] Umwälzpumpe
- Gesamt 2058kwh

(für die 6 Monate hatten wir ziemlich genau 300kwh für Warmwasser für 2 Pers.)

Bin gespannt auf eure Werte,

lg
Johannes

  •  mjaho
  •   Bronze-Award
24.4.2013  (#1)
WNFL ca. 200m2, ca. 20-21°C geheizt, EKZ 14
KWL jedoch nicht in Betrieb
Heizung: Anfang Okt. bis Ende März
- incl. Ausheizen
- incl. ca. 170m2 Keller (auf 18°)
- incl. ca. 70m2 Garage (auf ca. 18°)

ca. 4m3 Pellets incl. WW (seit Anfang April arbeitet die Solaranlage)

Wobei man auch dazusagen muss, dass die Garage sowie die Wand zwischen Garage und Haus erst dieses Jahr in Feb/März gedämmt wurde.

lg
Michael

1
  •  mlduke1975
  •   Gold-Award
25.4.2013  (#2)
..Heizung heute deaktiviert (nur mehr WW WW [Warmwasser] Bereitung)

25erZiegel+20cm Dämmung
EKZ:29
Ochsner Direktverdampfer inkl. Brauchwassererwärmung per Unifresh
KWL mit Wärmerückgewinnung
Seehöhe: 700m
Start Heizperiode 10.10.2012 - Ende Heizperiode 25.4.2013
Temp: 23.5°C
Fläche: 140m2+60m2 (Keller(Wohnräume) auf 21°C)

Heiztage: 197d
Schaltzyklen: 1660
Betriebsstunden: 1412h
Verbrauchte Energie WPWP [Wärmepumpe]: 2247kWh
Verbrauchte Energie Nebengeräte: 120kWh
Summe Verbrauchte Energie: 2367kWh



1
  •  niceguymarty
  •   Bronze-Award
25.4.2013  (#3)
*) Wohnfl 150qm, Raumtemp. 21.5°, EKZ59, keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]
*) 42cm Vollziegel+12cm EPS-F Plus bzw. 28cm Vollziegel+16cm EPS-F Plus
*) Luftwärmepumpe Waterkotte Ai1QL 8kW
*) Heizung am 15.10.2012 in Betrieb genommen, am 25.04.2013 deaktiviert.
*) Mit Betriebsstunden kann ich leider nicht dienen, da im Dezember eine neue Software eingespielt wurde, und alle Zähler der WPWP [Wärmepumpe] zurückgesetzt wurden. Alle anderen Werte habe ich händisch mitprotokolliert:
.
- Stromverbrauch 2930kwh inkl. Warmwasser und Nebengeräte
- erzeugte Wärme 9983kwh inkl. Warmwasser
- AZ 3,41
.
Trennung in Warmwasser, Heizung bzw. Nebengeräte kann ich leider nicht machen, da ich die Stromwerte vom Zähler direkt ablese.

1


  •  alf1973
30.4.2013  (#4)
Heizung deaktiviert am 17.04.2013

18er Holzmantelstein + 24cm Dämmung, Keller komplett gedämmt
Mitshubishi mit Inverter Technologie
KWL mit Wärmerückgewinnung
Start Heizperiode 10.10.2012 - Ende Heizperiode 17.4.2013
Temp: 21 - 23 C
Fläche: 125m2+60m2 Keller, wurde nicht beheizt
Vorlauftemperatur zwischen 25 ° und 30 °

Heiztage: 189d
Schaltzyklen: 860
Betriebsstunden: 3840 h
Verbrauchte Energie WPWP [Wärmepumpe]: 7100 kWh
Verbrauchte Energie Nebengeräte: nicht gemessen
Summe Verbrauchte Energie: mind. 7100 kWh Strom


1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Rohre der KWL Rohr in Rohr verlegen