« Heizung, Lüftung, Klima  |

Verbrauch

Teilen: facebook    whatsapp    email
BETA: Zusammenfassung anzeigen
  •  hunter80
20.12. - 23.12.2013
6 Antworten 6
6
Hallo zusammen,

Ausgangslage:

ebenerdiger Bungalow - EKZ 33; 2 Erwachsene - 1 Kleinkind
50er Ziegel noch unverputzt!!; derzeit nebelig (Solaranlage zur Unterstützung der Warmwasserbereitung daher außer 'Gefecht') und ca. -3 bis 0 Grad Aussentemperatur
einige Räume sind auf 22 Grad eingestellt, einige weil noch nicht wirklich benützt mit Einzelraumregelung auf 18 Grad.
Bad auf etwas höher wg. Kleinkind!
Vorlauftemperatur auf 27 Grad, Warmwasser auf 48 Grad - halten eingestellt.
folgende Wohnraumlüftung und LWP LWP [Luftwärmepumpe] (Belaria SRM in Splitbauweise) in Betrieb
http://www.hoval.at/produkte/homevent-komfortlueftung/homevent-rs-250
http://www.hoval.at/produkte/belaria-luft-wasser-waermepumpe/belaria-srm
derzeit pendelt der tägliche GesamtVerbrauch für Heizen, Wasser, alle anderen Elektrogeräte zwischen 40 u. 50 kw/Tag, je nach Verwendung von Herd, Backofen etc....
eigener Zähler für Wärmepumpe (noch) nicht vorhanden.
bei sonnigen Tagen und ähnlichen Temperaturen schaut die Sache jedoch viel besser aus.
derzeit habe ich kein spezielles Programm laufen fürs Heizen!
also kein absenken etc. eben weil Einzelraumregelung ja vorhanden ist.
Ich bitte um Erfahrungsaustausch, bzw. Info ob der Verbrauch viel zu hoch ist usw.....
Danke.

  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
21.12.2013  (#1)
Um einen Schuss ins Blaue zu wagen.
Luftwärmepumpe eben!!
Kekse beim Billa kaufen und auswärts essen gehen.
Waschen im Hallenbad usw....

Ne im ernst.
Du kannst doch sicher auf Grund der Betriebsstunden der Wp auf deren Verbrauch schliessen.
Ich komme nicht mal auf die Hälfte deines gesamten Stromverbrauch, allerdings mit Sole Wp.
Sonst aber auch ähnliche EKZ und ein Kind mehr.

zitat..
hunter80 schrieb: Bad auf etwas höher wg. Kleinkind!


Und bringt das was?
Oder macht die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] das wieder zu nichte.

Hier mal ein Gedankenspiel.
Du hast unbenutze Räume, in die du Luft (zwar leicht vorgewärmte, aber doch kühle) durch die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] reinblasen tust, erwärmst diese dann aber nicht.
Die kühle Luft kommt dann über den Überströmbereich ins Bad, wo du sie schnell noch zu erwärmen versuchst, bevor sie gleich wieder abgesaugt wird.

Ich habe im Bad einen Infrarotschnellheizer, den ich kurzfristig für die 15 Minuten im Bad und fürs Windel wechseln einschalte.
Der Rest des Tages ist es im Bad wie im réstlichen Haus.


1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo hunter80,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Verbrauch

  •  johro
  •   Gold-Award
21.12.2013  (#2)
hallo hunter, du hast eine ständige Vorlauftemp von 27Grad? ich habe momentan 25.8° bei ca. 22° Innentemp.
du schreibst zwar EKZ33, aber ohen Angabe der BruttoFläche kann man nicht sagen wievie den Haus braucht.

ich würde die kalten Räume auf zb 20-21° temperieren und die Warmwassertemp. auf 44° zurückdrehen (hohe Temperaturen sind für eine Luft-WPWP [Wärmepumpe] der Tod)



1
  •  dyarne
21.12.2013  (#3)
wie bist du auf die kombi lw-wp und solarthermie gekommen?

1


  •  hunter80
23.12.2013  (#4)
ich werde die Vorlauftemp bzw. die Warmwassertemp. reduzieren.
weiters werde ich unbenutzten Räume etwas raufdrehen.
ich bereue die Einzelraumregelung bereits jetzt . . .
hier noch einige Daten zum Gebäude:
Wohnfläche 210m²
Bruttogrundfläche 267m²
Kompaktheit 0,81
Beheiztes Brutto Volumen 1023m³
mir kommt vor, dass die Pumpe fast ständig läuft, durch die Zirkulation mit kühleren und wärmeren Räumen, kann dass so sein??
ich bitte um weitere Unterstützung und Tipps!
warum kombi LW-WPWP [Wärmepumpe] und Solarthermie? leider hat sich die Solarthermie nicht vermeiden lassen wegen Förderung!

1
  •  eggerhau
23.12.2013  (#5)
@hunter80 - Bei Deine Infos fehlt noch die Grösse der Wärmepumpe und des WW WW [Warmwasser]-Speichers.
Ich habe nicht den Eindruck, dass Du die Funktionen bei Deiner Haustechnik (entschuldige!) wirklich verstehst und die Anlage "regulieren" kannst.
Du solltest mal ein paar Dinge hinterfragen:
- Sind die Anlagen fachgerecht "in Betrieb" genommen und einreguliert worden.
- Hat mir jemand die Anlagen erklärt und mich in die Bedienung eingewiesen?
- Kenn ich mich bei der Technik aus?
- Weiss ich Bescheid was ich machen muss um die verschiedenen Einstellungen (bei Lüftung/WPWP [Wärmepumpe]/Solaranlage) meine Bedürfnissen anzupassen?
Wenn Du das nicht mit "ja" beantworten kannst - lass Dir die Anlage vor Ort genau erklären.
Denn aus meiner Sicht sind:
- Die LW/WPWP [Wärmepumpe] (wenn richtig dimensioniert!) OK.
- KWL ist optimal!
- Solar für Warmwasser passt auch.
- Einzelraumregulierung ist ebenfalls bestens. Und die ist dazu da um in verschiedenen Räumen unterschiedliche Temperaturen haben zu können.
- Die EKZ von 33 ist nicht wirklich optimal, aber auch nicht so schlecht.emoji
Lass Dir Deine Anlage jetzt hier nicht "schlechtreden"!emoji Wenn die Installation durch einen Fachmann berechnet und ausgeführt wurde, ist das zuerst mal der Ansprechpartner für Dein Problem (so es überhaupt eines ist?).
In diesem Sinne
HDE



1
  •  johro
  •   Gold-Award
23.12.2013  (#6)

zitat..
hunter80 schrieb: mir kommt vor, dass die Pumpe fast ständig läuft


hast du in dem Menu der Wärmepumpe nicht einen Stundenzähler?

welche marke und Type hast du?

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Stiebel Eltron LWZ 404 SOL?