  •  Joerg

3 Antworten 3
3
Hallo
hat jemand mal die Stromaufnahme der einzelnen Phasen eines copeland scroll Kompersors gemessen ? Ich suche dringend einen Überblick welche Variationen es dazu gibt. Hintergrund:
Meine WP WP [Wärmepumpe] Anlage läuft noch nicht optimal und der eingesetzte Kompressor zieht pro Phase 3,6/4/4,2 bei gleicher Eingangspannung und ich weiss nicht wieso. Von meinem Verständins her müsste alle 3 Phasen gleich sein wenn der Motor in Dreieck geschalten ist.

  •  Michael
30.12.2004  (#1)
Warum? - Bin kein Elektriker habe auch auch so einen Kompressor. Mich würde interessieren warum das für Dich ein Thema ist, ist das irgendwie wichtig? Versteh mich nicht falsch, soll kein blöder Spruch sein, mich würds nur wirklich interessieren!

1
  •  2moose
3.1.2005  (#2)
Spannungen symmetrisch? - Hallo Jörg!
Hast Du schon überprüft, ob die Spannungen (Phase/Phase) symmetrisch sind? Kommt oft genug vor, dass sich diese um ein paar Volt unterscheiden und somit eine Unsymmetrie verursachen.
Bernhard

1
  •  Joerg
6.1.2005  (#3)
Nachtrag - Der Hintergrund ist einfach die Frage nach der Verlustleistung. Entweder liegt das Problem in der Phasenverschiebung vom Netz oder am Motor welcher eine unsymetrische Leistungsaufnahme haben sollte. die Verlustleistung muss ich ja mit bezahlen und da meine Anlage eine zu hohe Stromaufnahme im Arbeitspunkt hat such ich nach einer Lösung. die Eingangsspannung aller 3 Phasen ist gleich.