« Hausbau-, Sanierung  |

I-Träger in Aussenwand als Unterzug

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  jury
5.8.2015
3 Antworten 3
3
Hallo,

wir müssen im Zuge einer Sanierung zwei I-Träger als Unterzug in die Aussenwand einbringen wo danach zwei Hebe-Schiebetüren eingebaut werden.
Wie soll man die Träger am besten dämmen, damit keine Kältbrücken entstehen?
Es handelt sich um HEA200 Träger und eine 30cm Ytong Wand mit anschließend 5cm VWS.
Vielleicht hat jemand von euch sogar eine Detailansicht von so einem Einbau.

Danke schon mal!

  •  lidl
5.8.2015  (#1)
Ein HEA200 Träger hat soweit ich weiß eine Breite von 20cm.
5cm XPS bzgl. Wärmebrücke reichen eigentlich aus. (Ich habe 20cm breite Stahlbetonträger + 5cm XPS, darauf kommt der Raffstorekasten, welcher im WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] verschwindet.

Die Wärmebrücke ist sicherlich weniger das Problem. Würde mir noch Gedanken bzgl. Brandschutz machen. Wird der Stahlträger noch mit Beton ummantelt?

1
  •  lidl
5.8.2015  (#2)
Bekommst du eine Verschattung? Falls ja, ist wahrscheinlich eine Aufputz-Variante geplant oder?

1
  •  jury
5.8.2015  (#3)
Brandschutz wird mittles Beschichtung gewährleistet. Als Beschattung kommen raff. Wenn möglich würde ich diese schon gerne unter Putz haben. Evtl. Anstatt des Xps eine höherwertige Dämmung und dafür dünner einbauen?

1


Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Grundstück Hanglage/Ebene, Mehrkosten