Was sagt Ihr zu der Auslegung der
KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Luftmenge:
Analog http://www.komfortlüftung.at/
http://www.komfortlüftung.at/fileadmin/komfortlueftung/EFH/Dimensionierungshilfe_Luftmenge_Komfortlueftung_V_1.3.pdf
1.) Betriebsvolumenstrom
1.1 Mindest Betriebsvolumenstrom (Zuluftkriterium)
Keller v1: 10 m^3/h
Keller v2: 10 m^3/h
EG:
Küche/Essen v1: 25 m^3/h
Küche/Essen v2: 25 m^3/h
Kleines Wohn-TV-Zimmer: 25 m^3/h
Büro:25 m^3/h
Gang: 25 m^3/h
OG:
Kinder1: 25 m^3/h
Kinder2: 25 m^3/h
Eltern v1: 25 m^3/h
Eltern v2: 25 m^3/h
Summe: 245 m^3/h
1.2 Mindest Betriebsvolumenstrom (Abluftkriterium)
Keller Technik: 10 m^3/h
Keller Gang: 10 m^3/h
EG:
Küche/Essen v1: 25 m^3/h
Küche/Essen v2: 25 m^3/h
Bad/WC: 25 m^3/h
Gang: 25 m^3/h
OG:
Bad: 25 m^3/h
WC: 25 m^3/h
Ankleide: 25 m^3/h
Sauna/Gang: 25 m^3/h
Summe: 220 m^3/h
1.3 Mindest Betriebsvolumenstrom (Wohnungsfläche)
150 m^2 * 2,6m * 0,5 = 195
oder (über Gesamtfläche inkl. WOhnkeller)
230 m^2 * 2,6m * 0,3 = 179,4
1.4 Mindest Betriebsvolumenstrom (Personenzahl)
4 * 36 m^3/h = 144 m^3 / h
Gewählt: Größter Betriebsvolumenstrom aus den Kriterien 1 bis 4:
245 m^3/h
2.) Abwesenheitsvolumenstrom
150 * 2,6m * 0,2 = 78
oder (über Gesamtfläche inkl. WOhnkeller)
230 m^2 * 2,6m * 0,2 = 119,6
3.) Intensivvolumenstrom
Betriebsvolumenstrom x 1,40 = 245 * 1,4 = 343
Gewähltes Gerät:
Normbetriebspunkt: 220 m^3/h
Maximalleistung: 320 m^3/h
Ist das Gerät so richtig gewählt, oder sollte man hier das nächstgrößere Gerät wählen?