Hallo!
Da wir diesmal schon das 3. mal bei Jahreswechsel ein Problem mit unserem Buderus Logamax GB162 Brennwertgerät haben, wollte ich euch fragen ob noch jemand von euch das gleiche Problem hat?
User Brennwertgerät fällt in der Silvesternacht bzw. am Neujahrstag immer wieder aus, nach dem ich das Gerät resete läuft es wieder für eine kurze Zeit. Die letzten zwei Jahre hat 3 mal ein Reset gereicht, dann ist das Gerät bis zur nächsten Jahreswechsel einwandfrei gelaufen. Diesmal mussten wir doch 8 mal reseten. Als wir bei Buderus Kundendienst unser Problem geschildert haben kommt folgende Antwort zurück:
dieses Fehlerbild ist uns ( und allen anderen Heizungsherstellern) leider bekannt.
Dies hat etwas mit den, in der Luft befindlichen, Schwefelrückständen durch Raketen und Knallern durch die Silvesternacht zu tun.
Da sich das Brennwertgerät die Verbrennungsluft über die Außenluft ansaugt, zieht dieses leider auch diese Rückstände an, wodurch es zu eventuellen Ausfällen ( meistens eine Fehlermeldung 6A) kommen kann.
Gesamten Text anzeigen