|
|
||
2 beispiele aus dieser woche möchte ich euch vorzeigen: einmal ein großes altes doppelhaus, das auch noch erweitert werden soll. 16kw heizlast aber dafür auch ausreichend gartenfläche vorhanden. das andere mal ein minigrundstück mit kleinem haus darauf, das kernsaniert und erweitert wird. im ersten fall war die aufgabenstellung wie ich mit möglichst wenig aufwand einen 16kw-kollektor erschließe, auch die hydraulik wurde angepaßt und 2 x 400m DA40 verlegt. dieser kollektor wurde in 2,5h verlegt. |
||
|
||
Servus Arne,
interessant! Das verwendete Grundstück ist ja ziemlich (bzw. relativ) klein - 600-700qm? Fährst Du mit dem kalten Anfang in den Stichgraben, dann gerade zurück (ohne Erde-Zwischenlage?) und dann in den Ringgraben? Ist das Doppelhaus (gut) gedämmt? LG Rudi Edit: eher mit dem warmen Ende im Stichgraben!? |
||
|
||
im zweiten fall - kleines haus mit minigrundstück mit 180m² (!) gartenfläche, kernsanierung, 6kw, - wurde eine vertikale verlegung geplant, da im bestand nur ein kleiner bagger aufs grundstück kann. der kann zwar nicht breit aber dafür tief baggern. idealerweise wird so etwas abschnittsweise gebaggert und verlegt um platz für den aushub zu haben.
hier wurde alles voraus ausgebaggert, dafür war kein platz zum gehen oder arbeiten mehr vorhanden. also haben wir den halben kollektor auf der straße vorm haus konfektioniert (35m!!!) und aufs grundstück getragen und in den schlitz abgelassen. verlegezeit war hier ca. 4,5h... 1 |
||
|
||
|
||
servus rudi!
stimmt, allerdings grenzen verpachtete felder an und wir konnten die mitnehmen. ziel war natürlich nur so weit wie nötig... die anbindung im gleichen graben war ein kompromiß weil an einer grundgrenze telekomleitungen liegen. wir gehen mit dem kalten ende im anbindegraben und mit dem warmen 0,5m darüber retour - entkoppelt im schutzschlauch... es hat sanierte fenster und 10cm wdvs. wir mußten aber reserven für eine geplante erweiterung (generationenhaus) liefern... |
||
|
||
l*** mi am o****.... wahnsinn den kollektor auf der strasse konfektionieren und in so einen kleinen schlitzgraben zu hieven... echten respekt :).. aber sehr tief liegt der nicht. reicht das`? ihr verdients ein fettes lob von mir :) |
||
|
||
Gott, is des geil ... kein Platz UND bebautes Grundstück ... man kann mit nen Bagger also auch Hecken schneiden und Eternit abmontieren :) |
||
|
||
gerade der anfang war hier auf den bildern nur provisorisch reingeworfen und nicht ausgericht. wir haben die schleifen teilweise zu 'eierlaberl' ausgeformt... hier eine endoskopische innenaufnahme ... wenn man genau schaut sieht man daß die schleifen hier unten 'flach' zusammengebunden sind... |
zieltiefe ist oberkante kollektor auf -1,20
||
|
||
wie ich vor ort kam hatte mir der baggerfahrer einfach ein eck weggeschnitten gehabt und stattdessen eine weite kurve gebaggert. dort stehen nach wie vor ein paar gartenmöbel und 2 scheibtruhen. auf meine nachfrage sagte der bauherr er war da gerade nicht zuhause. der baggerfahrer meinte 'i steig da nicht runter und räum auf...' |
aber er ist ziemlich schlecht zum aufräumen geeignet.
||
|
||
DANKE FÜR DIESEN BEITRAG, vor allem für das zweite Beispiel So in etwa hätte ich mir das auf meinem Grundstück auch vorgestellt. Die Hoffnung lebt also noch |
||
|
||
Das zweite Projekt ist ja echt Wahnsinning
Und ich bzw. du wolltest das bei uns auch schon so machen. Da hab ich ja noch Glück gehabt mit unseren 270qm. Habt ihr hier zwei Kreise reingepackt? Wie ist es euch beim verfüllen gegangen? |
||
|
||
Danke Arne!
ich würde mich für das erste Haus interessieren, da es meiner Situation ähnelt. Der Verteilerschacht treibt bei mir die Kosten ganz schön in die Höhe,da wundert mich dass ihr mit zwei Kreisen auskommt. Hast Du eine Daumenregel für das 400/40er Rohr, a la 3/6/9kW Kannst Du bitte auch da den PLan posten. Ist der Trenchplanner eigentlich geeignet für höhere kW Anzahlen, da er die Tauscherfläche und Anzahl der Kreise nicht berücksichtigt (bitte korrigieren wenn das Blödsinn ist) Beim 40er, braucht Ihr dann 4 RDS? UNd habt Ihr das Rohr gestückelt? danke+lg alex. |
||
|
||
hallo biggsi, hier war der aushub die große hürde... falls du beizeiten ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] angebot zum vergleichen möchtest kannst du in NÖ den hannes schier (hannes.schier@knv.at) kontaktieren, der kennt RGK RGK [Ringgrabenkollektor] erprobte installateure in deiner nähe... |
bei dir wäre das wesentlich einfacher, weil man ja den kollektor legen könnte bevor ein haus im weg steht.
||
|
||
großgrundbesitzer ... ja, 2 kreise DA32. verfüllen ging hier gut wg des materials daß schön gerieselt ist. feuchter lehm kann da sehr schwierig sein wegen verklumpung - dann hilft wasser zum einschlämmen... |
||
|
||
wir haben hier statt 4 x 300m DA32 auf 2 x 400m DA40 gesetzt. man muß unterscheiden zwischen on/off und modulierenden maschinen. grober anhaltspunkt: on/off -> 1/2/3/4 kreise -> 3/6/9/12 kw modulierend -> 1/2/3/4 kreise -> 4/8/12/16 kw ja. die kollektorleistung (besser erdtank alà öltank) hängt nur von der erschlossenen entzugsfläche ab. die rohrhydraulik muß als wärmetauscher zur wp passen. wird 'probeweise' eine doppelt so große wp eingebaut braucht das haus nicht mehr, aber die wp benötigt doppelt so viele kreise um ihren volumenstrom unterzubringen. das ist übrigens der grund warum überdimensionierte wp effizienz kosten, weil sie auf nicht überdimensionierte flächenheizungen treffen und ihre wärme nicht los werden. so, wie am letzten bild. 2x sole-ein, 2x sole-aus, je ein standard DA100-RDS mit 150mm achsmaß, dann kann man den verteiler direkt draufsetzen ohne fittinge, ohne umlenkung, ohne befestigungskonsole... ja. das 40-er rohr muß einmal geschweißt werden, weil nur 200m bünde zu handeln sind... |
ja, verteilerschacht unbedingt vermeiden...
||
|
||
weiter im RGK RGK [Ringgrabenkollektor] extrem faden ...
habe gerade einen 60kw kollektor, einen 40kw kollektor und einen 32kw kollektor am tisch liegen... heraus kommt dann sowas wie ying/yang oder paisley oder schmetterling ... hier mr 60kw... 500m² 'efh' thermisch unsaniert mit ziemlich schlechtem A/V-verhältnis und nebenstehendem auszugsstüberl... |
||
|
||
Danke für die Info, langsam brauche ich wirklich eine geeignete Ansprechperson, denn jetzt kommen echte Zweifel auf... Werde heute oder morgen in meinem anderen Faden noch eine neue Version reinstellen mit genauen Infos zu Grundstück etc. und wäre für eine letzte Einschätzung wirklich dankbar. |
||
|
||
haben über das letzte wochenende den 60-er versenkt. einzigartiges projekt, 3 bagger zugleich im einsatz, 3,2km 40-er rohr zu viert in 2 tagen eingebaut - entspricht 8 einfamilienhäusern... war nur möglich mit der besten mannschaft von allen, den rgk-lehrverlegern mike, klaus, rudi in gemeinschaft... mike hat nicht nur rohr gelegt, er ist auch geflogen ... 6 |
||
|
||
gestern wurde die schachtanbindung finalisiert, über nacht abgedrückt...
der bauherr ist industrieller, möchte seinen lebensabend absichern indem er weitgehend autark wird. hier sieht man ein paar interessante dinge: im vordergrund erdwärme für die ganze familie und deren häuser im hintergrund werden zu den bestehenden 10kwp gerade weitere 10kwp aufs dach geschnalzt - 4-kanter sind diesbezüglich sehr dankbar, und dazwischen stehen die beiden e-autos die sich mit haus und wärmepumpe das sonnenkraftwerk am dach teilen werden... |
||
|
||
War a lässige Arbeit. Super Team, super Bauherr.
Und wo sieht man schon mal drei Bagger und einen Trecker mit Kipper einen Graben ausheben Kleine Anmerkung am Rande. Der Vierkanter hat jetzt schon 30kwp aufm Dach und stockt nun auf 40kwp auf . Dazu gibt es natürlich auch noch die passenden Speicher... |
||
|
||
Ohh - mein Lieblingslabyrinth!
|
||
|
||
warum den verteilschacht?... zu viele kreise und zu kompliziert alle zum haus zum führen? besser alles mit einen Kreis? |