|
|
||
weil sie völlig falsch eingestellt ist.
wer hat denn die inbetriebnahme gemacht? wo bist du zuhause? laß mich raten: die -1 kt-aus sind damit deine bopla nicht durch frost gesprengt wird? erzähl mehr über dein quellkonzept. das klingt ja nach immosolar. wird die bopla auch durch solarabsorber aktiv regeneriert? du hast eine dichte wanne ins wasser gestellt und entziehst deiner eigenen bopla als kollektorfeld? wie ist denn das haus davon thermisch entkoppelt? |
||
|
||
stimmt nein, wird sie nicht. Meinem Verständnis nach sollte sich die Bopla durch den Grundwasserfluss regenieren. Die Keller unserer RH sind zw. Bopla und Estrich zusätzlich gedämmt. Die TG ist nicht entkoppelt. Das Konzept wurde sogar von einem Professor der TU-Wien begutachtet und für gut befunden. @dyarne Hilf mir bitte mal das zu verstehen. Was ist falsch eingestellt? Welche Infos muss ich noch geben? LG |
||
|
||
http://bes-eu.com/index.php/de/das-system#blockdiagramm ist das dein system? |
||
|
||
|
||
Nein, wir haben keine Sonnenkollektoren und auch keine Bauteilaktivierung. Wir stehen ganzjährig ca 50cm im Grundwasser bei ca. 6-10°C. |
||
|
||
Na ganz einfach: KT Alarm = -1°C Ab +1°C geht der Verdichter vom Gas, das klappt scheinbar sehr gut (+0,8°C KT Aus). Wenn sie höher gehen würde, würde KT-Aus sinken. |
||
|
||
und du meinst, wenn ich KT-Aus zb auf -2 stelle, dann würde der Verdichter erst bei 0 vom Gas gehen und die VL VL [Vorlauf]-Temp. steigen? Gibt es auch eine Abhängigkeit von der VL VL [Vorlauf]-Ist zu RL RL [Rücklauf]? Also wenns im Raum kalt ist, dadurch der RL RL [Rücklauf] kälter ist, eine bestimmte Differenz zu VL VL [Vorlauf]-Ist nicht überschritten wird? Weiß jemand was bzgl. einem Offset für den Außentemp.fühler? LG |
||
|
||
du 'stehst' ja im grundwasser, du 'surfst' ja nicht darauf... eine grundwassernutzung als quelle bedingt plus/minus 2000 l/h an wasserdurchsatz. da wird ständig frisches grundwasser mit richtig fetten pumpen raufgepumpt und das abgekühlte weiter weg zurückgegeben... gibts wo eine info zu diesem konzept? wer ist der planer? |
||
|
||
Ich bin in Salzburg daheim. Mehr Infos hab ich auch nicht, da das Konzept von einem Bauträger/Generalunternehmen in Auftrag gegeben wurde und mir im Detail nicht vorliegt. Die Inbetriebnahme wurde von KNV gemacht, allerdings wurde da nur die WPWP [Wärmepumpe] erklärt und keine weiteren Details zum Konzept hinterfragt... Ich bin mir nichtmal sicher ob ein hydr. Abgleich gemacht wurde (weil ich da gerade einen Bericht darüber hier im Forum gelesen habe...). |
||
|
||
Wie ist denn die Vorgeschichte, seit wann heizt ihr im Haus? Habt ihr den Estrich über die WPWP [Wärmepumpe] ausgeheizt? Wenn ja, wann? Wenn das Begutachtet wurde gibts doch sicher Unterlagen dazu? |
||
|
||
für so ein extrem exotisches konzept muß es ja eine fachplanung geben. hast du die? sind da minimal zulässige soletemperaturen berechnet worden? gibts daten zum grundwasserstrom (geschwindigkeit)? ohne vereisung kann das konzept niemals funktionieren. ist die konstruktion der bopla dafür ausgelegt? was sagt die baufirma? was sagt der bauträger? |
dh den wert für kt-aus-min auf -1° hast du selber gesetzt?
||
|
||
ich glaub da hat sich bei dir jemand verwirklicht, der von der materie weniger ahnjng hat als er glaubt. sieht man ja auch recht gut an deiner warmwasserankommzeit von 80 sekunden. würd auch schleunigst die planungsunterlagen anfordern. da lob ich mir halt bei meinem reihenhaus die ungeplante, überdimensionierte gastherme - wir habens wenigstens warm und warmes wasser kommt auch quasi sofort |
||
|
||
das wurde vom knv-techniker gesetzt, aber auf anweisung durch den planer. es gibt ein gutachten von einem professor der tu-wien, das kann ich mir besorgen. wir sind seit 6 monaten im haus. bisher läuft die heizung sehr effizient (arbeitszahl zw 4,9 und 5,2 inkl. ww). es war aber bisher auch ein sehr milder winter. ausgeheizt wurde mit der wp, aber mit aktivem heizstab. es gibt bisher eine gute kommunikation mit dem bauträger. ursprünglich waren tiefenbohrungen geplant, kurzfristig wurden dann aber die kollektoren in der bodenplatte umgesetzt. falls das system wider erwarten nicht funktioniert, müssen die tiefenbohrungen nachträglich gemacht werden, soweit die vereinbarung mit dem bt. ja die wartezeit auf ww ist ein sehr ärgerliches thema. |
||
|
||
das glaube ich auch. das blödeste unter der bodenplatte , wo kaum eine regeneration möglich ist. ich würde sowieso jeden von irgendeiner idee abraten, kollektoren unters/ins haus zu setzen. egal wie das system ausschaut. ja, grundwasser ist mal ok. aber nur das wasser allein verbessert ja nur die wärmeleitfähigkeit. die wärme muss aber von wo nachfließen. wie arne schreibt, stehendes wasser wird nur wenig helfen. eine tiefenbohrung geht auch bis 0°/-3°, weil bei (ansatz von) vereisung viel energie frei wird. "KT-Alarmtemp. = -1 Grad" ist viel zu hoch. da kommt der kollektor nie an einen eisansatz. vielleicht war ja -1° an/in bodenplatte vom planer gemeint. dann wären kt-alarm -4° oder -5° der richtige wert gewesen. |
||
|
||
Konzepte gibt’s |
||
|
||
kurzfristig kannst die wq pumpe auf manuell stellen und auf 100% setzen. das ist zwar stromverschwendung (ca. 70 watt extra), aber das ziel sollte sein, dass die diff kt-ein und kt-aus sehr klein wird, sodass kt-aus nicht in +1° bereich kommt. bei 100% hast ein delta von ~1,5K. bei kt-ein 4° käme +2,5 kt-aus raus. wenn kt-ein 4° langfristig stabil bleibt, reichen ev. weit weniger %% wq pumpe, um das delta kleiner 3K zu halten. |
||
|
||
Gibt auch die Funktion "festes delta" einzustellen bei der KT pumpe, das würde ich mal probieren |
||
|
||
richtig. ich fahre bspw 4K.
bei flump wären 2,5K ideal, aber kannst nur 2K oder 3K einstellen. naja, vll sind aber 3K ja eh passend. mal herumspielen!! |
||
|
||
Danke für die Tipps,werde mal testen.. |
||
|
||
Hallo nochmal! Ich habe gestern noch die Alarmtemp.KT-Austritt auf "-2 Grad" gestellt. Damit sollte die WPWP [Wärmepumpe] erst ab einem KT-Austritt von 0 Grad einbremsen. Das hat sich dann über Nacht positiv ausgewirkt. Bei Gradminuten -150 beginnt die WPWP [Wärmepumpe] zu heizen, bei 0 endet der Takt. Interessant wiwrd dann der Zeitabschnitt ab ca 8 Uhr. VL-Ist bleibt ca 1 Grad unter VL VL [Vorlauf]-Soll, die Gradminuten zählen bis -200 (während des Heiztakts!), obwohl KT-Austritt nicht unter 0,8 Grad fällt. Kann mir das jemand erklären? Ist meine Annahme korrekt, dass bei Erreichen der GM-Grenze (in meinem Fall -150) der VL VL [Vorlauf] über VL VL [Vorlauf]-Soll gehen muss, damit die GM wieder Richtung 0 zählen (mal abgesehen von der Dauer bis VL VL [Vorlauf]-Ist VL VL [Vorlauf]-Soll überholt). LG |
||
|
||
nein, nicht ganz korrekt. die WPWP [Wärmepumpe] läuft nach einschalten (in deinem fall nach erreichen der -150 GM) nicht sofort im modulationsmodus --> siehst wenn du dir die verdichterfrequenz ansiehst. erst ab erreichen eines bestimmten GM wertes (ich denke in deinem fall ca. -400 GM) schaltet die WPWP [Wärmepumpe] in den anderen modus und beginnt zu modulieren um den GM soll-wert zu erreichen. also alles im grünen bereich |
||
|
||
trotzdem sollte deine WPWP [Wärmepumpe] eigentlich nicht so oft takten. kannst bitte mal alle einstellungen posten? |