|
|
||
trotzdem sollte deine WPWP [Wärmepumpe] eigentlich nicht so oft takten. kannst bitte mal alle einstellungen posten? |
||
|
||
Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, bei -150GM startet die WPWP [Wärmepumpe] einen neuen Takt. Jetzt sollten doch, sobald VL VL [Vorlauf]-Ist VL VL [Vorlauf]-Soll überholt hat, die GM wieder rückwärts zählen. -400GM sollte ich doch gar nicht erreichen... So wie auch bei den Takten in der Nacht sichtbar (siehe Diagramm oben). Meine Einstellungen: 4.2 Betriebsmodus: auto 4.9.1 Vorrangschaltung: BW 30min, Heizung 0min 4.9.2 Automoduseinst.: Heizungsstopp 18°C, ZH-Stopp -25°C, Filterzeit 24h 4.9.3 GM-Einst.: Start Verdichter: -150GM, Startdifferenz ZH 400GM, Diff. zw. ZH-Stufen 100GM 5.1.3 max. Diff. Vorl.Temp: Max Diff Verdichter 10°C, max Diff ZH 3°C 5.1.7 KT Alarmeinst.: min. KT aus: aut. Reset "ja", Alarmtemp -2°C; max KT ein: Alarmtemp 30°C 5.1.8 Betr.modus KT-Pumpe: periodisch 5.1.9: Drehzahl der WQ-Pumpe: auto 5.1.10: Betr.modus WT-Pumpe: auto 5.1.11: Pumpengeschw. Wärmetr.: Heizung auto "ja", Standby-DZ 30%, Brauchwasser auto "ja", max zul. Drehzahl 100% 5.1.14 Strömungseinst. Klimat.system: Voreinst. - Fußbodenheizung -15 MAT °C 5.1.23 Sperrbereich: Sperrbereich 1 20-31Hz, Sperrbereich 2 91-118Hz Danke!! LG |
||
|
||
im "taktbetrieb" fährt die wp mit niedrigster leistung. auch wenn die gms sehr negativ werden. die erwartungshaltung ist, dass wenn die wp eh taktet, modulation mit höherer verdichterfrequenz schon nicht nötig sein wird. erst irgendwann später schaltet die wp steuerung auf modulation um und wird die gms um den verdichterstartwert halten, dazu muss sie dann noch die gms mit ein wenig höherer leistung aufholen.
dieser betrieb mit takten ist für die übergangszeiten herbst/frühling gedacht. im winter sollte die wp eigentlich durcharbeiten.. 1 |
||
|
||
danke für die info! siehst du einen fehler in meinen einstellungen? fehlen noch infos? warum taktet die pumpe so oft? was ist mit dem unteren sperrbereich? |
||
|
||
Den würde ich raus nehmen bzw. auf 51-68HZ und den 2. Sperrbereich 68-118Hz. Standbydrehzahl WT auf 20%. Mir ist die WT-Pumpe im Automodus zu unruhig, viele setzen diese fest, ich z.B. auf 33%, dann kann der Verdichter besser modulieren, gerade nach Warmwasser, das Takten dürfte dann auch weg sein. |
||
|
||
Warum würdest du 51-68Hz sperren? Wenn ich den Bereich 20-30Hz freigebe, muss ich dann die WT-Pumpe auf einen fixen Wert einstellen damit keine Schwingungen auftreten? Um 8 Uhr hab ich mal den unteren Sperrbereich freigegeben (siehe Bild) Mir ist auch aufgefallen, dass die WQ-Pumpe meistens mit 1% läuft. Ist das ok? |
||
|
||
Die 1% ist richtig, die Modulation der KT-Pumpe läuft einwandfrei. Hast du sie auf Auto oder auf festes Delta gestellt ? Ab 51Hz würde ich sperren damit deine BP nicht vereist bzw. der Verdichter würde sowieso eingebremst über KT-Alarm. Du hast 13x mehr Verdichterstarts wie ich bei deutlich weniger Betriebsstunden. Mir würde das so nicht gefallen. WT-Pumpe schwingt bei dir schon wenn ich das richtig sehe. Würde dir empfehlen mal ein paar Tage manuell auszuprobieren. |
||
|
||
KT-Pumpe ist auf AUTO. Ich hab jetzt mal den unteren Sperrbereich freigegeben und die WT-Pumpe auf 40% gestellt. Jetzt habe ich folgende Werte: Die Spreizung VL VL [Vorlauf]/RL und auch KT ein/aus ist jetzt rel. gering. ok so? Ich werde mal beobachten. LG |
||
|
||
Spreizung ist jetzt unter 3K, aber egal, der Verdichter wird bald hoch gehen um VL VL [Vorlauf]-Soll zu erreichen, dann wird die Spreizung auch wieder höher. Ich moduliere per Hand zwischen 27 - 30 - 33 - 36 - 40% je nach AT AT [Außentemperatur] und Verdichterfrequenz, so dass sich 3-4K Spreizung einstellen. |
||
|
||
Danke erstmal für die tolle Hilfe! Ich lass das jetzt mal ein paar Tage testweise laufen. Es gefällt mir allerdings nicht besonders, wenn ich die WT-Pumpe abhängig von der AT AT [Außentemperatur] einstellen muss. Gibt es Hoffnung das KNV das Problem der 20-30Hz Zone per Softwareupdate löst, so dass man auch die WT-Pumpe automatisch laufen lassen kann? |
||
|
||
Wir hoffen dass eine einstellbare Mindestdrehzahl eingebettet wird z.B. Minimale Drehzahl WT-Pumpe = 27% |
||
|
||
hallo flump,
natürlich wird es da ein update geben... aber umstellen musst du gar nix. einfach auf eine passende spreizung einstellen, bsplw 4-5 K sind mit dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] stammtisch, der natürlich auch ein 1x55 stammtisch ist am freitag nach der messe in hallwang... bist herzlich eingeladen. |
||
|
||
so, habe mich jetzt zu deinem projekt erkundigt, ganz tolle sache! das ist alles kundig und professionell geplant worden, hast du eh schon erwähnt... die bopla als kollektor muss hier über ihren querschnitt im grundwasserstrom einfach genug massenstrom zum melken sehen. also das produkt aus grundwasserstrom mal querschnitt muss passen. einzig die parametrierung der wp war nicht optimal. setzen wir 0grad als zulässiges mittel der bopla an. (bei dir war ja sogar die betonforschung im boot und du dürftest wohl auch tiefer). dann kommen die gradienten beton->rohr und rohr->sole dazu. nehmen wir 1,5k dann sind wir bei einer mittleren soletemperatur von-1,5grad, also genau im nennpunkt 0/-3 dazu gehört kt-aus-min auf-5grad gesetzt... conclusio, alles gut ... 1 |
||
|
||
zum 30hz sperre thema einfach den entsprechenden faden lesen. wenn ok auf eigenverantwortung die sperre rausnehmen... |
||
|
||
Hallo zusammen! Danke erstmal für die wertvollen Infos beim Stammtisch! Hat mich gefreut, dass ich dabei sein konnte! Die WPWP [Wärmepumpe] läuft jetzt seit einigen Tagen ohne der 30Hz Sperre. Erstmal sogar 3 Tage durchgehend, dann mit 1-2 Takten am Tag. Von gestern auf heute in der Nacht wurde es dann richtig kalt, in der Früh hatten wir -8°C, wobei unser Außentemperaturfühler 3°C zu viel anzeigt. Gleich hab ich wieder ein paar Fragen: • Letzte Nacht sind dann die Gradminuten auf unter -500 gefallen, der KT-Austritt war deutlich im Plus (hier also keine Einschränkung), trotzdem hat die WPWP [Wärmepumpe] die Soll-VL-Temp nicht erreicht und die Gradminuten zählen weiter nach unten. Sollte die VL VL [Vorlauf]-Temp den Soll-VL nicht irgendwann überholen und die Gradminuten nach oben zählen? Ok so, oder muss ich wo nachbessern? • Wenn die WPWP [Wärmepumpe] vom Heizmodus in die WW WW [Warmwasser]-Bereitung geht machen die Gradminuten einen Sprung nach oben. Ich dachte die werden durch die WW WW [Warmwasser]-Bereitung nicht beeinflusst..? Heute während des Tages taucht dann ein Problem auf, das ich schon in einem anderen Beitrag gelesen habe. Die WPWP [Wärmepumpe] reseted die Gradminuten. Das ist heute gleich 4x passiert, und zwar immer im WW WW [Warmwasser]-Modus. Es steht dann alles, Verdichter/KT-Pumpe/WPWP [Wärmepumpe]-Pumpe nichts läuft mehr. Ich glaube nicht, dass es am USB-Stick liegt, der zeichnet schon ca 2 Monate auf. Ich habe die Pumpe am Abend neu gestartet, bei der letzten WW WW [Warmwasser]-Bereitung ists aber wie im Bild zu sehen wieder passiert. Ich hänge dazu ein Diagramm an, vielleicht fällt euch was auf. LG, flump |
||
|
||
habe mich auch sehr über eure teilnahme gefreut, vielleicht beim nächsten mal wieder ... zum rest mehr im parallelfaden... |
||
|
||
Hallo zusammen! Heute ist mein erster Heiztag. Gibt es denn news bzgl. dem gewünschten Konfigurationsparameter zur Einstellung der Min.Drehzahl der WT-Pumpe? LG, flump |
||
|
||
ist mit dem herbstupdate angekündigt... |
||
|
||
Auf DAS Update bin i schon seeeehr gespannt!!! |