« Heizung, Lüftung, Klima  |

RGK - 2 oder 3 Kreise?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Chris145
25.2.2018
3 Antworten | 3 Autoren 3
3
Hallo!

Wir beginnen im Mai mit dem Hausbau und holten Angebote bei verschiedenen Installateuren ein, haben uns im Endeffekt dann aber für einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] entschieden und haben zwei Angebote vorliegen:

1) RGK mit 2 Kreisen (2x300m) und Wärmepumpe TopLine 1155-12
2) RGK mit 3 Kreisen (3x300m)und Wärmepumpe TopLine 1155-12

Wir bauen mit 50er Ziegel, PV-Anlage, keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Haben einen Keller und beheizen insgesamt ca. 190 - 200m2 Fläche mit Fußbodenheizung, Kaminofen ist im Wohnzimmer (v.a. für Übergangszeit) geplant.

Sind wirklich 3 Kreise notwendig bzw. falls nur 2, wäre dann nicht auch die TopLine 1155-6 ausreichend?


2018/20180225477465.jpg


2018/20180225808901.jpg


2018/20180225837883.jpg


  •  mike82
  •   Gold-Award
25.2.2018  (#1)
1155-6 und 2x300m und gut is. emoji

1
  •  winston
25.2.2018  (#2)
Eben, die Kreise täten schon passen, aber die WPWP [Wärmepumpe] ist zu groß.

Nimm die kleine 1155-6, lässt sich eh auf 7,5 KW entsperren. Hier passen dann hydraulisch die 2 Kreise dazu. emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
25.2.2018  (#3)
servus chris,
spätestens wenn das projekt auf meinem tisch gelandet wäre hätte ich ein veto eingelegt.
-> klare sache für die 6-er maschine...

1


Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: F1155-6 und Temperaturfühler