Ich suche einen Vorsicherungskasten Aufputz für folgende Installationen (je kleiner desto besser) folgende installationen müssen im Kasten angebracht werden • 3 Klemmen 50 mm2 zum Durchschleifen der Hauszuleitung • Vorsicherung starkstrom mit Zähler digital • FI Schalter für Gartenlicht + Zeitschaltuhr
Da der Kasten wird wetterseitig Aufputz montiert, auch eine Lösung (Kasten in wasserfestem Kunststoffgehäuse wäre denkbar Hat jemand iIdeen welches Modell/Hersteller sowas im sortiment hat?
Das sieht nicht gut aus ,auch diese dünnen Drähte als Abgang das ist nicht Kurzschlußfest. weißt du mit wieviel Ampere die Hauptleitung gesichert ist Mir scheint auch so ,daß es sich hier um einen vergessenen Altbestand handelt.
Wenn da ein Fi schalter mit eingebaut wird muß auch noch eine Erdung erstellt werden . Nun muß man auch wissen welche Netzform der Versorger hat und fordert.Die zu dünnen Drähtlein als Verdrahtung geht auch nicht.(Kurzschlußfest) Da muß ein Sicherungselement eingebaut werden mit NH (Messersicherung) Die Sicherungseinsätze gibt es auch mit 16 A.Dann hast du die Möglich keit dieses Element mit dem entsprechenden Querschnitt zu versorgen.Der N oder PEN vom Versorger (je nach Netzform) sollte dann auch entsprechend auf einen Klemmbock geführt werden.Das NH Element wird es wahrscheinlich nicht Einpolig geben,damit wird der erforderliche Kasten ,der mit Sicherheit Plombierbar sein muß ein Stück größer.Wenn die Erdung nicht mit dem N vom Versorger verbunden werden darf ,mußt du eine Supergute Erdung haben ,das muß Meßtechnisch nachgewiesen werden und ist sehr schwer zu erreichen.Hier wird dafür eine Erdung in Va. wegen Korosion gefordert.
Erneuern muss es sowieso der Elektriker. Vorab muss ja sowieo mal die Wiener Netze informiert werden was die dazu überhaupt sagen und was die da vorgeben. So wäre der richtige Vorgang. Erst dann kann man entscheiden welcher Kasten.
Also ohne die Gegebenheiten zu kennen würde ich diesen Kasten mal vorschlagen von Elsta -> FZKS0133. Da wäre Platz für den Trennanschlusskasten für die Wiener Netze, sowie der Zähler samt Abgangssicherung 35A und SPD SPD [Überspannungsschutzgerät, surge protective device]. Platz wäre auch noch hier einen FI samt Sicherung einzubauen (FI muss Vorsicherbar 35A sein).
1
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.