|
|
||
Servus Hannes, bin zwar nicht der Prof., aber vorab: Die schlechte MAZ kommt ja vom StandBy (Ölsumpfheizung, Regler, usw....), aber das weißt ja selber Bei mir machts für die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] nicht sooo viel aus, da ich ja im Winter doch ein bisserl mehr WPWP [Wärmepumpe]-Strombezug hab, da ist der StandBy-Verbrauch in Relation eher gering. Könntest ja heizen, dann wären auch die Sommer-MAZen höher! |
||
|
||
Was fährst du denn für einen Durchfluss? WQ-Pumpe auf Auto? Wieviel hast du Passiv gekühlt im Juni? Hast du den Greenwater Speicher? Die WPWP [Wärmepumpe]-Datenbank sagt fast gleiche Betriebstunden (25 zu 27) bei uns, jedoch liegt deine MAZ doch etwas unter meiner (2,27 zu 1,91) obwohl ich tagesüber meist die Passivkühlung laufen hatte. Grundsätzlich ist zu beachten das wir hier von Peanuts sprechen |
||
|
||
-WQ-Pumpe hab ich auf 30% -Greenwater Speicher -gekühlt haben wir ein paar Tage im Juni. In meinem Doku-Excel hab ich auch den MAZ mit und ohne Steuerung. Ohne Steuerung ist der MAZ bei etwas über 4. |
||
|
||
|
||
Selbiges auch bei mir. Der Stromverbrauch für Steuerung usw. vermasselt die MAZ gewaltig. Bin bei unter 2 wenn ich alles berücksichtige...Da kann ich das Wasser fast gleich mit dem Heizstab bereiten |
||
|
||
Hmmm, ob das auch besser geht? Die Effizienzjunkies unter euch haben uns schon angesteckt ... |
||
|
||
Ich habe die MAZ abzüglich Standbyverbrauch ebenfalls berechnet und bin bei knapp 4 gelandet, sonst auch 1,95. Meine WW WW [Warmwasser]-Einstellung bei ebenfalls 3kW PV liegt auch einmalig um 14 Uhr + -. WQ fest 9-11% Verdichter: 40-42Hz WT fest 30% Spreizung 7,5-8,5K bei der Sonne meist bis über 50°C oben. Ich würde beim Greenwater auch auf 5,1-5,4l/min gehen für WMZlung. |
||
|
||
Naja...ich glaub nicht wirklich. Das "Problem" ist einfach die Steuerung/Nebenaggregate. Monat Juni: Stromverbrauch WPWP [Wärmepumpe]: 43kWh (Davon Steuerung 65%!). Erzeugte Wärmemenge: 59kWh MAZ gesamt: 1,4 (!) MAZ nur Verdichter: knapp 4 Sind aber erst Mitte Juni eingezogen...also der Anteil der Steuerung sollt schon noch leicht zurück gehen...bin auch erst dabei die richtige/optimale Einstellung zu finden... |
||
|
||
guckst du bei mir: https://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/index.php?button=verbrauchanl&showver=2052 fast identisch |
||
|
||
Danke, Casemodder, und danke für den Link, Becker. Wahrlich ! machvier prognostiziert für uns eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 4,98. Ob sich das bei solch unterirdischen Sommerwerten ausgehen kann? |
||
|
||
ich bin immer noch über 5, da von Okt-März über 6.0 |
||
|
||
das sommerliche ww trägt ja nur 5% zur jahresheizarbeit bei, entsprechend ist der einfluß auf die jaz kaum vorhanden. gewonnen wird das match im winter beim heizen wenn die wahre energie fließt ... das zählt... 2 beispiele dazu: -> wenn ihr im august 3 wochen auf urlaub seid schmiert die ww-maz völlig ab. trotzdem habt ihr in dem monat natürlich viel geringere ww-kosten... -> wenn ihr die klospülung ans ww hängt oder die blumen mit ww gießt wird die maz plötzlich viel besser ... zur bewertung von ww-verbrauch und effizienz sind die benötigte ww-wärme bzw ww-menge und der absolute monatsstromverbrauch sinnvolle parameter... generell stößt die jaz beim vergleich von niedrigenergie- bzw passivhäusern mit standardbauten bzw sanierungen an die grenzen. früher hat man gesagt eine jaz beim passivhaus von 4,0 ist gleichviel wert wie beim standardhaus von 5,0. -> bei sehr geringem bedarf schlägt natürlich die grundlast (regler, pumpen, antriebe, peripherie) viel stärker durch als bei hohem bedarf. -> und vor allem entfällt das heizen in der übergangszeit, das mit niedrigem vl und hoher quelle die jaz schönt aber natürlich dennoch bezahlt werden muß. bei niedrigstenergie- u passivhäusern wird ja nur in der kernzeit geheizt und nicht das halbe jahr... lieber 1750kwh mit einer jaz von 4,8 als 4000kwh mit einer jaz von 5,2 ... die betrachtung des absoluten stromverbrauchs ist genauso wichtig wie die jaz. vor allem gibts da geeichte zähler und nicht so wie bei den wp zunehmend virtuelle wärmemengenzähler die tlw enorm nach oben lügen... die 1x55 hat als alleinstellungsmerkmal einen wmz der etwas zuwenig anzeigt (wärmemengen unter 5l/min volumenstrom werden nicht bilanziert). an der behebung dieses alleinstellungsmerkmals wird gearbeitet ... |
eine sommerliche ww-maz ist ein völlig irrelevanter parameter.
||
|
||
Arne! |