|
|
||
die seiten kannst vergessen. die dienen nur als beispiel für die weiteren berechnungen, die kaum relevanz haben. da brauchst du die heizlastabschätzung. die sagt, welche leistung deine wp bringen muss. der e/a sagt dir aber nicht, welchen konkreten wp-typ du brauchst. das kann ja auch eine lwp sein, oder wp mit tiefenbohrung oder wp mit oberflächennaher wärme, .. klingt mal bei neubau sehr vernünftig. (ich habe dasselbe setup) so schaut eine heizlastabschätzung-seite bspw aus: |
||
|
||
OK, Danke! Ich habe mir halt gedacht dass die Daten wenn sie schon angeführt sind auch stimmen sollten. Wurden bei dir die Standardwert genommen? Die Heizlastabschätzungsseite habe ich eh auch im Energieausweis drin. Mal schauen ob sich die KNV 1155-06 PC ausgeht. |
||
|
||
409m² Fläche |
||
|
||
|
||
1362m3 beheiztes Volumen 😮 |
||
|
||
Ja das steht alles so im Energieausweis und noch viele andere Zahlen |
||
|
||
Baust du einen Wohnblock? Nein scherz. Vom gefühl her wird die kleine Nibe schon ganz schön knapp sein. Hast deine Daten schon mal in den Trenschplanner gklopft. Der gibt eine sehr realistische heizlast aus. Wie hoch ist dein heizwärmebedarf lt EA EA [Energieausweis] |
||
|
||
Eigentlich nicht... aber schauen wir mal was es wird HWB Standort (kWh/m²a): 26 HWB Referenzklima (kWh/m²a): 25 Gebäude-Heizlast Abschätzung: 9,6 kW Gebäude-Heizlast Abschätzung mit Berücksichtigung der Wohnraumlüftung: 8,6 kW habe immer gelesen das die solaren Gewinne nicht berücksichtigt werden. Plannung sollte mittlerweile bei Arne sein, schauen wir mal was er sagt. Zu den Werten die ich benötige kann mir niemand was sagen? |
||
|
||
Hallo, kann brink nur beipflichten. Bei mir sind auch Dummy-Werte enthalten. Ich habe diese Eintragungen nicht benötigt. |
||
|
||
der sagt daß real nicht einmal 6kw übrigbleiben... ein gutes beispiel wie genau man bei solchen gut gedämmten aber sehr großen häusern hinschauen muß... kollektorplan sollte mittlerweile bei dir sein ... schönes projekt! in oö wäre es relevant daß du die haustechnikeingaben deines EA EA [Energieausweis] korrigierst, weil diese bestimmen wie groß die PV sein muß die dazu gefordert wird... schraubst du selber an deinem EA EA [Energieausweis]? dann kann ich dir passende werte liefern... |
||
|
||
servus professor, in oö hat sich das seit juli dramatisch geändert. eine PV muß installiert werden, die bilanziell den jahresbezug der wp zu 100% deckt. plötzlich sind diese letzten seiten im EA EA [Energieausweis] entscheidend geworden... |
||
|
||
Das erinnert mich irgendwie an meinen EA EA [Energieausweis] und die Diskussionen (Energieberater, Installateur, Arne) damals Bei mir allerdings ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Geworden ist's die 1155-06. Erster (bewohnter) Winter steht bevor, bin aber guter Dinge dass uns nicht kalt wird |
||
|
||
Ich spiele Mittelsmann zwischen Baumeister, welcher den Energieausweis erstellt, und dem Installateur. Aber da ich glaube dass der Installateur auch mehr die Einstellung hat dass die Werte nicht so wichtig sind und ich so wie es aussieht ein Monk in der Sache sein dürfte und schon gerne richtige Werte liefern würde. Arne wenn du so nett bist und mir die richtigen Werte liefern könntest, wäre ich sehr dankbar. |
||
|
||
@martin, dein beispiel möchte ich nach dem winter bei schulungen als referenz präsentieren... deine reale heizlast mit 0,4-fachem luftwechsel, das heißt pro tag 10-mal komplettem luftaustausch liegt bei 7-7,5kw. am typischen wintertag (80% tag) solltest du bei 3-4kw liegen, das wären um die 50hz der wp und damit ein idealer bereich. schauen wir mal ... |
||
|
||
@heinzi, WP: nennwärmeleistung -> 7,5kw COP wurde ersetzt durch SCOP -> 5,5 für A leistung umwälzpumpe -> 30w WW: speichergröße -> 300l zirkulationspumpe -> speicherladepumpe -> 10w |
||
|
||
Super besten Dank Arne! Werde das gleich so weiter geben. |
||
|
||
ups das mit der WRL hab ich übersehen... Nur des Interesse halber... Was steht bei dir auf dieser Seite? Dein mittlerer U-Wert ist? |
||
|
||
So schaut meine Seite aus: mittlerer U-Wert: 0,22 W/m²K |