|
|
||
ok.. wo find ich die version? Finde nur die 9172R2 .. ein Archiv wo die alten gespeichert wären habe ich nicht angefunden. Bezüglich Filterball... Irgendwie werd ich nicht schlau. So sieht das ganze bei mir aus, ist aber mit diesem schwarzen Band alles zugeklebt. kA wies darunter aussieht.. und an der Heizung noch der Schlammabscheider: Letzterer wurde bereits gecheckt, da war nichts. Vorschläge? |
||
|
||
Vergiss erst mal das software update. Hast du Premium-Uplink? ... wenn ja, dann poste bitte einfach mal "Pumpengeschwindigkeit Wärmeträger", Verdichterfrequenz, VL, RL, Volumenstrom zu dem Zeitpunkt wo die Hochdruckstörungen aufgetreten sind. MMn hast du im horizontalen Teil nach dem Schlammabscheider einen Rückflussverhinderer (aber zum Glück nicht so ein Schrägsitzrückschlagventil mit dieser starken Feder wie oben abgebildet). --> wie erwähnt solltest du "Pumpengeschwindigkeit WT" mal so hoch einstellen (10, 15, 20 % etc.), daß der Rückflussverhinderer nicht ständig auf und zu geht. Mach das mal, dann kann man den Rückflussverhinderer mal als mögliche Ursache feststellen oder ausschließen. |
||
|
||
Mein Premium-Acc. ist am 16.01. ausgelaufen ... Da ich den damals zur Überwachung vom Estrich-Ausheizen geholt habe und ansonsten eigentlich gar nicht verwendet habe... Wenn es ohne premium nicht geht, investier ich die ~25€. Ich war gestern im Technikraum als gerade ein WW WW [Warmwasser]-Takt lief. WT war auf 35%. Ich stells trotzdem mal manuell um. Beim 1. Bild unter dem schwarzen "Isolierband" wird aber kein Filter sitzen den ich checken müsste oder? |
||
|
||
USB-Stick geht auch (die vergangenen Hochdruckstörungen kannst du so halt logischerweise nicht analysieren) ... du musst halt wieder eine Hochdruckstörung erzeugen, damit wir alle Parameter sehen wenn das auftritt (wenn du WT bei WW WW [Warmwasser] fix einstellst wird das nicht möglich sein) Einfach z.B. mit 10% beginnen, beobachten (und ggf die % erhöhen) --> die Hochdruckstörungen siehst du ohne Premium-Uplink auch, wenn ich deinen screenshot vom 17.01. richtig deute oder? |
||
|
||
ok dann such ich mir heute einen USB stick, ändere nichts an den Einstellungen und logge mal mit. Melde mich dann mit den Daten. Ja die Info ob die Störung aufgetreten ist inkl. Uhrzeit sehe ich auch ohne Premium. |
||
|
||
das ist die soleleitung, das hat nix mit dem hochdruckalarm zu tun. trotzdem glaub ich da den filterball zu sehen. etwa zwischen den beiden roten hähnen ist noch ein blauer zu sehen. das ist er, ist jetzt aber nicht wichtig. bei den updates wird immer nur das neueste zum download angeboten. wenn du bei zeiten das ältere möchtest, sag bescheid. aber auch das wird dir erstmal nicht helfen. wenn es am rückflussverhinderer/rückschlagventil liegt, sollte das bei zeiten erstmal raus. mal sehen, was deine daten sagen. mit ap99 bist du ja in guten händen. |
||
|
||
Ich hab am Abend die 10% eingestellt. Heute früh waren 2x Hochdruckalarm hinterlegt. Interessanterweise mit unterschiedlicher Alarmnummer aber selben Text. Einmal im Alarmverlauf mit #50 und einmal unter Infomeldung mit #150. USB stick hab ich nur noch keinen angefunden.. Aber da ich den Fehler provozieren konnte mit den 10%, sagt mir ja eigentlich, dass es an den WW WW [Warmwasser]-Takten mit geringer WT liegt... Dann gehts eigentlich nur mehr um die Lösung. Interessant ist aber auch, dass das ganze immer auf Auto lief und der Fehler das erste mal kurz nach Weihnachten aufgetreten ist. Kann das so einfach raus? Brauch ich die Daten noch, wenn das Problem soweit identifiziert ist? |
||
|
||
Wenn du dir sicher bist, daß nur der Rückflussverhinderer in Frage kommt dann gibt es 2 Möglichkeiten: 1.) wie schon erwähnt einfach die % WT (bei WW WW [Warmwasser]) erhöhen bis das Ventil offen bleibt ... das musst du halt probieren wo die minimale Durchflussmenge liegt. 2.) Rückflussverhinderer rausnehmen --> dann sind aber unbedingt die Thermosiphons notwendig. An deiner Stelle würde ich den USB-Stick anhängen um sich das ansehen zu können (und ein Diagramm hier reinstellen) ... mir würde das an deiner Stelle so keine Ruhe lassen. (wäre auch fürs Forum nicht schlecht wenn es hier noch ergänzende Bilder zu meinem gibt ;) ) So ist es nicht ganz ;) , mein Schwerpunkt ist ein anderer ... nur in diesem einen Fall, weil ich das bei einem Bauherren von mir hatte (Weihnachten 2018, Einzug ins Haus, wenn ich mich richtig erinnere unter -10°C AT AT [Außentemperatur], wiederholter HD-Alarm, Heizung steht einige Tage! ... zum Glück kühlte das Haus aufgrund der solaren Gewinne nicht unter 16°C IT ab). Zuerst hatten wir Luft in den Heizkreisen unter Verdacht (besonders die Wandheizung im DG), nach mehrmals die Heizkreise einzeln spülen haben wir Luft als Ursache ausgeschlossen, also ging die Suche des Installateurs erfolglos weiter (ohne uplink/Diagramme auch verständlich). Mit dyarnes Hilfe und uplink (Grafik oben) haben wir das Schrägsitzrückschlagventil als Übeltäter identifiziert (es wurde einfach die Feder ausgebaut ... siehe Foto oben). |
||
|
||
harrgott margot... Jetzt hat es über eine Woche gedauert bis ich heute gesehen habe, dass gestern Abend ein Hochdruckalarm aufgetreten ist. Stecke den USB stick ab, stöpsel am PC an und... 44 .log dateien von 21.01 19:44 bis 21.01 20:31. Jede Datei 1kb groß und nix drin außer bei 2 Stück ein ".". Der USB stick war leer, neu formiert... was hat da nicht gepasst? Nun hab ich schnell mit dem Installateur telefoniert. Umschaltventil oder Luft im Heizkreis war seine Ferndiagnose. Ich soll mal WT manuell auf 100% fahren lassen über Nacht, das sollte die Luft rauspressen. Wenn das Problem immer noch besteht wieder melden. Dann mach ich das einfach mal? |
||
|
||
Es wird zwar zu einfach sein.....aber bei uns war es ein defektes ausgleichsgefäß. Die luft hat sich in der wp gesammelt, das hatte zur folge dass bei der wwerwärmung der durchfluss zu gering war und das teil diese störung verursacht hat. Nach der 2ten störung und nach mehrmaligen entlüften war das problem gelöst. |
||
|
||
Installateur kommt morgen Nachmittag. Hab die WPWP [Wärmepumpe] gestern Nachmittag als es kuschlige 16°C draußen hatte mal abgestellt für 2h - der alte IT Grundsatz schon mit reset versucht, hat nicht funktioniert. die 100% WT auch nicht. Ich bring die Idee vom Ausgleichsgefäß morgen mal an. Tippe aber drauf, dass es der Rückflussverhinderer ist. Er muss sich aber sowieso noch 1-2 Sachen ansehen. Im Bad oben kommen wir nicht über 20°C während es in den Zimmern nebenan angenehm ist und auch im Bad/WC unten passt alles. Aber dafür kommt dann ein eigener Thread wenns morgen keine Lösung gibt :). |