|
|
||
Für Inselbetrieb würdest du extra einen Inselwechselrichter brauchen! Die normalen Wechselrichtern rennen alle auf Netzsynchronisation und drehen ohne Netz ab! Mitn Fronius Symo Hybrid geht das dann schon(mit Speicher glaub ich nur), aber dann brauchst du eine teuere Netzumschaltbox von zb Enwitec die nicht klein ist und die Umschaltschütze haben Standbyverluste! Du könntest aber auch bei dir im Verteiler einen Zentralen Trenner einbauen, denn du bei Stromausfall rausreisst, damit bei der Stromwiederkehr du keinen Netzcrash verursacht! weil dann muss dein WR WR [Wechselrichter] wieder aufs Netz zurücksynchronisieren! ich habs derzeit aufgrund der Kosten mal lassen! Erst wenn ich wieder Knödel hab! Manche Elektriker(grössere) haben das auch drauf! PV Spezis wissen eventuell mehr aber wollen auch manchmal mehr von deiner Börse! :D! Du hast neu gebaut und das nicht vorgerichtet? Dann wirds im nachhinein sowieso teuer! |
||
|
||
was muss ich da alles im Vorhinein beachten/umsetzen, damit ich das notfalls nachträglich ergänzen kann? |
||
|
||
Echt? Dachte ich brauch bei dem Hybrid einfach nur noch einen Speicher dran stöpseln und das wars. |
||
|
||
|
||
Oder man nimmt einen Wechselrichter der das alles kann. Meiner ist bestellt (über eine lokale Firma), müsste dieser sein: https://de.aliexpress.com/item/3-Phase-10KW-On-Grid-Solar-Inverter-with-Energy-Storage14-85KW-Solar-Power/32659489646.html Das schöne dabei ist dass er auch herkömmliche Bleiakkus laden kann. |
||
|
||
Was wäre denn vorzurichten? |
||
|
||
Naja für die Montage der Dachhaken und Dachdurchführungen kannst das halbe Dach ausdecken! Dann brauchst du einen Verrohrung oder Schacht bis zum Hauptverteiler! Vor allem wenn du den Wechselrichter im Keller samt den Batterien hast, brauchst du oben nen Feuerwehrschalter damit du die Richtlinie R11 erfüllst! Verrohrung zumindest Plus Minus getrennt bzw brandschutztechnisch oder in UP Verrohrung! Ü-Ableiter mit POT oben! Blitzschutz am Dach adaptieren damit die PV in der Schutzkugel ist! Ein Abgang mit B-FI sollte normalerweise hergerichtet sein! Ja er kann dann einspeisen solang du am Netz hängst. Sobald das Netz weg ist, tut er ohne Umschaltschütze nix! https://enwitec.eu/energiespeicherloesungen/netzumschaltboxen/ Der wird zwar leiwand mit Billigen Bleibatterien einspeisen können aber auch nicht das Netz umschalten können bei Notstrombetrieb! Hier gehts immer ums Zrucksynchronisierung in das EVU Netz! Und das grösste Problem wird sein, dass dir dein EVU diese Ausländischen China Produkte nicht erlauben werden und bei der Einreichung wirds dich aufstellen! Oder hat er alle Zerfitifikate für den Raum und erfüllt er die Vorgaben von unseren EVus? 2 |
||
|
||
Danke @uzi10 für die Infos - meines Wissens hat das mein Elektriker alles vorbereitet! |
||
|
||
Für das gibts ja den Netzfreischalter, damit die Insel immer ob Generator oder Batteriebetrieb vom Netz getrennt ist. |
||
|
||
Ist so ein Umschalter. |
||
|
||
@Uzi: Du nimmst wahscheinlich an dass ich so verrückt bin und den auf Alibaba bestelle und einfach einbaue... Der Link war nur als Info gedacht, ich kaufe den natürlich in Österreich bei einem regionalen, sehr innovativen Unternehmen. Ja, er kann alle Arten von Battereien laden- und da ich günstig Zugriff auf Blei- Gel Akkus habe ist das für mich ein Kriterium. Die Bleiakkus sind aber nur eine Übergangslösung bis ich zu einem vernünftigen Preis Salzbatterien bekomme. Den Notstrombetrieb kann er auch, und es ist auch nicht wirklich ein Problem. Die Netzsynchronisierung müssen ja alle Wechselrichter haben, sonst könnte man sie gar nie in Betrieb nehmen. Die etablierten Hersteller wollen halt anständig verdienen und verkaufen dir noch extra Zubehör damit du eine Funktion nutzen kannst die eh schon da ist. Den Netzfreischalter hat er integriert, der Wechselrichter wird zwischen Zähler und Verbraucher geschaltet so dass er das Netz wegschalten und zurücksynchronisieren kann. Gleichzeitig misst er den Verbrauch im Haus und regelt die Ladung bzw. Entladung der Batterien. Eingespeist wird erst wenn die Battereien voll sind und der Verbrauch kleiner als die vorhandene PV- Leistung ist. Hast du grundsätzlich ein Problem mit Produkten aus China? Dann wird dein Haus ziemlich leer sein... Nein, es wird mich nicht aufstellen, natürlich hat er alle Zertifikate und Freigaben. Wie gesagt kaufe ich ihn in Österreich. |
||
|
||
Hallo MissT, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: PV: Notstromfunktion bzw. Wechsel auf Inselbetrieb |
||
|
||
Was hilft dir so ein Umschalter wenn der Wechselrichter ohne Netz nichts macht? |
||
|
||
Zwischen einem richtigen mechanisch trennendem Netzfreischalter und der Schaltung im Wechselrichter sind aber Häuser dazischen. Meines Wissens nach gilt nur ein mechanischer Netzfreischalter wie im obrigen Foto als zulässig. Kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, China WR WR [Wechselrichter] mit wunderschönem Sinus und hochwertigen Komponenten 60% billiger als in Europa. War damals positiv überrascht. |
||
|
||
die automatische Umschaltbox ist von Fronius freigegeben! Ja eventuell gibts aus China auch gute Ware! Sag ja nicht das es nicht geht aber der Netzbetreiber muss dir erlauben mit diesen einzuspeisen! Andererseits fördere ich gerne die Österreichische Wirtschaft! weiss nicht ob der WR WR [Wechselrichter] das erkennt, dass jtz das Netz weg ist und er weiter machen soll... nur beim Zurückkoppeln müssen die Kontakte schon lange offen sein, bis der Kontakt auf die EVU Zuleitung greift... Bei der Umschaltbox ist auch zu klären ob du ein NA-Relais benötigst! ich muss sagen ich hab so was noch nicht verbaut und lass mich darum gerne besseres belehren |
||
|
||
Umschalter gehört für Notstromeinspeisung. Notstrom wird eh nur dann vom Aggregat eingespeißt, wenn längerer Stromausfall ist. (Sturm z. B.) Und wenn so ein Sturm ist, ist eh fast kein Strom von der PV, weil eh da kaum eine Sonne scheint, daher wird auch sicherheitshalber die PV abgeschaltet. ( man weiß ja nicht, wie der WR WR [Wechselrichter] reagiert bei zuviel Schwankung. Haben zwar schon mal getestet, Notstrom von Aggregat mit PV, aber trotzdem schalte ich die PV da aus. |
||
|
||
Gibt es jetzt die Möglichkeit in den Inselbetrieb mit einer PV zu gehen (also sich vom Netz zu trennen). Wenn ja was braucht man und was kostet es. Mir wurde gesagt das geht nur mit sehr hohen Kosten. |
||
|
||
genau so wie ichs oben geschrieben hab mit einen Hybrid Wechselrichter! Die können beides und die gibts schon von mehreren Herstellern! Man muss nur das Netz trennen und der Speist weiter ein und dann beim zrückwechseln vorher die PV Einspeisung abdrehen! Fronius braucht vorher seinen Smart Zähler auch noch! Sma, Froniusm Solax usw können das! Du kannst sonst noch einen Inselwechselrichter auch reinbasteln.. aber da würd ich mal ins PV Forum schaun! |
||
|
||
Auf Berghütten ist Inselbetrieb eine Selbstverständlichkeit, warum sollte das so ein Problem sein in besiedelten Gebiet? Auf Berghütten wird als Sicherheit halt ein Notstromaggregat herhalten müssen, was in besiedelten Gebiet ein EVU ist. Was mich interessiert, wieviel Watt notwendig sind, dass die PV bzw. der WR WR [Wechselrichter] Strom produziert? |
||
|
||
Mit dem SMA Tripower geht das. Man muss den WR WR [Wechselrichter] aber per Software für Inselbetrieb freischalten, die SW bekommst nur mit Registrierung. SMA sichert sich dadurch rechtlich ab, im Falle einer nicht korrekten Netzfreischaltung ("Notstromschaltung") könnte es zu bösen Unfällen kommen. |
||
|
||
Dieser Wechselrichter ist im Versorgungsgebiet meines EVU schon vielfach in Betrieb... Wenn ein manueller Netzfreischalter Pflicht ist frage ich mich warum das Notstromaggregat bei mir in der Firma automatisch startet, sich bei Netzwiederkehr synchronisiert und selbst wieder abschaltet. Ich würde die Österreichische Wirtschaft gerne fördern - aber einen WR WR [Wechselrichter] mit dem Leistungsumfang hat halt keiner im Angebot. Abgesehen davon sind SMA und Solax auch keine Österreicher, und Solax ist auch ein Chinese... |
||
|
||
Und was kostet der jetzt in etwa mehr? Gibt es sowas von Fronius auch? Und die wichtigste Frage, erlauben das die Netzbetreiber (in meinem Fall Netz NÖ). |
||
|
||
Fronius hat den symo hybrid mit seiner batterie. Sollten mittlerweilen oder bald andre batterien auch gehen |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]