·gelöst· Küchenspüle Abwasserleitung 2m horiz. + 3m vert. in 50er

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  heribert
10.2. - 11.2.2019 1
1
2
Bei uns möchte der Installateur von der Küchenspüle weg eine 50er Abflussleitung 2 m horizontal und dann 3 m als Fallstrang ausführen. Vor der Bodenplatte kommt ein 100er mit Putzöffnung.

An der Leitung hängen ein Geschirrspüler und die Küchenspüle. Es gibt keine Entlüftung dieser Fallleitung außer einem möglichen Belüftungsventil unter der Küchenspüle.

Soll die vertikale Fallleitung über die gesamte Höhe in 100er geführt werden und erste die horizontale Leitung als 50er ausgeführt werden?

  •  eggerhau
11.2.2019  (#1)
Mach die horizontale Leitung d 63 und die vertikale Leitung d 75. Da brauchst Du keine Entlüftung. Achte darauf, dass bei der horizontalen Leitung min. 2% Gefälle ist. Küchenabläufe führen viel Fettrückstände mit.
Gruss HDE