|
|
||
Hi, wir haben etwa 5,6 KW Heizlast, etwa über 10000 KWh/a Heizwärmebedarf und eine TB von 1 x 99 Meter. Die Ergiebigkeit kommt natürlich auch sehr auf deinen Untergrund an, so dass das schlecht vergleichbar ist. Bedenken musst du aber, dass du bei 6 KW Heizlast keine 6 KW aus der Sonde ziehst. Wenn die WPWP [Wärmepumpe] bei Vollast z.B. mit einem COP von 5 läuft, dann zieht sie 4,8 KW aus dem Boden und 1,2 KW aus dem Stromnetz. Deine 9 KW sind also extrem überdimensioniert... vermutlich dürftest du auch mit 1 x 99 m auskommen (in DE sehr beliebt, weil ab 100m eine bergrechtliche Genehmigung nötig ist). Viele Grüße, Jan 1 |
||
|
||
Danke Jan. Btw ist eine freuquenzgeregelte WPWP [Wärmepumpe] dasselbe wie eine modulierende? |
||
|
||
Hi, Jein. Eine frequenzgeregelte WPWP [Wärmepumpe] ist eine modulierende WPWP [Wärmepumpe]. Eine modulierende WPWP [Wärmepumpe] muss nicht zwangsläufig über Frequenzregelung realisiert sein. Stufenschaltungen sind gerade bei größeren Anlagen auch möglich. In deinem Leistungsbereich ist es aber quasi identisch. Zu deiner Leistung passt die hier stark vertretende Nibe 1155/6 bzw. 1255/6 übrigens sehr gut (in Österreich von KNV als Topline mit der gleichen Nummer vertrieben). Viele Grüße, Jan (mit Nibe F1155/6) |
||
|
||
|
||
Ganz genau. Bevor ich auf den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gekommen bin, war auch eine TB im Rennen mit fast identer Ausgangssituation. Aus dem Angebot: Bau von 1 Erdwärmeentzugssonde mit 110 lfm (gerechnete Entzugsleistung von 43 W/m) 6,00 kW (Heizleistung) 1,23 kW (Aufnahme) ------- 4,77 kW (Kälteleistung) |
||
|
||
110 m klingt ja eh nach einem Schnäppchen 😉 unser zukünftiger Nachbar 2 Parzellen weiter hat ca 145 qm beheizt, 50er Ziegel plus 5cm Mineralwolle, KWL und hat angeblich 7 kw, mit 2x70 m Bohrtiefe.... kommt mir dann doch viel vor, oder? |
||
|
||
Hi, lass mal die Heizlast berechnen. Der EA EA [Energieausweis] taugt da nur begrenzt. Uns wollte man auch 10 KW-Maschinen andrehen... die 6 KW-Maschine ist mehr als ausreichend. Viele Grüße, Jan |
||
|
||
Macht das mein Installateur? |
||
|
||
Hi, Da würde ich eher selbst rechnen Such dir einen TGA-Planer. Im Haustechnikdialog gibt es jemanden (Forenname Skyme), der das für diverse Leute hier und da gemacht hat (u.a. auch für mich), aber nach dem, was hier so geschrieben wurde, ist er momentan vollkommen überlastet. Anschreiben kannst du ihn ja trotzdem mal. Viele Grüße, Jan |
||
|
||
Hallo, gibts noch Meinungen bezüglich Bohrtiefe unseres Projekts?! |
||
|
||
ja. die gleiche wie Jan und Raphael... |
||
|
||
Ohne Heizlastberechnung macht die Raterei hier keinen Sinn. Die Heizlast pro Raum brauchst Du ja sowiso für die Auslegung der FBH FBH [Fußbodenheizung]. Also mach von Anfang an Nägel mit Köpfen. Es lohnt sich! Gruss HDE |