|
|
||
Wir haben in unserer Wohnung das selbe Problem. Unsere Lösung: Türe nicht schließen und damit die halbe Wohnung heizen 😂😂 |
||
|
||
naja, du heizt ja im Moment nicht, oder? dann können die doch auch keine Wärme abgeben. Ich hab im OG auch einen Abstellraum mit dem Netzwerkschrank und zwei Heizkreisverteilern. Der Raum hat kein Fenster. Bei mir ist die Wärmequelle der Neztwerkschrank, der mit allen Geräten 100W zieht. Wir lassen auch die Tür auf, ich ägere mich auch. Bei offener Tür mind. 3K über dem Rest... Steht da auch der Warmwasserspeicher drin? Welche Geräte sonst produzieren Wärme? |
||
|
||
Hi, hast du eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]? Wenn ja, wäre es vielleicht sinnvoll, in dem Raum für ordentlich Abluft zu sorgen. Das zieht kühlere Luft aus den anderen Räumen nach und die warme Luft ist nicht verloren, sondern heizt über den Wärmetauscher der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] die Zuluft des ganzen Hauses etwas mehr, als das sonst geschehen würde. Viele Grüße, Jan |
||
|
||
|
||
Warmwasserwärmepumpe installieren? |
||
|
||
Sorry, aber das hat glaube ich nur wenig mit deinem Installateur zu tun.... Wenn du in einem Raum 240x170cm Waschmaschine und Trockner stehen hast und diese oft in Betrieb sind, dann hast du alleine durch diese Geräte bereits die Überhitzung. Vor allem wenn du jetzt, Anfang Juni, Vorlauftemperaturen jenseits der 30 Grad in der FBH FBH [Fußbodenheizung] hast, hast du ohnehin ein anderes Problem als deine FBH FBH [Fußbodenheizung].... Deine Heizung sollte nämlich bereits seit rund 2 Monaten so gut wie gar nicht mehr laufen.... |
||
|
||
Ist nicht meine bevorzugte Lösung... Nein, hab gestern bei der WPWP [Wärmepumpe] nachgesehen, diese produziert Brauchwasser, wenn sie das Haus heizen soll, ist sie abgeschaltet (wechselt alle 30 min). Kein WW WW [Warmwasser] Speicher, der ist im Keller. Sonst steht dzt. nur Waschmaschine drinnen, Trockner kommt später noch. Ja, ich hab eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und in diesem Raum ist auch Abluft. Nur halt zu wenig d.h. die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] schaffte es nicht, die überschüssige Wärme abzutransportieren. Warum der Boden immer noch war war, obwohl die Heizung abgeschaltet ist, ist mir nicht verständlich, ev. dauert es noch paar Tage, bis der Estrich ausgekühlt ist. Hab dzt. die WPWP [Wärmepumpe] mal auf Temperatur -5 (also von der normalen Heizkurve) eingestellt - die macht jetzt sicher nix, weil es im Haus 24°C hat. Warmwasserwärmepumpe? Die nimmt dann die Temperatur vom Raum und erzeugt damit WW WW [Warmwasser], kühlt aber den Raum? Ja, aber wenn der Fliesenboden noch dazu 30°C hat (gestern) dann ist das schon eher das Hauptproblem. Das verstehe ich auch nicht, weil die WPWP [Wärmepumpe] macht dzt. nur Warmwasser. Ich hoffe, dass der Elektriker bald mal Zeit hat, die NW Anschlüsse zu machen, damit ich endlich Uplink aktivieren kann und hier genauere Daten bereitstellen. Danke jedenfalls mal für euere Rückmeldungen! |
||
|
||
du sagst doch selber das die WPWP [Wärmepumpe] nicht heizt? Sonneneinstrahlung, welche den Boden derart aufheizt, kann es nicht sein? |
||
|
||
Hi, Das Ding macht alle 30min Warmwasser? Das ist sicher nicht richtig... Sind die Leitungen zum Puffer denn isoliert oder ist das der Grund der Erwärmung? Wie sieht die Durchführung in den Keller aus? Viele Grüße, Jan |
||
|
||
wir haben die fbh-verteiler des gesamten hauses (!) - sowie heizung, ww-speicher, waschmaschine, haussteuerung und netzwerkschrank - im HWR. und der HWR ist der kühlste raum im haus. also dein problem muss irgendwo anders liegen. |
||
|
||
Hallo, Nein, der Raum ist auf der Nordseite + Raffstores habe ich geschlossen. Naja, WPWP [Wärmepumpe] ist so eingestellt dass diese alle 30 min. zwischen Heizung und WW WW [Warmwasser] wechselt. Wenn sie auf Heizung umschaltet sollte dzt. wie bereits geschrieben nichts passieren. Ja, alle Leitungen sind isoliert. Durchführungsleitung ist ebenfalls isoliert. Dort wo die WW WW [Warmwasser] Leitungen laufen ist der Boden auch nicht merklich wärmer (Leitung läuft mitten durch den Gang). Es ist wirklich nur dieser eine Raum, wo der Verteiler ist ein Problem. Diesen Samstag soll jetzt endlich Netzwerkverkabelung fertiggestellt werden und am WE werde ich WPWP [Wärmepumpe] und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ans Netz anschließen + Uplink installieren => Dann kann ich hoffentlich genauere Daten bereitstellen und mit eurer Unterstüztung das Problem genauer analysieren! :) |
||
|
||
fliesen raus und nen stark dämmenden boden einbauen. |
||
|
||
So, die KNV F1155-12EM ist jetzt im Internet und soeben habe ich auch die aktuelle Firmware installiert. In den letzten Tagen war es ja nicht gerade kalt - wir haben über Nacht jeweils mehrere Fenster geöffnet, damit es im Haus abkühlt. An der Messstation hat es aber nie unter 20°C bekommen. Auch die Heizkurve habe ich auf -5 eingestellt, sodass sicher nicht geheizt wird und soweit ich das manuell überwacht habe, wird auch nicht geheizt. Die WPWP [Wärmepumpe] erzeugt also nur periodisch Brauchwasser (hier haben wir dzt. den Luxusmodus aktiviert, weil Freundin das dzt. so wollte, für Problem aber nicht relevant). Jedenfalls werden die Fliesen im HWR, wo der Heizkreisverteiler ist weiterhin des öfteren sehr warm, bis zu 29°C. Wie kann das sein, wenn die WPWP [Wärmepumpe] ja nur Brauchwasser für den Pufferspeicher erzeugt? Eigentlich sollten da die Heizkreise der FBH FBH [Fußbodenheizung] ja komplett kalt bleiben?! In der App sieht man dass die WPWP [Wärmepumpe] derzeit Brauchwasser erzeugt Das wird dzt. bei der VLT angezeigt Gestern wurde auch BW erzeugt, ich schätze dahern war die Vorlauftemperatur so hoch: Hier noch Diagramme von BW Erzeugung und VLT Jetzt gerade sind die Fliesen im HWR kalt bzw. "normal", gestern waren diese jedoch wieder sehr warm, obwohl die WPWP [Wärmepumpe] in den letzten Tagen nie geheizt hat sondern immer nur BW erzeugt hat. Welche Daten kann ich noch raussuchen, um das Problem genauer zu analysieren? Dass im HWR sehr viele FBH FBH [Fußbodenheizung] Leitungen zum Verteiler gehen ist ein Problem, dass diese jedoch auch jetzt im Sommer, wo die WPWP [Wärmepumpe] nicht heizt warm werden ist mir unverständlich - das ist ja, als würde das Warmwasser zum Laden des Wärmespeicherst über die FBH FBH [Fußbodenheizung] Leitungen gehen... |
||
|
||
Komisch, gib bitte mal Gradmimuten, Vor- und Rücklauf für obigen Zeitraum aus. Wärmeträger-Pumpe dann auch noch, dann sollte man die Heizaktivität schon eingrenzen können. |
||
|
||
Hallo, gerade eben bzw. um 13:15 Uhr, ist mir aufgefallen, dass die Fliesen im HWR wieder sehr warm sind. Im Verteilerkasten sind die unteren Leitungen (siehe Bild) sehr warm. Diese sind warm: Draußen hat es zwar zuvor geregnet, aber wirklich kalt war es auch nicht. Also das sieht so aus, als ob das heiße Wasser in den "unteren" Leitungen im Verteilerkasten sein würde, in jenen oberhalb aber nicht. Das kann ja aber nicht sein, aber ich kann mir nicht erklären, warum die unteren Leitungen warm sind, die oberen aber nicht. USB Stick ist seit gestern Abend angeschlossen, den lasse ich heute Nachmittag noch angeschlossen und danach schau ich mal, was so aufgezeichnet wurde. |
||
|
||
Hab ein ähnliches Phänomen - bei mir wird aktuell VL VL [Vorlauf]/RL 28,6/26,2 angezeigt --> Heizung ist aus, BW-Bereitung ist aktiviert, - allerdings ist bei mir der Fliesenboden kühl/angenehm. Werden diese "hohen" VL/RL Temps. aufgrund der vorherigen BW-Bereitung angezeigt? Danke! |
||
|
||
Die Tacosette stehen aber immer auf Null? |
||
|
||
Was ist eine "Tacosette"? ;) Inzwischen sollten einige Daten am USB Stick gespeichert worden sein - werde das am WE mal auswerten und dann hier reinstellen. |
Soweit mir bekannt: Ja ||
|
||
die 14 roten Durchflussmesser oben im HKV. Dreh halt mal Vor- und Rücklauf ab (roten Flügelschrauben). Was hattest du für eine WPWP [Wärmepumpe], integrierter Speicher oder extra? Warum macht der 3x am Tag heißes Wasser? Temperatur der Brauchwasserbereitung kannst du auch noch runtersetzen. Bin da jetzt nicht der hellste Kopft hier im Forum aber schau dir in den Diagrammen immer mal die Verdichterfrequenz, VT und RT RT [Raumtemperatur] und Drehzahl der WQ und Pumpengeschwindigkeit WT an. Leg das ruhig in ein Diagramm, dann sieht man Zusammenhänge besser und schneller. Ich arbeite bisher auch nur im manuellen Modus um besser zu verstehen, was passiert und es selbst zu beeinflussen wann Heiz- bzw. Kühlsaison startet. Wenn du die Haken bei Heizung und Kühlung rausnimmst, wird nur WW WW [Warmwasser] erzeugt. |
||
|
||
im manuellen modus läuft die heizkreispumpe auch im sommer auf standbydrehzahl. beim umschalten WW WW [Warmwasser]/(nicht)heizen könnte dann also bisschen wärme verteilt werden. ein sehr kurzer kreis könnte dann vielleicht wärme abgeben und natürlich der verteiler erwärmt werden.... möglicherweise. bei 3x WW WW [Warmwasser] am tag das ganze also 3mal. standbydrehzahl runter setzen oder WPWP [Wärmepumpe] auf automatik stellen,dann bleibt die pumpe im sommerbetrieb aus. |
||
|
||
WPWP [Wärmepumpe] läuft im Automatik Modus - weißt du ev. unter welchem Menüpunkt man diese Einstellung findet? |
ich bin der Meinung, die ||
|
||
Hallo! Bin auf dem Gebiet noch absoluter Laie, daher verzeiht mir die dumme Frage: Eine Vorlauftemperatur von 53 Grad bei FBH FBH [Fußbodenheizung] ist doch um min. 20 Grad zu hoch oder? Kann da nicht die FBH FBH [Fußbodenheizung] Schaden nehmen? Macht den Eindruck, als ob die WPWP [Wärmepumpe] die FBH FBH [Fußbodenheizung] befeuert anstatt das WW WW [Warmwasser] |