|
|
||
ajo 😂 sorry, hab mich verschaut |
||
|
||
Aufgrund dieses Beitrags habe ich heute von der Firma auch ein Infrarot Thermometer mitgenommen. (ist aber auch nur ein günstiges vom Conrad). Esszimmer/Küche werden durch 2 Kreise abgedeckt. In der Küche ist die Decke abgehängt. Der BKA BKA [Betonkernaktivierung] Vorlauf geht zuerst ins Esszimmer an dann über Teile der Küche zurück: Temperaturen: Esszimmer- Anfang: 24°C Esszimmer - Ende: 23,5°C Küche (Decke abgehängt): 22.5°C Wobei ich sagen muss dass ich den Reflexionsgrad des Thermometer nicht geändert habe und die Werte schon ziemlich springen (im zehntel Bereich) |
||
|
||
Der sollte auf ca. 80-90% stehen für amorphe nicht metallische Flächen. Mit dem gleichen Thermometer noch eine (unbeheizte) Innenwand auf ca. 1.5m messen, dann wissen wir auch ca. die Raumtemperatur, in beiden Räumen! Mehr als ein 1K Unterschied wäre aber schon ziemlich viel ... |
||
|
||
Der Reflexionsgrad war auf 95% eingestellt. Werde bei Gelegenheit die Messung nochmals durchführen. |
||
|
||
Danke dir @Bube ! |
||
|
||
Ich habe zwar keine abgehängte Decke, aber ein paar Werte zum Vergleich. Raumtemperatur 23,6°C (gemessen mit Tempsensor der Wetterstation) Vorlauf-Temp 25,99°C (sehr genauer Temp Sensor) Rücklauf-Temp 24,24°C (sehr genauer Temp Sensor) BKA OG 23,8°C (Infrarottemp) WH Außenwand 23,8°C (Infrarottemp) Unbeheizte Innenwand 23,2°C (Infrarottemp) Unbeheizte Außenwand 22,6°C (Infrarottemp) Unbeheizte Außenwand Ecke mit zwei großen Fenster 21,2°C (Infrarottemp) Gleiche Ecke jedoch Decke mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] 23,2°C (Infrarottemp) FBH OG 23,9°C (Infrarottemp) FBH OG bei HKV 24,5°C (Infrarottemp) Vorlauftemp am HKV OG 25,9°C (Infrarottemp) Die absulute Temperatur des Infrarot-Sensor ist halt so lala, kann auch gleich einmal einen Grad danebe liegen, zufälligerweise passt's in diesem Fall. |
||
|
||
Hallo, ich möchte diesen Thread nochmal hervorholen. Wie sind jetzt deine Erfahrungen mit BKA-Kühlung und abgehängter Decke? Würde mich sehr interessieren, vielen Dank im voraus! |
||
|
||
ich kann nur sagen das ich in dem Bereich (ca. 70m²) im Sommer kein Problem mit der Kühlung habe, bleibt stabil bei 23-24 Grad. Ich habe dort aber auch den ganzen Bereich mit WH WH [Wandheizung] zusätzlich belegt,(3 Kreise) und natürlich alles FBH FBH [Fußbodenheizung] den Effekt der BKA BKA [Betonkernaktivierung] im Sommer kann ich nicht richtig beurteilen, aber wird vermutlich auch etwas dazu beitragen, |
||
|
||
Ich kann keinen Unterschied erkennen zwischen dem ersten Jahr mit Heizung und Kühlung über BKA BKA [Betonkernaktivierung]+FBH und jetzt wo wir die Hälfte der Decke in Küche/Esszimmer abgehängt haben. Hab aber erst seit diesem Jahr in jedem Geschoß Temperaturaufzeichnungen von jeweils einem Shelly-Temp.-Sensor pro Stockwerk. Die Temperatur "pickt" beim Heizen nach wie vor knapp unter der Rücklauftemperatur der BKA BKA [Betonkernaktivierung]. (außer ich lass absichtlich die Sonne reinknallen wie die letzten zwei Tage) Die Kühlung funktioniert auch in dem abgehängten Raum gleich gut wie in den anderen Räumen, wobei halt zufälligerweise genau dieser Raum bei uns am besten beschattet ist im Sommer (Lamellendach über davorliegender Terrasse). |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]