|
|
||
Richtig, hatte ich letzten Winter probiert über den Einflussfaktor des Raumfühlers. Ist nun mit PV natürlich wieder deaktiviert. Klar, das hab ich aber auch nicht geschrieben. Auch ich mache mein Warmwasser 1x pro Tag überwiegend mit PV-Strom. Du hast aber von einer Überhöhung über den SG-Eingang geschrieben. Finde ich recht sinnbefreit... Zu Überschuss per E-Heizstab vernichten sag ich mal nix... Natürlich hat es Einfluss auf den Strommix wenn PV-Strom nicht sinnlos verbraten sondern ins Netz gespeist wird. Meine PV-Anlage amortisiert sich hauptsächlich durch Überschusseinspeisung mit den "paar Cent" Vergütung. So ganz nebenbei... |
||
|
||
Du meinst du machst das Ww mit dem Heizstab von der Wp? ich meinte wenn man den nachträglich einbaut in einen Wasserspeicher mit Montage vom Installateur und anschließen vom Elektriker 10kw Pv hat aber glaube ich auch nicht die Masse sonder 5—7kw glaube ich hat jemand von der knv 2120 die technischen Daten was die verbraucht von 25—85hz |
||
|
||
Hat jeman die technischen verbrauchsdaten von der KnV 2120 von 25—85hz Kann leider nichts finden aber ich glaube die hat deutlich mehr Verbrauch im Durchschnitt wie nur 2 kw |
||
|
||
Ich habe das Wasser jetzt seit heute so mal eingestellt bei normal habe ich 36—47 luxus habe ich 42—47 grad so müsste es mir 1x ab 10.30h laden und 1x sicherlich um 16.30h da da die Starttemp. Auf 43 grad gesetzt ist Nacht ist gesperrt |
||
|
||
Das hab ich auch mal geändert auf —1 über die Nacht was ab 20h beginnt auf dem zweitem Diagramm sieht man auch deutlich das die Gm genau um 20h zurück gesetzt wurden normal müsste es so recht gut funktionieren die mehr unter Tags zum laufen zu bekommen |
||
|
||
Da muss um 20:00 Uhr aber was anderes passiert sein. Normal sollten die Gradminuten nicht so sprunghaft nach oben gehen... |
||
|
||
Weshalb da habe ich ja —1 eingestellt für die Nachtabsenkung wenn es funktioniert muss das auch so sein |
||
|
||
Und das kannst du über den SG Eingang automatisieren und nach tatsächlichen Ertag steuern. Deinen Puffer Estich (Vorlauftemperatur) kannst problemlos 2 bis 3 Stunden überhöhen. Genau, den habe ich zweckentfremdet. Mit der Haussteuerung verbunden und im WW WW [Warmwasser] Speicher eingebaut tut er jetzt eben so seinen Dienst. Als Backup für die Wp war er sowieso nur deaktiviert. |
||
|
||
http://www.imperial.bz/wp-content/uploads/2016/11/KNV_Topline_2120-Prospekt.pdf |
||
|
||
Und wie? Sitzt der Herr Ökostrom und zählt meine 2676,2 Kwh plus die 1352Kwh von meinem Nachbar und den tatsächlich gemessenen und abgelesenen Überschussstrom von allen anderen PV-Anlagenbesitzern zusammen. Wie geschrieben, ich denke da wird pauschal gerechnet. Soviele installierte Pv Anlagen ergeben so viel Ökostrom. Strom wird ja nicht sinnlos verbraten. Ich verbrauche 2 Kwh von meinem eigenen Strom am Tag und muss dafür 1 Kwh in der Nacht nicht zukaufen. |
||
|
||
Hallo 505ps505, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: 6kw Pv Anlage in Kombination mit LWP (wie steuern) |
||
|
||
Nimm nicht einzelne Sätze aus meinen Antworten und setzte sie in einen anderen Zusammenhang. Die Überhöhung des WW WW [Warmwasser] wurde im Thread genannt, darauf hab ich mich bezogen, und das finde ich nicht zielführend. Was das mit dem Estrich zu tun hat erschließt sich mir nicht, und zu dessen Erhöhung hab ich auch extra was geschrieben... Zum Strommix: Das ist doch einfach nur Logik. Jede kWh PV-Strom die ins Netz gespeist wird verdrängt anderen Strom. Ich weiß nicht was daran so schwierig zu verstehen ist und dazu braucht´s auch keinen Herrn Ökostrom... @505ps505: Nein, so muss das nicht sein. Deine GM sind vor 20:00 leicht gefallen. Eine Änderung der Vorlauftemperatur um 1K würde die GM entweder langsamer fallen lassen oder wieder sanft steigen lassen. Bei dir aber schießen sie aber in einem Ruck um 60GM nach oben... |
||
|
||
In dem Link seht aber auch nur Heizleistung 5,4kw Das wird sein bei voller Leistung nehme ich an? was versteht man unter el. Aufnahmeleistung 1,2kw Also müsste das schon stimmen das die Wp bei 50Hz 2kw braucht |
||
|
||
Woher weiss der Herr Ökostrom wieviel Kwh ich einspeise und anderen Strom verdränge. Wo du auch vollkommen recht hast. Der Sg Eingang überhöht aber das WW WW [Warmwasser] nicht, sondern startet lediglich die WW WW [Warmwasser] Ladung bei Überschussstrom. Überhöht wird die Vorlauftemp des Heizkreis und somit der Estrich. |
||
|
||
5,4 ist die Kühlleistung. Bei 5,2 Kw Wäremabgabe nimmt die Wp 1,2 Kw Strom auf, wenn du die 2120-12 hast. Bei maximaler Verdichterfrequenz wird die Wp gut 2 kw aufnehmen. |
||
|
||
Wer ist der Herr Ökostrom und was hat er mit der genannten Tatsache zu tun? Wenn das wirklich so funktionieren sollte, hätte ich tatsächlich den ersten sinnvollen Verwendungszweck für mich gefunden... Wie funktioniert das in der Praxis? Ich kann mir das nicht so recht vorstellen. |
||
|
||
Ich hab mal rausgesucht, was ich vor eingen Beiträgen geschrieben habe vielleicht hätte ich da "des Heizkreis" dazu schreiben sollen. Mit dem SG Eingang kannst du die WW WW [Warmwasser] Ladung nach PV Ertrag automatisieren. Klar funktioniert das.... |
||
|
||
Genau den gibts nicht. Weil es so jemanden nicht gibt, kann ich mir auch nicht vorstellen, das da irgend jemand kontrolliert, wieviel Ökostrom tatsächlich eingespeist wird und das dann natürlich nur genau so viel wieder verkauft werden kann. |
||
|
||
Ja, aber wie funktioniert die Steuerung genau? Ich mache momentan 1x pro Tag WW WW [Warmwasser] um 14:00 Uhr auf einen bestimmten Zielwert. Damit kommen wir erfahrungsgemäß bis zum nächsten Tag durch. Wie steuert der SG-Eingang nun die WPWP [Wärmepumpe] dass die Ladung auf diesen Zielwert dann passiert wenn PV-Strom vorhanden ist? WW-Bedarf liegt an sobald die untere Grenztemperatur unterschritten wird. Die WPWP [Wärmepumpe] fängt dann aber nicht sofort damit an, sondern wartet bis PV-Strom vorhanden ist? Und wenn kein PV-Strom da ist muss sie trotzdem zum Zeitpunkt X damit starten, sonst gibt´s ja kein Warmwasser. Wenn das die SG-Steuerung hinbekommt, super. Mir fehlt aber ein bissl der Glaube daran, ich kenne das bisher nur so dass die Steuerung dann von "Normal" auf bspw. "Luxus" schaltet was ja wieder nur einer Überhöhung entspricht... Kann das jemand so (für Nibe) bestätigen? |
||
|
||
Ich hatte ja keine Änderung an der VL VL [Vorlauf] Temp. wen ich das ab 20h auf -1 setze ist ab 20h der berechnete Vl etwas geringer weshalb es die Gm auf +100 zurückgesetzt hat. Wenn die Gm z.B. schon auf -300 gewesen wären hätte es die höchstwahrscheinlich nicht ganz rauf auf +100 gesetzt oder habe ich da einen Denkfehler Ja habe die 12er Danke kenne mich da nix aus Ok also muss man da die AZ durch die 5,2kw teilen? |
||
|
||
Diese ist ab 20:00 Uhr etwas geringer (eben 1K) aber dadurch können die Gradminuten nicht in 1 Minute um 60 nach oben schießen. Das würde heissen die Vorlauftemperatur liegt 60K (oder mehr, denn bei +100 GM wird ja gedeckelt) über der berechneten Vorlauftemperatur. Beobachte das mal heute um 20:00 Uhr wieder was passiert. |
Ich meine natürlich eine Änderung der berechneten Vorlauftemperatur um 1K. ||
|
||
Die SG Steuerung eurer Wp kenne ich nicht. Bei der IDM Navigatorsteuerung kann man im SG Menü die Parameter für WW WW [Warmwasser] Ladung Vorlauftemperaturanhebung eigens parametrieren. Aktiviere einfach mal die SG Steuerung und sieh dir an, was du einstellen kannst. |