"Für die messtechnische Erfassung der Jahresarbeitszahl sind ein Wärmemengenzähler am Ausgang der Wärmepumpe für die Erfassung der Wärme für Heizung und/oder Warmwasser (mindestens Genauigkeitsklasse 3) Entsprechend Anhang VI betreffend Wärmezähler (MI-004) der Richtlinie 2014/32/EU"
"abweichend zum MID-konformen Wärmemengenzähler am Ausgang der Wärmepumpe und zum separaten MID-konformen Energiebilanzierung des/der HerstellerIn, bzw abweichend zum MID-konformen Wärmemengenzähler am Ausgang der Wärmepumpe auch ein Volumenstrommesser mit Temperaturfühler inklusive Recheneinheit verwendet werden."
Hat jemand Erfahrungen ob dabei der integrierte Zähler der KNV 1255 akzeptiert wird?
der Zähler meiner 1155 wurde akzeptiert. Soweit ich mich erinnern kann, gab es ein Dokument auf der Förderhomepage, wo die WPWP [Wärmepumpe] mit zugelassenem integrierten Zähler dargestellt wurden. Hab ein bisschen gesucht, aber nichts gefunden...
Ich habe die Förderstelle auch als sehr kompetent und schnell in der Abwicklung in Erinnerung, einfach einmal anrufen.
der Zähler meiner 1155 wurde akzeptiert. Soweit ich mich erinnern kann, gab es ein Dokument auf der Förderhomepage, wo die WPWP [Wärmepumpe] mit zugelassenem integrierten Zähler dargestellt wurden. Hab ein bisschen gesucht, aber nichts gefunden...
Ich habe die Förderstelle auch als sehr kompetent und schnell in der Abwicklung in Erinnerung, einfach einmal anrufen.
Danke! Werd mich erkundigen.
Ich bilde mir ein diese Liste auch schon mal gesehen zu haben, finde sie jetzt aber auch nicht mehr.
Darf ich noch fragen, welchen Stromzähler für die Wärmepumpe du verbaut hast? Da geht es schon um einen einfachen Hutschienenzähler im Verteiler, oder?