|
|
||
Ja die sind fast alle offen. 6 Kreise sind abgedreht da ich sie nicht brauche. Auf den Topmetern steht überall ca. 1l/min... Dh. wenn es danach geht fließen ca 18-21l/min durch... Das wird auch nicht wirklich mehr wenn ich noch weiter aufdrehen. |
||
|
||
Guten Morgen! Habe jetzt hoffe ich alle Daten zusammen... hoffe ich. 1. bezüglich der Energiekennzahlen von meinem Haus: HWB: B PEB: B CO2: A Fgee: B 2. Der Aufbau meiner Fußbodenheizung (Kreise mit Rasterabstand und Leitungslängen) Kellergeschoß: Kreis 01: RA15 92m Kreis 02: RA15 85m Kreis 03: RA15 78m Kreis 04: RA15 80m deaktiviert Kreis 05: RA15 86m deaktiviert Kreis 06: RA15 72m deaktiviert Erdgeschoß: Kreis 01: RA5 73m Kreis 02: RA10 75m Kreis 03: RA10 74m Kreis 04: RA5 106m Kreis 05: RA5 92m Kreis 06: RA10 90m Kreis 07: RA10 93m Kreis 08: RA10 78m Kreis 09: RA10 79m Kreis 10: RA10 87m Obergeschoß: Kreis 01: RA10 75m Kreis 02: RA10 66m Kreis 03: RA10 90m Kreis 04: RA10 80m Kreis 05: RA10 34m deaktiviert Kreis 06: RA10 75m Kreis 07: RA10 91m Kreis 08: RA10 100m Kreis 09: RA5 79m Kreis 10: RA5 81m Kreis 11: RA5 56m deaktiviert Gesamtlänge: ~2200m (-300m deaktiviert) 3. Ich habe heute Nacht ein LOG erstellt. Ich wollte die Daten grafisch aufbereiten - Hab diese Idee nach einer halben Stunde wieder verworfen. JanRi hatte recht - während des Zyklus liegt der Volumenstrom bei ~9,5l/m. Ich habe das Log-File in mein Googledrive geladen - Hier der Link: https://drive.google.com/file/d/1Tzf8e--7KIKNiCKjEkA45qS2NkOVcJ6M/view?usp=sharing Ich hoffe weiterhin auf eure Hilfe und einen Durchbruch! Lg Clemens |
||
|
||
poste mal deine Einstellungen! Gradminuten werden auf -400 gehören und die Abstufung auch auf 100.. hatten wir erst im Forum |
||
|
||
Ja der Fall liegt klar! So sehen Deine Heiztakte aus: und das sind die Zahlenwerte dazu: Hoffe man kann den Screenshot lesen. Was kann man daraus erkennen. Wie vermutet ist Dein Durchfluss viel zu niedrig mit 9,3l/min bei 100% Pumpenleistung. Daher geht Deine Spreizung VL VL [Vorlauf]/RL hoch auf 16° !!! Dann spricht ein Alarmwert an, (welcher müssen wir noch rausfinden, hätte "Max. Diff Verdichter" im Auge gehabt, aber du hast geschrieben der steht auf 10, das passt nicht ganz weil wir hätten schon 12,6. Wert ergibt sich aus tatsächlicher Vorlauf - berechneter Vorlauf)) und Deine Gradminuten werden auf 0 gesetzt. Der Heiztakt ist zu Ende. Die WPWP [Wärmepumpe] bringt also Ihre Energie nicht weg. Das kann man nicht mit Einstellungen lösen. Deine Hydraulik hat ein Problem. Bei Deinen vielen Kreisen und 100% WT Pumpe musst Du so ca. 22 - 24 l/min erreichen (meine Erfahrungswerte mit 21 Kreisen). Die WPWP [Wärmepumpe] kann nicht ordentlich arbeiten wenn die Hydraulik nicht passt. Enizige denkbare Alternative ist, daß Deine WT-Pumpe kaputt ist und bei 100% nur die 9,3l/min bringt. 2 |
||
|
||
Ich empfehle dringend den Heizi oder KNV kommen zu lassen um zu prüfen wo das Problem liegt. |
||
|
||
Ah ja grad fällt mir noch was ein wie Du schnell die WT-Pumpe prüfen könntest. Geh ins Servicemenü, aktiviere die Zwangssteuerung und stelle zuerst das 3-Wege-Ventil um, warte bis es umgestellt hat (hört man) und aktiviere dann die WT-Pumpe auf 100%. Lies dann BF1 ab. Wenn Du dann größer 20l/min hast dann liegt das Problem in Deiner Hydraulik nach der WPWP [Wärmepumpe] zur FBH FBH [Fußbodenheizung] und nicht an der Pumpe. |
||
|
||
Meinst du mit dem 3-wege-Ventil das wechselventil (aa2-k1)? |
||
|
||
JA |
||
|
||
Nein ist nicht mehr geworden... Bleibt bei 9,5-9,8l/m. Das bedeutet deiner Meinung nach dass die WT-Pumpe defekt ist oder? |
||
|
||
Hallo, Vorsicht... das ist eine 1145, keine 1155! Wenn sie wegen Übertemperatur ausgeht, dann bringen Änderungen der GM nichts. Stand nicht irgendwo weiter oben, dass der maximale VL VL [Vorlauf] auf 40C eingestellt ist? Laut dem Logschnipsel wird genau das überschritten. Bei Delta-T 16,1K und 9,4 l/min macht die Maschine übrigens 16*9.4*1.163*60=10494W. Das dürfte an den hohen Soletemperaturen liegen... das Teil brät da also 10,5 KW rein und wird die nicht los. Hier hilft wirklich nur 100% WT *und* eine Hydraulik ohne grossen Widerstand. Wenn ich von meiner 1155 und meiner (von den Anbindeleitungen her überdimensionierten) Hydraulik ausgehe, sind bei 100% WT etwa 26 l/min drin. Das würde bei 10,5 KW ein Delta-T von 5,7K bedeuten. Das wäre grenzwertig noch okay. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die 1145-8 (ACHT KW!) eine größere Pumpe als die kleine 1155-6 (SECHS KW!) hat und somit noch mehr gehen dürfte. Von daher würde ich als erstes den Filter überprüfen (der müsste in dem mitgelieferten Abstellventil im Heizkreis eingebaut sein. Wenn da massenhaft Dreck drin ist, kann das den niedrigen Durchsatz gut erklären. Pumpe kaputt glaube ich eher nicht - das sieht mir mehr danach aus, als würde sie gegen ordentlichen Gegendruck ankämpfen. Der Filter dürfte auch im WW WW [Warmwasser]-Pfad aktiv sein. Was mich übrigens noch wundert: Im Log gibt es einen BT25, der das gleiche anzeigt wie "Brauchwasser". Die Steuerung scheint ihn aber nicht zu nutzen. War das jemals besser? Wenn nein... reklamieren und den HB herbeizitieren, damit der für ordentlich Durchfluss sorgt. Es kann ja nicht sein, dass das Ding nach 5 Minuten Vollgas mit Übertemperatur aussteigt. Viele Grüße, Jan |
||
|
||
Ja das wirds dann wohl sein, hab ich glatt überlesen. Filter natürlich noch prüfen! |
||
|
||
Ich will´s nicht ausschließen, aber ein komplett verstopfter Filter ist natürlich wahrscheinlicher. |
||
|
||
Nein igelkotze hat keinen BT25, das ist ein Überbleibsel aus meinem Auswerte-Excel. Ich hab einen BT25 |
||
|
||
Ich habe gestern Abend meinen HB erreicht. Nach dem telefonat (ca. 10 min. lang) war der Fehler gefunden. In der Tat war der von dir erwähnte Filter komplett zu. Habe den Filter gereiningt und siehe da... BF1 liegt jetzt wieder bei 25l/m. Wir sind dann telefonisch auch noch die Einstellungen durchgegangen. Wenn ich jetzt die seither vergangenen Stunden hochrechne, komme ich ca. auf 2 Verdichterstarts/Betriebsstundestunde. Von nun an werde ich den kleinen Filter im Absperrhahn im Auge behalten und nach Bedarf reinigen. Vielen Dank für eure Hilfe! |
||
|
||
sehr schön , dann kannst Du jetzt beginnen Deine Anlage wirklich zu optimieren. Stell uns nochmal ein LOG rein (idealer Weise mit einem WW WW [Warmwasser]-Takt) dann sehen wir weiter |
||
|
||
Hallo, prima! Jetzt kannst du mal einen Takt beobachten und schauen, warum er abschaltet. Liegt es daran, dass die GM auf 0 gehen oder daran, dass der VL VL [Vorlauf] die Grenze von 40C überschreitet (das würde ich übrigens auf 35 runternehmen im Interesse der Effizienz)? Wenn der VL VL [Vorlauf] in einem akzeptablen Rahmen bleibt und die GM den Taktstop bewirken, dann kannst du die Start-GM noch etwas runtersetzen (also negativer, z.B. -300 statt -200 oder so). Viele Grüße, Jan |
||
|
||
Im Heizkreis war auch ein wenig Dreck drinnen. Hier war ich seit Inbetriebnahme Ende 2017 das erste Mal dran. Der Durchfluss auf 100% WT hat sich nicht merkbar verändert. Der Solekreis hingegen hat in den letzten beiden Wintern schon 1-2 Checks bekommen, da waren nur 2 minimale Flankerl am Sieb drauf. Soweit also alles ok und unauffällig. |
Aufgrund deines Beitrags habe ich heute auch noch eine Filterballwartung eingeschoben. ||
|
||
Fein, wenn sich dein Problem so gut gelöst hat, igelkotze (ähm, nicht besonders nett, jemanden so anzureden, aber ja ...) |
||
|
||
Hi! Da mein halber freundeskreis meint im November umziehen zu müssen (3 Umzüge an 2 Tagen) hatte ich leider keine Zeit mich früher zu melden... Ja ich werde heute Nachmittag wieder ein Log erstellen und hier posten. Ich glaube es würde reichen die Kurve anzupassen. Aktuell überschreitet er die Grenze nicht. Der Vorlauf ist sogar weit davon entfernt: Ich werde auf jeden Fall halbjährlich diesen Filter checken. Auf deinen Fotos habe ich einen Sprengring erkannt um das Sieb ausbauen zu können... einen Solchen habe ich bei mir garnicht erkennen können. Ich konnte meinen Filter nur durchspülen. Ja ich bin auch froh... war eine günstige + schnelle reparatur. Du kannst mich auch Clemens nennen Ich melde mich morgen Früh mit einem neuen Log! Lg Clemens |
||
|
||
Danke für das erfreuliche Update, Clemens! |
||
|
||
@Filterwechsel könnt ihr mal bitte ein Foto im verbauten Zustand von weiter weg machen. Mein Insti hat sich in die Pension verabschiedet, bevor ich eingezogen bin. Möchte das auch mal säubern aber finde den nicht. Vielleicht ist bei mir gar keiner verbaut? Danke |